来源:舒适100网 www.shushi100
众所周知,中央空调是大功率电器,占据了很大一部分建筑能耗,随着经济的发展以及生活方式的转变,中央空调在家庭制冷领域将得到更加广泛的应用,一旦家用中央空调取代普通空调成为中央空调普及时代,势必造成更大的建筑能耗和城市热岛效应,因此家用中央空调节能在未来几年迫在眉睫,那家用中央空调该如何节能,在满足舒适性的前提下怎么节能,中央空调节能标准有哪些呢?
中央空调节能标准:家用中央空调的负荷计算及设备选择
1、鉴于建筑节能的重要性,2001年10月1日起《夏热各冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJl34—2001)开始实施,目标是空调能耗节约50%,大致上来说,建筑围护结构与空调设备各分担一半左右,因此,须严格按节能设计标准进行设计和设备选择。
2、空调系统的能耗主要决定于空调系统的配置和运行,而其配置又是以空调负荷为依据的,因此,尽量减小空调负荷和准确计算空调负荷是节能的关键步骤。
3.住宅家用中央空调节能
(1)以户为系统单元,适当考虑户间隔墙、楼板的传热。
(2)空调负荷参差系数大,住宅空调一般有几个使用高峰,平时:早上6~8点、中午1l~14点、晚上18~24点,双休、节假日:7~24点,在此时段空调负荷参差系数明显大于其它公共建筑。
(3)空调同时使用系数低,现在住宅的一个发展趋势就是每户住宅人数在减少而建筑面积和房间数在增加,多数人的使用习惯往往是使用哪间房间就开哪间房间的空调,因此,同时使用系数较低,且住宅面积越大、房间间数越多,空调的同时使用系数越低,这样每户各房间之间的传热问题也应适当考虑。
(4)由于住宅层高不高,一般为2.8~3m,室内人员少,建筑立面窗墙比小,其冷热负荷指标比其它公共建筑小得多,不能用公共建筑的冷热负荷指标作为住宅建筑的冷热负荷指标,否则,必造成设备容量选择偏大,设备初投资和运行费用的浪费。
4、住宅空调夏季冷负荷的计算可采用谐波反应法,冬季热负荷采用稳定传热加附加热损失
方法计算,计算中所采用的室外气象参数,室内设计参数按《采暖通风与空气调节设计规范》取值,建筑围护结构热工性能参数参照各气候区域居住建筑节能设计标准。
由于采用了节能设计标准,室内冷负荷指标在45W/n~以下,而目前部分家用中央空调系统的设计和设备选型时所采用的冷、热负荷指标数值基本上参照公共建筑的,数值偏大,从而造成了设备初投资和运行费用的浪费,考虑到大多数居民的消费使用习惯,并不是所有房间空调风口都是开启的,而是习惯人到哪个房间,开启哪个房间的风口,这时只有部分开启,其余均关闭,显然这时户内隔墙的隔热保温性能不容忽视。
中央空调节能标准:设备选择
1.送水型家用中央空调设备的选择
(1)主机设备的选择:根据上海地区冬冷夏热的特点,确定主机为热泵型机组,根据上表冷负荷确定主机型号,选择时应注意厂家主机夏季制冷工作特性曲线和冬季制热工作特性曲线的测试条件与主机使用地区气象条件不一致性并加以修正,主机冬季实际制热量Q机,不足时可采用辅助电加热,并计算确定辅助电加热加热量。
(2)末端设备的选择:末端设备主要是指各房间内安装的风机盘管,选型可根据各房间的分室冷负荷大小来确定,根据风机盘管的工作特性参数对风机盘管样本工况的三档参数进行修正,比较该盘管在系统设计工况下的各档实际供冷(热)能力,按风机盘管中档冷量大于房间的冷负荷来确定各房间的盘管型号。
2.送风型家用中央空调设备的选择
(1)根据各个地区冬冷夏热的特点,确定主机为热泵型机组,由上表计算出的冷负荷与新风负荷之和是主机的设计负荷,新风量大致按人均30m3/h计算,以常住三人加流动一人(保姆)计,满足人员卫生要求的新风量为4x30=120m3/h,为维持房间的正压要求及考虑人员分散时对新风的要求,应取空调机组送风量的10%作为系统新风量,取以上二数值的大者作为空调系统的新风量设计值Gw,每户总送风量按式(1)计算:
L=3600Qq/p(hn——h0)(1)
房间空调器安装规范式中:L—送风量,m3/h;
Qq—每户的全热冷负荷,KW;
P—空气的密度,kg/m。,取1.2;
Hn,ho—室内空气的焓值和送风状态的焓值,KJ/Kg;
新风负荷为:
Qw=Gw(hw—hn)(2)
式中:hw——室外空气的焓值,KJ/kg;
Gw——新风量,kgs
主机的设计负荷应为计算出的冷负荷(上表)与新风负荷之和,根据主机的设计负荷和按式(1)计算出的总送风量便可确定主机型号,主机各季实际制热量Q机,热量不足时可采用辅助电加热,并计算确定电加热器加热量。
(2)根据房间的使用功能和装修要求进行送风管道和回风管道(或回风口)的布置,随后进行风管的水力计算以确定所需的出口静压,决定是否采用高静压型室内机。为了降低室内噪声、节约能耗,应合理布置风管。
中央空调节能标准:系统调节
家用中央空调系统绝大部分时间是在部分负荷下运行的,改善空调主机及系统的调节性能,使之能跟踪负荷并在部分负荷条件下高效运行是提高空调系统效率,实现节能的关键所在,其途径主要有:
(1)提高设备的能效比,变频空调产品的能效比与普通空调产品的能效比可提高0.9kw/kw。
(2)提高设备和系统的容量调节能力,在部分负荷条件下也能保持高效,这是获得更佳经济性及节能的重要手段,如采用变频压缩机。众所周知,定速式压缩机的启动电流通常是额定电流的5-7倍,且频繁起动也影响压缩机的寿命,与此相比,变频式压缩机的能效比明显提高。
(3)改变风机的转速可以改变风机的性能参数,风机的功率与转速成三次方的关系,而流量与转速成一次方的关系,降低转速以降低流量的同时可以大幅度降低能耗,当流量减少1/3时,能耗可减少约70.4%,当流量减小1/2时,能耗可减少约87.5%,且风机的效率基本不
变,仍可稳定高效地工作,由此可见,以调节风机的转速来调节风量是最理想的方法,而改变风机转速的方法很多,其中变频调速是最理想的,且小型变频调速器价格不高,用于小型空调系统的调节,无论是技术还是经济方面都很理想。
中央空调节能标准:验收要点
家用中央空调的节能效果如何,除须经设计精确计算,合理布局和选用设备外,还要有精心施工才能达到预期效果,而良好的效果须经严格的竣工验收,此项验收应包括二个部分:
1、安装工程质量的验收:应包括主要使用材料和设备的合格证明及进场检(试)验报告、工程安装的检查记录、隐蔽工程检查验收记录、设计变更通知书和竣工图、设备试运转和系统调试记录等,同时包括对工程各分项的抽查检验结果。
2、空调综合效果的验收:应包括对系统的温度、相对湿度、新风量、风速、噪音、控制效果等进行综合测定,通过测定结果来评判系统是否达到设计和规范要求。
发布评论