灭火器维修与报废标准(GA95-1995
主题内容与适用范围
    1.1  本标准规定了灭火器的检查、维修技术要求和灭火器报废条件。
    1.2  本标准适用于各种类型的手提式和推车式灭火器的维修与报废。
引用标准
GB4351  手提式灭火器通用技术条件
GB4402  手提式干粉灭火器
3 灭火器的检查
    3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
    3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单
位进行水压试验检查。
    3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满二年,以后每隔一年;必须进行水压试验等检查。
    3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满二年,以以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
    3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。生化类小说
    3.3 外观检查发现有5.1条所列情况的必须作废品处理。
维修技术要求
    4.1 经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。
    4.2 灭火器简体
    4.2.1 维修单位必须按3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽末达到3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将简体内的灭火剂分别放人相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6)等影响强度的缺陷。
    4.2.2 水压试验合格的简体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新徐漆。
    4.2.3 水压试验合格的简体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。
    4.3 灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变、老化或断裂的必须更换。
    4.4 压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。
    4.5 喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。
    4.6  灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。
    4.7 密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并合GB44022.2.5款的规定。
    4.8 外商投资企业注销火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换4.9  二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)
    4.9.1 贮气瓶必须符合 GB4402《手提式干粉灭火器》的2.6条的要求。
    4.9.2 贮气瓶从出厂日期算起两年后,以后每隔一年必须按 GB43513.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
    4.9.3 没有按 GB4351有没有一种思念永不疲惫原唱《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。
    4.10 器头
    4.10.1 器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。
    4.10.2 塑料器头使用二年后必须与简体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。
    4.10.3 金属器头从出厂之日起,每隔五年必须简体一起做一次水压试验,不合格者必须更换。
    4.11  化学泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷,否则必须更换。
    4.12  水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的,必须更换。
    4.13  所有需更换的灭火器零、部件座尽可能采用原生产厂生产的。苦采用其他厂或自制的零、部件,必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求。
    4.14  经过维修的灭火器,其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求。
    4.15  经维修后的灭火器,必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上永久性维修铭脾。
    4.15.1 筒身上的铭牌
幼儿玩具有哪些
    4.15.1.1 铭牌的位置在灭火器生产厂贴花的背面筒身上。
    4.15.1.2 铭牌的尺寸推荐为70 mm×50 mm4.15.1.3 铭牌的颜推荐为白底黑宇。
    4.15.1.4 铭牌应有如下内容:
    维修单位的名称;
    维修许可证编号;
    简体水压试验压力值MPa
    维修的年、月。
    4.15.1.5 每次维修的铭牌不允许相互覆盖。
    4.15.2 贮气瓶永久性的维修铭牌(不允许打钢宇)上,应标明贮气瓶的充装系数,驱动气体充装量,同 时还应有维修单位名称和充气的年、月。
灭火器的报废
    5.1 灭火器有下列情况之一者,必须报废。
    a.筒体按4.2.1款进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。
    b. 简体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于简体总面积的三分之一者)或连接部位、 筒底严重锈蚀的。
    c. 内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。
    d. 手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大干等于4 kg520送什么礼物好的灭火器,应更  换带间歇喷射机构的器头或增装喷。无法更换的应报废。
    e. 简体严重变形的。
    f. 结构不合理的(如简体平底的;贮气瓶外置,进气管从简身上进入简体内部的干粉灭火器)
    g. 没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。
    h. 未取得生产许可证厂家生产的。
I.公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。
    5.2  灭火器的报废年限
    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
    a  手提式化学泡沫灭火器——5年;
    b  手提式酸碱灭火器——5年;
    c  手提式清水灭火器考上大学的祝福语怎么写——6年;
    d  手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年;
    e  手提贮压式干粉灭火器——10年;
    f  手提式1211灭火器——10年;
    g  手提式二氧化碳灭火器——12年;
    h  推车式化学泡沫灭火器——8年;
    i  推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年;
    j  推车贮压式干粉灭火器——12年;
    k  推车式1211灭火器——10年;
    l  推车式二氧化碳灭火器——12年。
5.3 报废标志
    应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报刊废的明显标志,内容如下:
    a报废二字,字体最小为25mm×25mm
    b、报废年、月;
    c、维修单位名称;
    d、检验员签章。