通风工程施工工艺(包含风管制作、安装及附属安装)
1、风管的制作
通风及空调新风、:空调及新风送风风管采用双面彩钢玻纤复合风管,内外层采用表面喷涂抗菌防霉氟碳涂层的彩钢板,法兰连接;风管及配件的厚度和制作及其连接方式符合《通风与空调工程施工及验收规范》要求,以保证工程质量。
(1)风管厚度选择
风管采用咬口制作,其厚度:普通通风管1.0mm,消防防排烟风管为1.2mm。
(2)制作准备
风管均采用内弧(R=200)外直型;当见管长边≥500mm时,必须设置导流叶片。加工前根据图纸及现场具体情况,绘制风管加工图,作出风管加工计划。
(3)风管下料
下料采用剪板机、联合咬口机、弯头咬口机、折方机加工、成形。风管咬口均匀,平、无凸瘤和虚咬现象。
(4)法兰制作安装
角钢选用
法兰下料
根据风管规格进行法兰下料,法兰下料使用型钢切断机进行,校平端面,制作所需规格样板卡具成批生产。法兰成形焊接在钢平台上进行,以保证法兰整体平整性。
法兰加工
法兰螺栓孔在台钻上加工,螺栓孔间距不超过150mm,且具有互换性。法兰加工好后刷防锈漆、灰磁化漆各二道;
法兰铆接
采用平台套铆,法兰与风管轴线垂直,铆钉采用φ4×8或φ5×10镀锌铆钉,铆钉间距均匀且不超过150mm,法兰翻边6~9mm,法兰与风管接触紧密,无孔洞及超皱现象。
风管加固
按照设计图纸,采取在风管钢板上加工楞筋的方法加固;当风管大边长L〉800mm时,用加固框或加固筋进行加固。
风管编号
风管加工好后,为便于安装,将风管按系统用红油漆统一编号。
2、风管的安装
(1)风管支吊架安装
风管支、吊架的选型要结合具体的安装部位、结构形式及负荷要求确定,支、吊架的定位、测量和制作加工均指定专人负责,使其位置准确,安装牢固可靠,间距符合规范要求。风管水平安装直径或长边尺寸小于400mm,间距不应大于4m;直径或长边尺寸大于或等于400m
m,不应大于3m。支吊架位置按风管中心线确定,其标高要符合风管安装的标高要求,支吊架位置应错开系统风口、风阀和测定孔等部位。
(2)风管的组对
将成品运至安装地点,结合实际情况进和检查、复核,再按编号进行排列,风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后,即开始风管组对工作。风管各管段之间的连接采用螺栓、法兰夹进行连接固定。空调送风、新风、回风管采用8501密封胶条做法兰垫料,排烟风管采用不燃玻璃纤维做密封垫料。
(3)风管安装
风管吊装可采取分节吊装和整体吊装,对于整体吊装的风管,应先放在专用的架子上一节一节的逐节连接,一般可节长至7-10m,但连接之前必须要先把各节风管内部清洁干净,再用倒链把它提升至吊架位置。对于不便悬挂倒链或滑轮,因受场地限制,不能进行吊装时,可将风管分节用绳索拉到龙门脚手架操作平台或云梯上,然后抬到支架上对正法兰逐节安装。
水平干管安装时要求风管法兰避开梁,风管贴梁底安装。立管可在水平干管安装前按“自上而
下”的施工方法进行安装,穿楼板时风管法兰应避开楼板。支架间距不应大于4米,每根立管固定件不应少于二个。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3毫米,总偏差不应大于20毫米;风管垂直安装,垂直度的允偏差每米不应大于2毫米,总偏差不应大于20毫米。与具有转动部件的设备相连的软接头的质量应符合设计与规范要求。
风管按系统编号就位后组对,一般8~9m为一段,法兰螺栓朝一侧,法兰间垫δ=3-5mm石棉橡胶垫,按对称的方法均匀拧紧螺栓,并随时调整平直度。
风管支吊架按国标T615加工。加工好后除锈刷红丹防锈漆二道,支吊架用膨胀螺栓固定牢靠,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上。防火阀、消声器单独设支架。
风管吊装前在风管位置楼板部位设置吊点(用膨胀螺栓固定),通过吊索滑轮,吊杆将风管起吊,并通过移动脚手架安装吊架横担,并调整好其水平度。见下图:
(4)质量控制要点
风管连墙板、楼板时明设预留洞的规格,明风管设定位置每边加50为正,预留前严格核对结构预留洞的位置对偏位的及时通知调整,确保位置正确。
风管吊筋安装放线按设计走向及标高、设置,并且不得设置在风口、阀门、检查的及自控机构处,吊杆不宜直接固定在法兰上。房间空调器安装规范
吊架间距的设置:水平风管、直径或边长400mm小于,间距不大于3.5m,垂直安装风管,间距不大于4mm但每根立管不少于2个,保温风管的间距再乘0.85系数。
吊架制作的配料:风管吊筋大边长800以下采用φ8圆钢,800~1250采用φ10圆钢,1250大于风管12采用圆钢。
一般通风管法兰垫料采用3~5mm橡胶板,排烟风管采用石棉橡胶垫片。
