2023年公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)题库附答案(基础题)
单选题(共40题)
A.
B.
C.
D.
【答案】 D
2、北京地区某办公楼的外墙内加气泡沫混凝土的厚度,按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005计算比按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003计算需要加量,为
A.210~240mm
B.250~270mm
C.18~200mm
D.280~300mm
【答案】 B
3、拟设计一用于“粗颗粒物料的破碎”的局部排风密闭罩。已知:物料下落时带入罩内的诱导空气量为0.35m3/s,从孔口或缝隙出吸入的空气量为0.50m3/s,则连接密闭罩“圆形吸风口”的最小直径最接近下列哪一项?
A.0.5m
B.0.6m
C.0.7m
D.0.8m
【答案】 B
4、某水果冷藏库的总贮藏量为1300t,带包装的容积利用系数为0.75,该冷藏库的公称容积正确的应是下列何项?( )。
A.
B.
C.
D.
【答案】 B
5、某空调车间要求夏季室内空气温度为25℃、相对湿度为50%,车间总余热量为500kW,
产湿量忽略不计。拟采用20%的新风。室外空气状态为:标准大气压力、干球温度为34℃、相对湿度为75%,若送风相对湿度为90%,试问系统所需制冷量约为下列何值?
A.3060kW
B.2560kW
C.1020kW
D.500kW
【答案】 C
6、以下四台同一系列的后向机翼型离心通风机,均在高效率运行情况时,比较其噪声性能哪一台为最好?
A.风量50000m3/h,全压600Pa,声功率级105d
B.风量100000m3/h,全压800Pa,声功率级110dB
C.风量80000m3/h,全压700Pa,声功率级110dB
D.风量20000m3/h,全压500Pa,声功率级100dB
【答案】 B
7、某实验室为空调房间,为节约能耗,采用送风式通风柜,补风取自相邻房间。通风柜柜内进行有毒污染物实验,柜内有毒污染物气体发生量为0.2m3/h,通风柜工作孔面积0.2㎡,则通风柜的最小补风量应是下列哪一项?
A.500~600m3/h
B.680~740m3/h
C.750~850m3/h
D.1000~1080m3/h
【答案】 B
8、如果有初状态为t=20℃,ψ=35%,大气压力为101325Pa,向其加入5g/kg的水蒸气,则其终状态的空气的相对湿度和温度分别为( )。
A.80%、25℃
B.70%、25℃
C.80%、20℃
D.70%、20℃
【答案】 D
9、某生活小区总建筑面积为156000㎡,设计的采暖热负荷指标为44.1W/㎡(已含管网损失),室内设计温度为18℃,该地区的室外设计温度为-7.5℃,采暖期的室外平均温度为-1.6℃,采暖期为122天,则该小区采暖的全年耗热量应是( )GJ。
A.58500~59000
B.55500~56000
C.52700~53200
D.50000~50500
房间空调器安装规范【答案】 B
10、某工程确定选用名义制冷量为200kW的螺杆式冷水机组,由生产厂家的样本查得:该机组在冷却水进口温度30℃,出口温度35℃时,冷凝温度为38℃;采用卧式壳管式冷凝器,传热系数为750W/(㎡·K),冷凝器排热量为232.8kW,水侧污垢热阻为0.086㎡·K/kW。已知使用地点水质较差,污垢热阻为0.3㎡·K/kW。使用当地水质时,壳管式冷凝器的传热系数是( )。
A.712.0~713.0W/(㎡·K)
B.646.0~647.0W/(㎡·K)
C.574.0~575.0W/(㎡·K)
发布评论