空调安装工程施工技术方案
1.1安装工程施工工艺顺序
先地下后地上,安装工程与土建施工应密切配合,合理交叉, 认真做好各项预埋工作。
先预制后安装,管道、电气、通风、非标等专业,凡有条件的均应预制加工,这是缩短工期保证质量的关键。
1.2管道工程
A.镀锌钢管安装:镀锌钢管安装要符合操作规范,切割可用砂轮机或钢锯,严禁用火焰切割,套丝或手用绞板进行,管螺纹不得有毛剌和乱丝,断丝和缺丝不应大于螺纹全扣数的10%,丝扣配件安装时, 应向旋紧的方向一次旋紧,不应倒回,装紧后应露出2—3牙螺尾,并应清除多畲的填料。
B.碳钢管道安装:无缝钢管与焊接管采用螺纹连接时,技术要求镀锌管。安装前必须做好除锈、防腐工作。
D. 管道的试压应分层分系统进行,在管道全部安装完毕
后进行系统试压。试压前应对管道进行完整性检查,试压时必须按规范和操作要求进行,并填写试压记录。
E.管道保温:各种管道的保温工作,必须在强度试验或严密性试验合格后,按施工图的技术要求施工。
1.3设备工程
A.设备安装施工准备必须充分,施工预算、技术文件
编制完毕,工图纸、文件数据齐全,对班组的施工技术、安全、质量交底要清楚,落实好劳动力、材料机具、量具的使用计划,对设备基础进行勘察,选择好设备进场拖运的路线。
B.风机盘管安装前必须进行出厂试压及送样,经检验
合格才能安装。
1.4设备搬运、就位、安装
A.设备搬运之前必须查清设备本体重量和外型尺寸、配备好合适的机具和选择好托线路和方法,对主机的拖运托架要检查,滚管的大小应当一致,并注意楼板承重,放置要均匀,露出托板要有一定的长度,便于操作。
B.设备就位前应出设备本体的中心线,垫铁的敷设应符合 TJ231-(一)有关规定,每组垫铁应垫实、压紧、接触良好,相邻两垫铁组的距应为500~1000mm。对于直接安装在较厚水泥层基础上机组,可将机组的底座安装在厚为80mm以上的橡胶层垫板上(防震座应有4-10个)。安装要求应符合工程设计文件和随机技术文件的规定并事先提供需工建配合的数据。
C.对于一般中、小型整体设备(包括动态设备和静止设备)安装,千斤钢丝绳捆扎应选择合适点,不损伤设备,保证安全,设备应呈自然状态进行正平不强加外力、不局部拧紧地脚螺栓来调整,泵和风机的安装的水平<0.1/1000,同轴度和间隙达到规范要求对静止设备安装的水平或垂直偏差一般<1/1000,试压正常。
1.5设备的试运转
A.设备试运转前,应对设备及其附属装置进行全面检查,符合要求后,方可进行试运转。
B.试运转应先无负荷,后负荷,先分别从部件开始,由
部件至组件,由组件到单台设备试运转,然后进行联动试车,泵必须带负荷试车。设备的试运转必须符合设计文件及随机的技术文件。各工种必须到位,各有关部门必须对试运转情况确认的签证。
1.6设备安装工程的验收
设备安装工程验收必须办理好下列有关工程数据
1、修改设计的有关文件
2、主要材料和用于重要部位材料的出厂合格证
3、焊接工作的有关记录
4、隐蔽工程记录
5、各工序的安装检验记录
6、试运转记录
7、其他有关资料
竣工资料装订成册共5份,并制作磁盘片,送交甲方及监造单位留存。
1.7通风空调工程
A.通风安装
空调机组安装按照图纸尺寸进行安装,安装时必须用水平尺带平,水平误差不得大于10mm。
房间空调器安装规范空调送、回风管及排风管用镀锌板制作,其厚度按照设计交底记录进行。
支吊架设置按照规定执行,用螺丝固定在结构上。支架采用镀锌。风管穿楼板或墙洞时应按规定设支吊架,不得设置在墙洞上。支吊架不得设置在风口、阀门检视口处。
风管及部件加工后应平整,尺寸准确,纵向按缝错开,咬口紧密,宽高均匀。
风管与法兰铆接,连接处应紧密,翻边在6-7mm,翻边平整,风无孔洞。
柔性软管安装必须松紧适度,并用镀锌支架固定,无泄漏。
风管及部件制作安装应横平竖直,外部美观,阀门开启灵活,关闭严密。
矩形风管加强采用法兰或TDC-2,加固措施。风管外加固法兰与风管本体用铆钉或抽芯铆钉铆接,或自攻螺丝,接缝