2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)高分通关题型题库附解析答案
单选题(共30题)
1、关于空调系统清洁的说法中不正确的是( )。
A.对空调系统进行清洁有利于系统节能
B.对空调系统进行清洁有利于人体健康
C.空调系统的送风应设置化学消毒段,以避免疾病传播
D.对空调系统清洁不当有可能造成二次污染
【答案】 C
2、计算冷空气耗热量需要采用的外门窗缝隙渗风系数,与以下哪个因素有关?( )
A.外门窗的朝向
B.冬季室外最多风向的平均风速
C.外门窗空气渗透性能分级
D.外门窗在建筑中的位置高度
【答案】 C
3、关于空调设备能效比的说法中,正确的是( )。
A.风冷空调机组的额定制冷量增大,其COP可能会减小
B.水冷冷水机组的额定制冷量越大,其COP越高,因此减少冷水机组台数可以达到节能效果
C.室外气温降低,会使冷水机组偏离额定工况,因此会使其COP下降
D.空调负荷率越低,冷水机组的COP越低
【答案】 A
4、计算空调系统冷负荷时,除了房间空调冷负荷以外,还需考虑附加冷负荷,下列附加冷负荷选项哪一项是不对的?( )
A.新风冷负荷
B.空调风管温升引起的冷负荷
C.风机、水泵温升引起的冷负荷
D.室内照明发热引起的冷负荷
【答案】 D
房间空调器安装规范5、某土壤源热泵机组冬季空调供热量为823kW,机组性能系数为4.58,蒸发器进出口水温度为15/8℃,循环水泵释热18.7kW,该机组的地埋管换热系统从土壤中得到的最大吸热量和循环水量最接近下列哪一项?
A.823kW,101t/h
B.662kW,81.3t/h
C.643.3kW,79t/h
D.624.6kW,79t/h
【答案】 D
6、公共建筑的空调冷热水管道绝热计算的基本原则,应是下列哪一项?
A.每500m冷热水管道的平均温升不超过0.25℃
B.每500m冷热水管道的平均温降不超过0.30℃
C.超过500m空调管道的能量损失不大于5%
D.超过500m空调管道的能量损失不大于6%
【答案】 D
7、空调系统冬季设计热负荷与供暖设计热负荷的关系表述中,正确的是( )。
A.空调设计热负荷与供暖设计热负荷相等
B.空调设计热负荷大于供暖设计热负荷
C.空调设计热负荷小于供暖设计热负荷
D.不确定
【答案】 B
8、空调水系统设计中,下列哪一项是错误的?( )
A.循环水泵出口管道增加平衡阀
B.主要设备与控制阀门前安装过滤器
C.并联工作的冷却塔加装平衡管
D.设置必要的固定点与补偿装置
【答案】 A
9、对排烟口的设置要求,下列( )是符合规范要求的。
A.排烟口的风速不应大于10m/s
B.防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不宜大于30m
C.排烟口为常闭,应具备手动和自动开启功能
D.对于面积为60㎡的半地下房间,机械排烟系统的排烟口可设在疏散走廊内
【答案】 C
10、计算防烟楼梯间机械加压防烟系统风量时,通过门洞的风速应不小于( )。
A.0.6m/s
B.0.7m/s
C.0.8m/s
D.1.0m/s
【答案】 B
11、关于房间空调器的说法中,正确的是( )。
A.EER低于2.6的分体壁挂空调器,经济实惠,符合中国国情,因此可以继续生产销售
B.一台额定制冷量为3200W的分体壁挂空调器,其额定能效比为3.2,它是节能型空调器
C.变频空调器的夏季运行能耗一定比定频空调器低
D.1级空调器的额定能效比一定比3级空调器高
【答案】 D
12、地下车库设计采用诱导通风系统时,下列哪项要求是不合理的?( )
A.排风量应符合车库相关设计标准
B.应同时考虑合理的排烟系统
C.应根据使用情况对诱导风机进行自动控制
D.应考虑排烟时诱导风机与排烟风机的切换措施
【答案】 C
13、关于住宅夏季空调方式的说法中,正确的是( )。
A.尽管集中空调的制冷机能效比大大高于分体空调器,但分体空调方式通常比集中空调方式更节能
B.考虑同时使用系数,集中空调方式的装机容量通常只有分体空调方式的50%,因此集中空调方式的投资通常比分体空调方式少
发布评论