篇一:VRV空调系统设计、安装要领
VRV空调系统设计、安装、调试、验收要领
第一章:VRV空调系统介绍
1、VRV空调的定义:
VRV系统即变制冷剂流量系统(Varied Refrigerant Volume,简称VRV),目前最常见的是变频多联系统,即主机通过变频调节来改变制冷剂的流量。VRV系统是由一台主机通过铜管连接很多台不同容量和不同形式的室内机,空调主机根据室内机容量需求的变化来调节其输出的容量。VRV系统管路布置简单,不破坏原建筑结构,占用空间少,安装方便,控制灵活。每个室内机既可以单独配置一个控制器,也可以多台内机集中控制且温度可调,室外主机可根据室内机工作状态自动变频调节其输出的能量,因而可以最大限度的节约用电。
2、VRV空调系统的特点
变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、舒适效果:
(1) VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;在制冷/制热工况下,能效比COP随频率的降低而升高,由于压缩机长时间工作在低频区域,故系统的季节能效比相对于传统空调系统大大提高;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击。
(2) VRV空调系统具有能调节容量的特性,在系统初开机时室温与设定温度相差很大,利用压缩机高频运行的方式,使室温快速地到达设定值,缩短室内不舒适的时间;系统调节容量使室温波动很小,改善了室内的舒适性;极少出现传统空调系统在启停压缩机时所产生的振动噪声,且室内机风扇电机普遍采用直流无刷电机驱动,速度切换平滑,降低了室内机的噪声。
(3)VRV空调系统比冷水机组的蒸发温度高3℃左右,其COP值约提高10%;结构紧凑,体积小,管径细,不需要设置水系统和水质管理设备,故不需要专门的设备间和管道层,可较大程度地降低建筑物造价,提高建筑面积的利用率;室内机的多元化,可以根据室内装饰选择不同形式的室内即款式,而且可实现各个房间或区域的的独立控制; 因而VRV空调系统目
前已广泛应用于住宅、办公等诸多领域。成为目前中小型楼宇空调系统的主流之一。
第二章:VRV空调的设计
VRV空调的设计流程为:图纸分析、初定空调机型→空调负荷的计算→空调室内机的选型→空调主机的选型→空调冷媒管路设计→空调冷凝水管路设计。
以下以上海某别墅空调设计为例对VRV空调的设计流程作详细介绍
一、图纸分析、初定空调机型:
设计前应详细熟悉图纸,根据图纸说明及业主要求确定空调的设计区域,并确认所需设计区域的房间用途,确定采用何种空调系统。由于是别墅住宅,为保护装潢格调,一般在室内都不希望看到裸露的空调机器,故空调室内机常规选择天花板暗藏式风管机。天花板暗藏风管机既可连接风管,配合隐藏于轻钢明架天花板内,亦可配合天花造型需要,直接做侧吹形式。
二、空调负荷的计算
工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算,负荷估算法就是根据当地的气候条件和房间用途和房间所处的空间方位及维护结构特点(外墙厚度、玻璃窗大小等)根据经验选取每个房间所需的单位面积负荷。空调负荷计算的简易公式为:
冷负荷(W)=单位热负荷(W/㎡)×房间地面面积(㎡)×修正系数
注:①单位热负荷(W/㎡)一般根据当地气候条件经验选取,客厅、餐厅、起居室、娱乐室一般取200-250 W/㎡;卧室、书房取160-200 W/㎡;过道及公共区域取130-150 W/㎡。
②房间地面面积(㎡)就是房间内地面的有效面积即空调面积)。
③修正系数根据当地气候条件、房间层高朝向、系统管长、内外机高差等所取得一个比例系数。
例如:
某别墅意一个朝南的卧室面积为15.0㎡,那么此房间所需的冷负荷为:
Q冷=180 W/㎡×15㎡×1.1=2970W
依照上述公式将每个房间的符合计算出来。
注意事项:在计算负荷时如果仅计算冷负荷,考虑到冬季制热时,有些房间的负荷需要加大,特别是在别墅住宅中,有很多别墅会有挑空空间,由于热空气具有向上集中的特点,因而这些挑空空间冬季制热时所需热负荷要比常规的房间要大很多。
三、空调室内机的选型
房间空调器安装规范根据每个房间的负荷选择制冷量与其相近的室内机。并结合室内装饰情况选择合适的空调送风方式和回风方式,对于别墅住宅,常用的送风方式有:侧送、下送,回风方式则有侧回、下回。
四、空调主机的选型
空调主机的大小是根据所有室内机冷量的和来确认的,在满足空调系统内外机管长、第一分歧管前后管长、高差及室外机的容量范围等方面要求时,将相临近的所有室内机制冷量加和,计算出总的制冷量后,与厂家的样本对应查出合适的室外机型号,室内、外机能力配比可在50%~130%之间。
例如:上海某别墅中设计的室内机中PEFY-P20VMS(制冷量:2.2KW)共2台,PEFY-P25VMS(制冷量:2.8KW)共1台,EFY-P32VMS(制冷量:3.6KW)共3台,PEFY-P40VMS(制冷量:4.5KW)共4台,PEFY-P50VMS(制冷量:5.6KW)共2台,PEFY-P63VMS(制冷量:7.1KW)共3台
则室内机制冷量总和为:2.2×2+2.8×1+3.6×3+4.5×4+5.6×2+7.1×3=68.5KW 对应的室外机为:PUHY-P600YGMC-A(24HP,制冷量:67.4KW)
室内内外机配比为:68.5KW÷67.4KW=1.016
分析:室内外机制冷量基本达到1:1,这样的配置适合所有室内机同时开机的场合对应室外机也可选择:PUHY-P550YGMC-A (22HP,制冷量:63KW)
内外机配比为:68.5KW÷63KW=1.09
分析:室内外机制冷量达到1.09:1,这样的配置适合室内机中有1台不经常开启的场合
如果考虑降低成本,则对应室外机也可选择:PUHY-P500YGMC-A (20HP,制冷量:56KW)
内外机配比为:68.5÷56=1.22
分析:室内外机制冷量达到1.22:1,这样的配置适合室内机中有多台室内机不经常开机的场合。
对于别墅住宅,由于其房间比较多且功能划分比较全,在实际日常使用中,所有室内机很少全部开启使用,因而考虑到成本和节能等因素,对于别墅住宅,内外机配比一般控制在1.1-1.25之间,因而对于本别墅,空调主机选用PUHY-P500YGMC-A (20HP,制冷量:56KW)。
发布评论