空调系统安装调试方案
空调系统调试方案
一、空调系统调试目的
空调系统调试必须在安装完成、试压合格,并经建设单位全面检查,全部符合设计要求及验收规范和工程质量检验评定标准要求后进行。这是无生产负荷的联合调试,其目的是验证工程的施工质量,及时发现并解决存在的问题,出原因,提出修改建议和解决办法,为工程竣工移交后的安全、经济合理运行打好基础。空调系统调试的最终目标是使系统风量、各房间送风量、房间压差达到设计要求,水系统调试使水系统流量、温度正常,房间温度湿度达到设计要求。
二、安装调试岗位设置与职责任务
1、调试指挥小组
调试指挥小组的职责包括检查调试前的准备工作的落实情况,签发起动命令,听取各专业班组
的调试情况报告,协调各专业之间的调试工作,组织处理调试过程中的重大问题及应急措施,组织落实各项指令及时反馈信息,发生异常情况紧急停机,严禁违章指挥。
2、专业负责人
专业负责人的职责包括组织并落实各项起动前的准备工作,进行技术、安全交底,检查值班操作人员的操作规程和安全规程的执行情况,复核运行记录并填写调试记录,组织实施检修工作。
3、调试操作人员
调试操作人员的职责包括严格执行操作规程和安全规程,认真执行操作,听从指挥、服从命令、集中精神、坚守岗位,听取各专业负责人的技术指导,严禁违规、违章操作。
4、调试值班人员
调试值班人员的职责包括监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报,交班人员必须向接班人员详细介绍运行情况并移交运行记录,交班完成后才能离去,在专业负责人的指导下实施运行中的调整、检修,如实、全面、准确、清晰地填写调试值班记录。
房间空调器安装规范三、空调系统调试的工作
1.测定空调设备风量(包括送风、回风和新风)、余压及风机转速,平衡各风口风量;测定盘管冷(热)水流量并做水量平衡调整。
2.测定制冷及热源设备工质运行压力、温度和冷(热)水压力、温度及流量。
3.测定冷却水系统压力、温度及总流量,平衡调整各冷却塔水量。
4.测定舒适空调房间温度、相对湿度;在达不到设计要求时,可测定送风温度、相对湿度及风量,并追溯至空调机测定其送风及新风入口温度、相对湿度和风量,以及判断系统是否存在问题。
5.测定恒温恒湿系统房间空气湿度、相对湿度及波动围,依据其精度要求,整定二次加热器及加湿器的工作状态。
6.进行空调房间室噪声测试,以确保符合国家标准《城市区域环境噪声标准》(GB3096)的规定。同时,还需测试制冷机、空调器等机房外侧庭院及与机房相连接的风口、风亭处的噪声。
7.在进行测试前,需熟悉设计图纸和有关技术文件,了解送(回)风系统、供冷和供热系统、自动调节控制系统的全过程,并做好供、回水系统、冷却水系统的文字简头标记及各种阀门的启闭方向。同时,准备好电源、水源、冷热源以及测试所需的仪器、仪表(详见表1-1),必要的工具和有关记录事宜。
五、设备单机试运转试验
1.在进行单机试运转试验前,需进行以下检查:
1) 检查安装设备的型号规格是否与设计相符。
2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应该调平,皮带轮或联轴器应调整,轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求。
3) 检查设备、电气的防护及安全是否符合要求。
4) 检查设装是否正确,螺丝等紧固件是否紧固,减振器水平达到规并确保自由摇动。
5) 检查起动继电器及电流过载型号是否正确。
6) 检查进/出路线及控制是否正确、良好。
7) 检查水泵进/出口阀门开、关达到顺畅正常。
8) 检查过滤网安装妥善及清洁干净。
9) 检查设备是否清洁,确保无垃圾及阻碍物。
10) 检查所有阀门位置正确,顺畅正常。
11) 检查各调节阀(口)的手动、电动操作灵活、可靠,信号输出正确。
12) 检查冷却塔水盘水位是否正常,水质是否符合要求。
13) 检查冷却塔风机接线是否正确。
14) 检查冷却塔风机叶片径向间隙是否均匀,风机、减速器转动灵活。
2.进行单机试运转试验时,需按以下步骤进行: