一.项目概况
该建筑为综合休闲场所,共一层,空调面积约296平方米,以冷负荷指标180-300 W/㎡,热负荷指标100-150 W/㎡的标准进行空调设计。
二.设计依据
根据甲方提供的建筑功能平面图。
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB-2003)房间空调器安装规范
《通风与空调工程施工及验收规范》(GB-2002)
《实用供热通风设计手册》
三.设计范围
各功能房间的夏季制冷和冬季采暖系统、机房布置等设计。
采用设计方案:
设备置于地面,膨胀水箱高位定压
四.设计参数和空调设计
3.1室外设计参数
夏季室外空气调节计算干球温度36.5℃
夏季室外空气调节计算湿球温度27.3℃
冬季室外空气调节计算干球温度2℃
冬季室外空气调节相对湿度82%
3.2空调室内计算参数
夏季室内设计温度26±2℃
冬季室内设计温度20±2℃
3.3室内冷负荷设想指标(见“中央空调工程负荷计算表”)
五.项目分析及方案设计
单位面积冷负荷设计为180~300W/m2,本项目空调面积296m2,空调设计冷负荷为
68KW。根据利用功用请求设想2000M3/H的新风系统
六.送风形式
风机盘管:吊顶式暗装盘管(下送风为标准型风压,侧送风为静压),最终具体选用情况,应与装修公司紧密配合选择。
各房间送风口采用铝合金双层百叶风口,送风方式为下送顶回,以单层百叶铝合金风口作为回风口,新型铝合金材质,外形美观,能与装饰完美和谐地配合,气流组织合理,让人真正享受中央空调“制冷不吹风”的舒适感受。
新风送风口用双层百叶风口,进风口采用防雨百叶风口。
七.系统控制
机组的运行、管理均由微电脑控制系统完成,操作简单,无需专业管理人员;机组根据负荷自动启动/停止压缩机,使机组既运行在最佳经济点,又节约用户能源。机组的各项保护功能齐全,具备故障自检系统,自动平衡压缩机的磨损,冬季自动防冻等功能。机组自带水力模块,增强了系统的运行稳定性。
八.冷冻水系统
本系统以水作为载冷剂进入房屋,安全,环保、无任何潜在利用危险,也不会出现一点泄漏就造成全系统瘫痪的问题。冷冻水系统颠末室外主管进入各空调区域。冷(热)水系统采用冷冻水管:DN≥50MM采用无缝钢管,DN<50MM采用PPR管。风机盘管与冷冻水支管间采用橡胶软接头,阀门采用铜闸阀。系统最低点设立排污阀,部分最高点设自动排空阀。冷凝水排水系统,采用U-PVC管,通过卫生间就地排放。详细请求如下:
2、接管的接口尺寸应符合要求(见机组性能参数表)。
3、机组供水系统安装自动排气阀、水泵和水流开关。
4、排气阀必须设在冷冻水系统最高点。在冷冻水系统连接完毕,检漏试压合格后,打开排气阀,排尽冷冻水内空气后关闭。如水质及管内不清洁,在水泵运行30分钟后,清洗过滤器。
5、多台机组并联时须设分水器、集水器及水压均衡阀。
6、排水阀应装在水系统的最低点处。