2018年编写的GMP之空调净化系统(HVAC)基础知识及验证培训试题及答案2018.09
姓名:成绩:
一、单选题(每题4分,共20分)
1、HVAC系统硬件之风管安装完成后需进行漏风测试,漏风率不得高
A、2%
B、3%
C、4%
D、5%
2、2010版GMP对风速的规定:单向流系统在其工作区域必须均匀送风,
A、0.15-0.30m/s
B、0.36-0.54m/s
C、0.46-0.54m/s
D、0.45-0.64m/s
3、在新风、送风、回风的主管段上,应设置:。(A)
A、风量测定孔
B、气溶胶注入口
C、气溶胶检测口
D、噪声测试装置
4、在空气净化系统的运行确认(OQ)中,温湿度测试的测量点应当距外
空调1匹大约
A、0.5m
B、0.6m
C、0.7m
D、0.8m
5、洁净度级别为A级,在静态情况下,大于等于0.5微米的悬浮粒子最大允许数/立方米为:。(B)
A、20
B、3520
C、29
D、2900
二、多选题(每题4分,共20分)
A、螺旋流式散流板
B、梯形散流板
C、平板式散流板
D、FFU
2、空气净化的关键要素包括:。(ABCD)
A、严格的空气过滤
B、足够的换气次数
C、适当的房间压力
D、合理的气流组织
系统的总称。(ABCD)
A、温度
B、相对湿度
C、空气运动
D、空气质量
4、空调机组功能段一般包括:。(ABCD)
A、混合段、表冷段、加热段
B、加湿段、风机段、均流段
C、中效过滤段
D、回风段
5、HVAC系统硬件一般包括:。(ABCD)
A、风管
B、风阀
C、静压箱、高效过滤器
D、散流板
三、判断题(每题 4分,共20 分)
1、在静压箱上没有气溶胶注入口。(×)
2、当缺乏法规或行业指南依据时,可从历史数据通过统计得到警戒线和或行动限标准。(√)
3、洁净区内主要工作室一般的照明值易为150lx。(×)
4、环境监测取样计划的变更必须取决于大量数据的回顾分析结果上。
(√)5、在空调净化系统的性能却(PQ)-动态风险评估中,最关键的的位置应作为取样点,不必考虑环境监测是否会增加产品污染风险的概率。(×)
四、填空题(每空1分,共26分)
1、空调系统至少包括三级空气过滤:初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器。
2、换气次数(次/小时)=房间送风量(m3/h)/房间体积(m3)
3、风速均一性=(测试点风速-平均风速)/平均风速。
6、气流流型测试通常包括:静态气流流型测试,动态气流流型测试。
四、简答题(每题14分,共14分)
1、空调净化系统中运行确认(OQ)的内容包括什么?1)、风量和换气次数测试(非单向流)
2)、风速测试(单向流)
3)、房间压差测试
4)、高效过滤器检漏测试
5)、气流流型测试(静态)
6)、自静测试
7)、房间温湿度测试
8)、照度测试
9)、噪声测试
10)、互锁功能测试
发布评论