土建水电预埋规范
篇一:住宅工程2013年《水电安装规范》管线要求
住宅工程2013年《水电安装规范》管线要求
水电安装规范内容:
2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,
管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接
1
进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施
7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10,15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距
15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
二.强电系统施工工艺要求
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安
2
装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,
并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8 米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为 2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。
7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm 平方
.
8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
9) 导线标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分
3
。
10) 配线时,相线与零线的颜应不同,同一住宅相线(L)颜应统一,零线(N)宜用蓝,保护线(PE)必须用黄绿双线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11) 文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
三.弱电系统施工的技术施工要求
1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
篇二:水电安装施工规范及验收标准
水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装
基本要求
1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。
2、 室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。
3、 插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余
4
量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。
4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.
二、 强电系统施工的技术施工要求
1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
房间空调器安装规范2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的
底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
5
4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 .
5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。
6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40,,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10,15公分,音响留100公分。