灭火器使用管理规范
一、目的和范围
    为规范公司灭火器的使用管理,制定本规范。
  本规范适用于公司各单位灭火器的使用管理。
二、引用文件
  GB/T 4968 火灾分类
  GA 95 灭火器维修与报废规程
  GB 4351.1-4351.3 手提式灭火器
  GB 8109 推车式灭火器
  GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
  GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范
三、职责
  (一)质量安全环保科是灭火器使用管理的归口部门,负责本规范的编制、修订,及灭火器日常管理的监督检查怎样注册网易邮箱
  (二)物资公司:
  1.负责灭火器的采购、验收及发放。
  2.负责联系有资质的单位对公司灭火器进行维修检查、充装及报废。
  (三)各使用单位负责灭火器日常检查、管理和使用。
四、文件内容
(一)根据可燃物的类型和燃烧特性将火灾定义为六个不同的类别。
A 类火灾:固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。
B 类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾。
C 类火灾:气体火灾。
D 类火灾:金属火灾。
E 类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
(二)灭火器分类
1.灭火器按充装的灭火剂分类
(1)水基型灭火器(水型包括清洁水或带添加剂的水,如湿润剂、增稠剂、阻燃剂或发泡剂等);
(2)干粉型灭火器(干粉有“BC”或“ABC”型或可以为D类火特别配制的);
(3)二氧化碳灭火器;
(4)洁净气体灭火器。
2.灭火器按驱动灭火器的压力型式分类
(1)贮气瓶式灭火器;
(2)贮压式灭火器。
3.灭火器按移动方式分类
(1)手提式灭火器;
(2)推车式灭火器。小舞的妈妈身份
(三)灭火器采购及发放
1.灭火器采购选择应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书。
2.新采购的灭火器在入库验收时,验收人员必须检查灭火器储气瓶上是否有钢印或其他永久性标志,且标志内容齐全,包括:水压试验值,使用温度范围、生产日期、制造商名称
或代号、充装压力和总重量,以及使用说明;压力指示器指示压力在绿区;外表涂层无损伤。
3.送外充装后的灭火器入库验收时,检查灭火器储气瓶上是否有维修合格证,以及合格证上的维修编码、水压试压压力、总重量、维修日期等内容是否填写齐全准确。
4.各单位生产和生活场所需新配置灭火器,由需求单位提出申请,质量安全环保科和分管领导审核后,报物资公司进行采购。
5.各单位需更换灭火器时,必须执行交旧领新的原则,新业务增配无气瓶交旧的,写书面报告交物资公司否则物资公司不予采购。
(四)灭火器的管理
1.各单位明确灭火器检查管理责任人,建立维护管理档案,记明类型、配置数量、设置部位,对配置的灭火器进行日常管理和维护。
2.各单位必须定期组织员工进行灭火器维护管理和使用操作的培训教育,按照公司消防应
急预案组织灭火演练,确保每个员工都会正确维护和使用灭火器,有效扑救初起火灾。各单位应当保存培训和演练情况的记录。
3.灭火器的选型
(1)一般生产生活场所统一选用ABC型干粉灭火器;
(2)仪表、仪器设备、图书、档案等贵重物品、场所选用二氧化碳灭火器。
4.灭火器的配备:灭火器的配备具体执行公司《公司消防安全管理办法》。
5.灭火器检查
(1)建筑灭火器检查内容、要求如下表。
appleid密码是什么
检查内容和要求
配置检查
1.灭火器是否放置在配置图表的设置点位置;安装设置稳固,便于取用,且不得影响安全疏散
2.灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷,并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。
3.灭火器的铭牌是否朝外、并且器头宜向上。
4.灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。
5.灭火器配置场所的使用性质,包括可燃物的种类和物态等,是否发生变化。
6.灭火器是否达到送修条件和维修期限。
7.灭火器是否达到报废条件和报废期限。
8.室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。
9.灭火器周围是否存在有障碍物遮挡、栓系等影响取用的现象。
10.灭火器箱是否上锁,箱内是否干燥、清洁。向华胜老婆端木樱子
11.特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。
外观检查
1.灭火器的铭牌是否无残缺,并清晰明了。
2.灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全。
3.灭火器的铅封、销子等保险装置是否未损坏或遗失。
4.灭火器的筒体是否无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏。
5.灭火器喷射管是否完好、无明显龟裂,喷嘴不堵塞。
6.灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(储压)
7.灭火器的零部件是否齐全,并且无松动、脱落或损伤现象。2010年个人工作总结
acs510变频器
8.灭火器是否未开启、喷射过。
(2)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。