1.1 空调容量计算
1. 空调配置数据
1.1 气象资料
y当地夏天的最高温度和冬天的最低温度:在中国采购的空调一般运行在-5℃~50℃大气温度范围内,超出这个范围的空调价格将大幅度增加并且交货期将超过2.5个月。
当地的温度与设备的温度要求的比较决定了空调是否需要加热功能。
y当地最高湿度和最低湿度:当地的湿度与设备的湿度要求将决定了空调是否需要加湿器。
1.2 机房数据
y机房面积和高度:机房的面积大小和高度是影响机房结构散热的因素之一。
y墙壁结构:墙壁厚度、墙壁材料、窗户面积是影响机房结构散热的因素之一。墙壁一般有毛坯结构、砖结构、混凝土结构,其各自的传热系数不一样。
1.3 机房内设备信息
y机房内设备散热量:经验表明,网络设备、计算机终端等散热量是其功耗的82%;而电源、UPS 等动力设备散热量是其功耗的20%
y机房内人员数量:人员也会发出热量,大约125大卡/人。机房内人员数量较多时,也会影响空调选型
1.4 机房要求温度:对于通讯设备而言,一般要求20℃~30℃的室内温度。
1.5 是否需要空调主备机切换:为了保证通信设备的安全运行,我国规定了通信机房需要主备机空
调配置。
2 . 空调制冷量算法
1.1 详细计算公式如下
Q总=Q设+Q传
Q设=机房内所有设备发热量
Q传=F(T外-T内) λ/h
Q-----热量 W
F------传热面积㎡
T外------室外温度℃(当地最高温度)
T内------室内温度℃(要求温度)
λ ------墙壁传热系数W/(M. ℃)
h ------墙壁厚度 m
空调制冷量=Q总*1.2 (考虑20%的裕量)
附:一般机房墙壁结构分为砖结构和混凝土结构两种,传热系数分别是:
砖λ=0.87W/(m.℃)
混凝土λ=0.79W/(m.℃)
1.2 估算方法
与我国气候条件相同的国家,空调制冷量可以按照所需空调机房面积每平方米250W—300W估算,所用国家气候不同要对此值进行修正(如当地温度过高此值要加大)。
附:空调的容量的单位换算关系
1KW=860大卡
1匹=2616W(匹是压缩机功率单位,表示冷量不确切)
1冷吨=3000大卡(美国)=3300大卡(日本)
Q=0.82VA(千卡/小时)
Q:设备发热量
V:设备直流电源电压(V)
A:设备忙时平均耗电电流(A)
空调1匹大约0.82:每瓦电能变为热能的换算系数0.86与电能在机房内变成热能的系数 0.95
的乘积。
实际的空调容量考虑:①机房的面积,②设备的发热量Q。
例1:已知条件:
新建25平方米机房,设备直流电源电压为-48V,主设备功耗:1200W,传输设备功耗:200W,无其余设备,求该机房需要多大容量的空调?
估算:Q传=25×300=7500W
Q设=0.82×48×(1200+200)/48=1148W
Q总=7500+1148=8648W
换算成空调制冷量,则为 8648/2616=3.3匹
考虑到今后设备的扩容或机房共享需求,该机房应配置2台3匹空调。
1.2 蓄电池容量计算
一般情况下按10小时放电率下所能放出的容量作为电池额定容量。
电池容量的常用计算公式如下:
Q≥K*I*T/[η×(1+α×(t-25))]
其中 Q---- 电池额定容量
I----- 放电电流(所有直流用电设备电流)
K----保险系数(取值范围1.2~1.67)
T----放电小时数
η----放电容量系数
α----电池温度系数
t----电池所在地最低环境温度,有采暖设备时按15℃考虑,无采暖设备
时按5℃考虑。
放电容量系数η
放电时
间数
0.5 1 2 3 4 6 8 10 ≥20 (h)
放电终
1.65 1.7 1.75 1.7 1.75 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ≥1.85止电压
放电容
0.48 0.45 0.4 0.58 0.55 0.450.61 0.75 0.79 0.88 0.94 1 1 量系数
η
电池温度系数α(1/℃)
放电时间数≥10 1≤放电时间数<10 放电时间数<1
0.006 0.008 0.01
注意:
(1)当电池仅能放出其额定容量的60%时,其寿命即算终止。如考虑在电池寿命终止时还能满足放电要求,
那么要在用以上方法计算时K取值1.67。
例2:新建25平方米机房,设备直流电源电压为-48V,主设备功耗:1200W,传输设备功耗:200W。要求蓄电池放电时间为6小时,问题:
该机房需配置多大的蓄电池?
计算:首先查表得,蓄电池容量计算系数为:6.74
蓄电池容量为Q≥K*I*T/[η×(1+α×(t-25))]
=1.67×(1400/48) ×6/[0.88×(1+0.008×(5-25))]
=395Ah
考虑到今后设备的扩容或机房共享需求,该机房应配置2组300 Ah蓄电池。
也可通过“通信电源计算公式表格”直接计算
1.3 配电屏容量的计算
直流配电屏按终期负荷容量选择:额定输出电流大于终期最大直流负荷。交流配电屏按终期负荷容量选择:
I c≥
P max×1000
3×380×COS
≈1.9P max
Ic :交流配电屏的额定电流(A)
Pmax:交流负荷的最大功率(KW)
COSф:功率因数,一般取0.8。
例3:新建25平方米机房,设备直流电源电压为-48V,主设备
功耗:1200W,传输设备功耗:200W,配置3匹空调2部,300Ah蓄电池2组,问题:该机房需配置多大容量的交流配电屏?
计算:
①的交流功耗Pmax=开关电源系统负荷(SDC)+空调负荷+照明
负荷及其他负荷
SDC=P/η=(无线设备耗电量+传输设备耗电量+蓄电池充电电流)×额定电压/ 转换效率/η
η:开关电源系统的转换效率一般转换效率在0.93左右
蓄电池充电电流:按10小时率充电电流计算,通常取:0.1KQ
其中,K取1或1.25,Q为蓄电池容量,本案例中,蓄电池充电电流=0.1×1×600=60A
空调的交流负荷:按1匹空调相当于交流负荷1kW近似计算
照明及其他负荷,按照0.5kW估列
②SDC=P/η=[(1200+200)+60×48]/0.93=4602W=4.6KW
发布评论