2018高考满分作文
小学生毕业感言1、目的
规范灭火器的使用、维护管理,促进应急预案的响应速度,减少公司资产的损失。
2、范围
本规范适用于公司的各种手提式、推车式灭火器的使用、维护管理。论语十则教案
3、引用标准
GA95-2007《灭火器维修与报废规程》
GB4351-2005《手提式灭火器》
GB8109-2005《推车式灭火器》
灭火器的使用
1、本公司使用的灭火器主要有手提贮压式干粉灭火器、推车式
灭火器、CO2灭火器。
2、手提贮压式干粉灭火器的主要成份是磷酸铵盐干粉,它适用
于扑救石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初起火灾
等即适用于扑救A类、B类和C类火灾,故称之为ABC类干粉灭火器。
CO2灭火器主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。
推车式灭火器有干粉和泡沫两种,干粉推车式灭火器适用于扑救A类、B类和C类火灾,泡沫推车式灭火器的适用范围是A类、B类火灾;
不适用带电火灾(E类)和C、D类火灾。
3、灭火器设置点的要求:
(1)灭火器应设置在明显的地点;
(2)灭火器应设置在便于人们取用的地点;
(3)灭火器的设置不得影响安全疏散;
(4)灭火器设置点应便于人员对灭火器进行保养,维护及清洁卫生;
(5)灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放;
(6)灭火器的设置点环境不得对灭火器产生不良影响。
4、灭火器摆放的要求:
(1)灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部离地面
郑元畅的女友高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m);
(2)面向外,摆放稳固;
(3)前方净空,并予以标示;
(4)外观清楚,无灰尘;
5、灭火器的使用条件:
看背影急煞千军万马厂区内所有灭火器只可发生火灾时灭火之用以及消防训练、消防演习、设备抽检的时候使用,不得随意移动或挪做它用。
6、灭火器的使用方法
(1)、二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火。
在使用二氧化碳灭火器灭火时,将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器,拔出保险销,一手握住嗽叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,在距火源约2m处开始喷射。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度,使用时、不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,以防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射;如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击在可燃液面上,以防止可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。
在密闭场所或窄小场所使用后,人应迅速撒离。
(2)干粉灭火器:干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。
在使用干粉灭火器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器。距火源约2m处开始喷射。如在室外,应选择在上风方向喷射。操作者应首先拔掉铅封和保险销,手提式灭火器上部用力紧握压把,其间,不要把灭火器放平或倒卧,灭火器喷嘴应对准火焰的根部,左右扫射,并向前推进,将火扑灭。当手放松时,压把受弹力作用恢复原位,阀门封闭,喷射停止,如果遇零星小火时,可重复开启灭火器阀门,以点射灭火。
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。如被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液体表面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体喷出而扩大火势,造成灭火困难。如果可燃液体在金属容器内燃烧时间过长,容器壁温已高于被扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后复燃的现象,可与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。
(3)、推车式灭火器:使用时,先将灭火器迅速推到火场,当距离着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷对准燃烧物;另一人则先按逆时针方向打开钢瓶阀门(逆时针方面旋转手轮),再拉出伸缩拉杆,使喷嘴对准火焰的根部,握紧开头压把,左右扫射,并向前推进,灭火后,只要关闭钢瓶阀门(顺时针方向旋转手轮),剩余的灭火剂仍能使用。
愚人节怎么整蛊人推车式泡沫灭火器在使用时,先将灭火器迅速推到火场,当距离着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷对准燃烧物;另一人则先按逆时针方向转动手轮,将螺杆升至最高位置,使瓶盖完全开足,然后将瓶体倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90°,即可喷射泡沫进行灭火。
4、灭火器的检查
各使用单位每月10号之前要对灭火器进行检查,填写灭火器检点记录表,检查内容包括:
(1)安全插销和铅封是否完好无变形,
保险绳扣有无断裂;
(2)灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;
(3)灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;
(4)灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;
(5)喷筒等橡胶、塑料件是否变形、变、老化或破断裂;
(6)喷嘴是否有变形、开裂、损伤;
(7)喷射软管是否畅通、是否有变形、损伤和堵塞;
(8)瞄杆接头是否旋转灵活;
(9)无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,是否达到规定的维修、报废年限。
六、灭火器的维护
(1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5—+45度为好。
(2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。
(3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。
(4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。
(5)在正常情况下,手提贮压式干粉灭火器使用期满5年(水基型
灭火器满3年,CO2灭火器满5年),以后每隔两年,必须进行水压试验等检查;水压试验合格后才能
继续使用。从出厂日期算起干粉灭火器达到10年(水基型灭火器满6年,CO2灭火器满12年)时必须报废。
(6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行七、灭火器的管理
1、灭火器由各使用单位使用、管理。
2、使用部门每年元月5日前进行灭火器点检卡更换。
3、布局有变更或编号有变动时时,填写灭火器统计表,并注明变动或变更情况,交安全办存档。.变更灭火器登记台帐。
4、需要新增灭火器的,使用单位以工作联络单向安全办提出申请,安全办根据现场状况做出评估后,根据评估报告配发灭火器。
5、在例行检查中,发现不合格的灭火器或需充装的灭火器,应立即报告安全办。情况属实后,凭安全办出具的意见由使用单位到总务后勤处更换。
6、总务后勤处应对收集到的不合格灭火器及时联系生产厂家进行充装、维修。保证有足够的灭火器可供使用。
八、异常处理:
1、灭火器出现故障损坏或检查发现不合格的,参照本标准程序7.5所规定之各项进行作业.
2、巡检,内/外部稽核中,发现有关灭火器违反管理程序事项者,缺失单位须依照预防措施管理办法改善;
3、火灾发生时之应急作业,依紧急应变计划书作业。九、记录:
:灭火器点检表,灭火器的检查维修记录,灭火器统计表;
附:
1、水基型灭火器:按充装的灭火剂的分类方法,将水型和泡、沫型灭火器合成为水基型灭火器。(GB4351-2005)
2、火灾分类:A类火灾:固体有机物燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余
烬。B类火灾:液体或可熔化固体燃烧的火。C类火灾:气体燃烧的火。 D类火灾:金属燃烧的火。 E类火灾:燃烧时物质带电的火。
发布评论