空气处理设备安装检验批质量验收记录(Ⅱ)(空调系统)
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。
填写说明
一、填写依据
1  《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002。
2  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。
二、检验批划分
根据施工现场实际情况,可按照设计系统和设备组别划分成若干个检验批进行验收;设备安装可按型号划分成若干个检验批进行验收;大中型设备单独划分成一个检验批进行验收。
三、GB50243-2002规范摘要
设置ie为默认主控项目
7.2.3  空调机组的安装应符合下列规定:
1  型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求。
2  现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。
检查数量:按总数抽检20%,不得少于1台。净化空调系统的机组,1~5级全数检查,6~9级抽查50%。
检查方法:依据设计图核对,检查测试记录。
7.2.7  静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。
检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。
刘涛丈夫杨烁近况
检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。
7.2.8  电加热器的安装必须符合下列规定:
1  电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩。
2  电加热器的金属外壳接地必须良好。
3  连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。
检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。
检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。
7.2.9  干蒸汽加湿器的安装,蒸汽喷管不应朝下。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
一般项目
7.3.2  组合式空调机组及柜式空调机组的安装应符合下列规定:
1  组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求;各功能段之间的连接应严密,整体应平直。
2  机组与供回水管的连接应正确,机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求。
3  机组应清扫干净,箱体内应无杂物、垃圾和积尘。
4  机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好。
检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。
dnf女剑魔加点检查方法:观察检查。
7.3.4  单元式空调机组的安装应符合下列规定:
1  分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组的安装,固定应牢固、可靠;除应满足冷却风循环空间的要求外,还应符合环境卫生保护有关法规的规定。
2  分体式空调机组的室内机的位置应正确、并保持水平,冷凝水排放应畅通。管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入。
3  整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏,四周应留有相应的维修空间。
检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。
检查方法:观察检查。
7.3.6  现场组装的静电除尘器的安装,还应符合设备技术文件及下列规定:
黄河的诗歌1  阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差为5mm,其对角线允许偏差为10mm。
2  阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差为5mm,其对角线允许偏差为10mm。
3  阴极大框架的整体平面度允许偏差为15mm,整体对角线允许偏差为10mm。
4  阳极板高度小于或等于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差为10mm。
5  振打锤装置的固定,应可靠;振打锤的转动,应灵活。锤头方向应正确;振打锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态,接触长度应大于锤头厚度的0.7倍。
检查数量:按总数抽查20%,不得少于1组。
检查方法:尺量、观察检查及检查施工记录。
7.3.13  消声器的安装应符合下列规定:
1  消声器安装前应保持干净,做到无油污和浮尘。
2  消声器安装的位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不得有损坏与受潮。两组同类型消声器不
宜直接串联。
3  现场安装的组合式消声器,消声组件的排列、方向和位置应符合设计要求。单个消声器组件的固定应牢固。
4  消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。
检查数量:整体安装的消声器,按总数抽查10%,且不得少于5台。现场组装的消声器全数检查。
检查方法:手扳和观察检查、核对安装记录。
李东海资料7.3.14  空气过滤器的安装应符合下列规定:
小汽车违章查询1  安装平整、牢固,方向正确。过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密无穿透缝。
2  框架式或粗效、中效袋式空气过滤器的安装,过滤器四周与框架应均匀压紧,无可见缝隙,并应便于拆卸和更换滤料。
3  卷绕式过滤器的安装,框架应平整、展开的滤料,应松紧适度、上下筒体应平行。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查。
7.3.15  风机盘管机组的安装应符合下列规定:
1  机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。
2  机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。
3  机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查、查阅检查试验记录。
7.3.16  转轮式换热器安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确,运转应平稳。
检查数量:按总数抽查20%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查。
7.3.17  转轮去湿机安装应牢固,转轮及传动部件应灵活、可靠,方向正确;处理空气与再生空气接管应正确;排风水平管须保持一定的坡度,并坡向排出方向。
检查数量:按总数抽查20%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查。
7.3.18  蒸汽加湿器的安装应设置独立支架,并固定牢固;接管尺寸正确、无渗漏。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
7.3.19  空气风幕机的安装,位置方向应正确、牢固可靠,纵向垂直度与横向水平度的偏差均不应大于2/1000。
检查数量:按总数10%的比例抽查,且不得少于1台。
检查方法:观察检查。