消防设施、器材维护管理制度
劳斯莱斯怎么样一、消防器材是指灭火器、防毒面具等器材;消防设施是指建筑物内的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防火门、防火卷帘、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警铃等固定设施;消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等;
    二、消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器,要求全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志;
三、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示;特殊情况确需使用时,需经消防管理部门许可;
四、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态;
五、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为;
六、按有关规范配备消防器材和消防设施;
鸥字组词 七、由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检,按照消防器材和消防设施的性能要求,每日、每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修;
八、消防设施的维护管理
8.1、火灾自动报警系统的定期检查
1、每日检查
每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常;检查方法:有自检、巡检功能,可通过搬动自检、巡检开关来检查其功能是否正常;没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟或加温的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常;同时检查复位、消音、故障报警的功能是否正常;如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理;
2、季度试验和检查
每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查
一按生产厂家说明书的要求,用专用加烟或加温等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰;试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换;
二、检验火灾自动报警装置的声、光显示是否正常;在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验;但试验前一定要做好妥善安排,以防止不应有的恐慌或混乱;
三、自动喷水系统管网上的水流指示器、压力开关等是电动报警装置,应试验他们的报警功能、信号显示是否正常;
四对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常;具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电;
五、有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常;
张定涵个人资料 六、强制消防电梯停于首层试验;如条件许可,客梯和货梯也易切除外选,接通内选,进行一次强制电梯停首层试验;
七、消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚;
八、检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘门转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常;
九、进行强切非消防电源功能试验;
十、检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验器等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态;
十一、直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态;
十二、巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器的下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留出规定的空白空间;   
十三、可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查;
3、年度检查试验
  每年对火灾自动报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表;
8.2、自动喷水灭火系统的定期检查
1、日常检查
系统在使用中,应每日定期进行检查,检查内容包括:
一、水源的水量和水压;
二、消防泵动力;消防水泵应每天运转一次;若采用自动控制时,应模拟自动控制参数进行启动运转,每次运转易为5min;
三、报警阀各部件的工作状态;每天巡检一切供水总控制阀、报警控制阀及配件,进行外观检查,保证系统处于无故障状态;
四、自动充气装置的工作状态如气压水罐、增压水灌;
2、定期检查
除日常检查时,应每月对系统进行一次定期检查
一、喷头;每月检查一次喷头外观,喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含有污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理,但不能用酸碱溶液或热水洗擦;
二、报警阀;每月检查一次室外阀门井中的控制阀,保证阀门处于开启状态;对报警阀进行开阀检验,观察阀门开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器的性能;此试验可通过末端装置进行;如发现阀门开启不通畅或密封不严,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封件;对安装的压力表要定期检验;
三、管路;检查系统管路有无腐蚀渗漏,湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗;对水雾系统管路中的过滤装置应定期清扫;如发现管路中有沉积物,应进行冲洗;
四、水源;每月检查一次贮存消防用水的水池、消防水箱,核对水位以及消防水不被他用的技术措施,发现故障,及时进行修理;检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程,利用报警控制阀旁
的泄放实验阀进行一次供水试验,验证系统供水能力;
五、每月检查一次水泵接合器的接口及其部件,保证接口完好、无渗漏、有闷盖;
六、每月对水流指示器试验一次,利用末端装置实验阀排水,检查其能否及时报警;
七、检查火灾探测报警装置和压力开关、水流指示器的工作状态;如发现故障及时调换或检修;
3、年度检查
一、每两年对储水设备应维修一次,进行修补和重新油漆;
九九重阳节的诗句 二、每两年对消防水泵应解体维修一次;
三、自动喷水系统每年应进行一次可靠性评价,并对施工验收、日常管理维护、修理情况进行总结;
8.4、室内消火拴系统定期检查
室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏;每半年至少进行一次全面检查维修;检查要求为
一、消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象;
二、消防水、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活;
三、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障;
四、消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;
五、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油;
8.5、消防安全疏散设施的定期检查
消防安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、防火门、防火卷帘门、疏散指示、应急照明灯具等设施;应按照有关规范配备相应数量的消防安全疏散设施,并建档管理;
1、每日对安全疏散设施进行巡查,发现有以下问题之一的,应立即整改;
1、占用疏散通道;
2、堵塞安全出口;
3、锁闭疏散门;
4、在疏散楼梯上堆放物品;
5、破坏、覆盖、挪用疏散指示标示、应急照明灯具;
2、每月对疏散指示和应急照明灯具的性能进行检测,发现故障及时更换或维修;
3、每月对防火卷帘门和防火门的开启情况进行检查,发现开启不灵活、闭门器损坏等故障及时维修;
4、每月进行一次电源切换试验,以检测疏散指示和应急照明的完好率,并根据实际情况进行调整;
8.6灭火器材的定期检查
每日应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态
1、外观检查
复仇者联盟3牺牲的英雄一、检查灭火器铅封是否完好;灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装;充装后应作密封试验并牢固铅封
二、检查压力表指针是否在绿区域,如指针在红区域,应查明原因,检修后重新灌装
三、检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理
四、检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀如压杆和损坏,装配是否合理
五、检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通
2、定期检查
一、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填
二、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂;筒体内干粉是否结块;
三、灭火器应进行水压试验,一般5年一次;化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次;加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期
鲁迅先生珍惜时间四、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常