核查负管及部件的规格、型号及功能、安装位置。必须符合设计要求,并清理杂物及内外灰尘,确保清洁。
风管在设备接口两端,及风管末端采用型钢制作限制风管摆动的固定支架。
法兰接口螺栓紧固,必须均匀拧紧且螺母在同侧,风管及配件的加固料两端采用镀锌铆钉铆固,中间部分采用抽芯铆钉铆固,分布均匀间距150mm。
吊架必须受力均匀,吊筋垂直,横担水平,保温风管横担上必须垫保温层,同等厚度的防腐木条,长度为被垫负管的宽度加两个保温层厚。
柔性软管安装时松紧适度,不得扭曲,正压侧长度小于200mm,负压侧长度100mm,不得作变径接口。
3、部件的安装
风口、风阀、消声器等部件规格、型号、材质应符合设计、规范要求。所有部件应有产品合格证。防火阀类产品应有当地消防产品准用许可证。
风管与部件(散流器,静压箱,风口等)之间软管连接,软管两端套在连接的管上,然后用特制的尼龙托带或不锈钢软卡将软管箍紧。空调器,风机进出口风管设帆布软接头。
安装前检查产品外观是否完整、无脱漆、无变形或无损伤现象。阀件应启闭灵活,并标明开度指示和安装方向。电动阀门应进行电气绝缘测试和通电试验。
(1)防火阀门安装
防火阀门有水平安装和垂直安装,有左式和右式之分,在安装时务必注意不能装反,易熔件应在安装工作完毕后再装,在安装前还应再试一下阀板关闭是否灵活和严密,阀在安装完毕后,应在阀体外部明显地标出“开”和“关”方向及开启程度,对保温系统,应在保温层外面设法作标志,以便调试和管理,防火阀要单独设支架。
阀件安装应与风管安装同步进行,安装时要注意气流方向与标示一致。防火阀应单设吊架,所有吊架不得影响阀件操作。
柔性短管的制作应符合设计要求,其长度宜为150-250mm,其接缝处应严密牢固,且不宜作异径接管使用。
系统安装完毕后,在通风、空调设备上标注系统编号。
(2)消声器的安装
消声器的安装时前后应设150×150清扫口,并作好标记,以便清理和检查。消声器支、吊架设置。消声器弯管一般来说都较重,应单独设置支、吊架。不能用风管承受消声器或消声器弯管的重量,这样也有利于单独检查、拆卸、维修和更换。
(3)风口安装
风口制作委托专业厂家定做,验收合格后运至现场安装,其中矩形风口两对角线之差不应大于3mm。
风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。外表面平整不变形,调节灵活,同一厅室、房间的相同风口安装高度一致,排列整齐、美观。风口水平安装其水平度的偏差不应大于3‰,风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2‰。
常闭多叶送风口、常闭多叶排烟口安装平正、牢固、美观,与建筑饰面或墙面紧贴。安装后作动作试验。
(4)质量控制要点
核查部件的规格、型号及功能、安装位置。必须符合设计要求,并清理杂物及内外灰尘,确保清洁。
允许偏差项目:水平度小于3mm/m等于,总水平度小于20mm等于,垂直度小于2mm/m等于,总垂直度小于20mm等于,风管要求标高一致,分布匀称,吊顶上安装要求分布均匀与吊顶连接严密,水平度偏差小于等于5mm,垂直度偏差小于等于2mm。
风口安装所要核对风口的型号必须符合设计要求,表面平整,颜一致,无操作及焊缝穿脱落现象。
4、风管严密性试验
风管安装完毕,且在风管保温之前,首先进行风管的检漏。国家规定的风管的漏风检测分为漏光法检测和漏风量测试两种方法。依据规范规定,风管的漏风量检测采用漏光法定性检测和漏风量测试定量检测相结合的方式,对一般性空调来说漏光法适合于中、低压空调系统的严密性检验:漏风量测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。因本工程中通风属于中、低压空调系统,采用漏光法检进行风管严密性检测:
漏光法检测是采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行定性检测的方法。其试验方法在一定长度的风管上,在黑暗的环境下,在风管内用一个电压不高于36V、功率在100W以上的带保护罩的灯泡,从风管的一端缓缓移向另一端,试验时若在风管外能观察到光线,则说明风管有漏风,并对风管的漏风处进修补。
系统风管的漏光法检测采用分段检测,汇总分析的方法,被测系统的风管不允许有多处条缝形的明显漏光,低压系统风管每10m接缝,漏光点不超过2处,100m接缝平均不大于16处:
风管严密性检测按规范要求作漏光检测。漏光法检测:
将100W带保护罩的低压照明灯在夜间置于风管内,将灯沿被检测的风管作缓慢地移动,在风管外观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。
漏光检测中发现的条缝形漏光,应用密封胶密封处理。然后再进行漏光检测,直至漏光检测合格为止。