逐时冷负荷系数表
预算造价总结
空调1匹大约二.其它的经验总结
(1)水源热泵初投资预算:一般小项目350元/m3,大项目300元/m3左右。燃气锅炉
0.2-0.3元/w。采用溴化锂机组的总投资按传统空调的概算指标大约在200-250元/㎡
(2)办公楼和酒店的空调面积与建筑面积之比分别是70/100,75/100-80/100. (3)苏州地区宾馆冷指标156w,热指标104w。苏州天然气价格2.2元/ m3,热值是8500-9000kcal/ m3。苏州的自来水价格民用2.7元/ m3,工业商用3元/ m3。
(4)室外管网40元/㎡,空调一次管网6500元/m,热水一次管网1500元/m,污水供回水管网7000元/m。室内空调管网90元/m,室内生活热水管网55元/m3。
(5)蓄水池一般3000元/ m3,土建2500元/ m3
(6)1P=0.735kj,1kj=0.239kcal(千卡),1kcal=4.19kj;一个美国冷吨=3.517kw,1kw=860kcal/h,如一台40kw的空调,其制冷量为:40X860=3.44万大卡。(7)定压补水装置8万,软水装置15万。
(8)无缝5000元/吨,焊接4000元/吨,不锈钢40000元/吨。
(十)燃气锅炉0.2 ~0.3元/w
燃煤发热效率在60%-65%    发电效率在40%,最高可达45%
地源热泵地埋管70元/米,室内空调末端及管网90元/米,生活热水(室内)管网55元/立方米;末端空调管网一般建筑在120元/㎡
一般板式换热器最高换热量可达(对于污水系统),可能取到0.4元/w以上
天然气锅炉效率0.9,0.24元/w
电锅炉效率0.95以上,0.1元/w
太阳能制取热水成本控制在3.5元(指初投资平摊)
机房部分投资在2.5元/w左右,对于仓库厂房等机房部分包括土建及一些设备等
机房配电:南通配电10kv,可以此作为参考
采用溴化锂机总投资按传统空调的概算指标大约在200-250元/㎡
1P=0.735KW      1KWH=860KCAL      1KCAL=4.19KJ      1KWH=3600KJ
1KJ=0.239KCAL    1USTON=3024KCAL/H=3.517KW
水的汽化潜热2260kj/kg,0℃水变成0℃冰放出热量为335kj/kg
冷却塔水损失量一般考虑以下几个方面
1)蒸发量(WE ) kg/h ,一般空调用的场合,C T T o w w 521=-,WE=0.0083⨯L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。 2)漂水量(WD ) kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下: 开放式,循环量的0.3% 密闭式,循环水量的0.15% 3)排污水量(WB ) kg/h
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%
水、电、汽折算标煤
一般1吨蒸汽大约有3百万千焦
每百万千焦大约是0.0341吨标准煤
不同温度和压力的蒸汽焓值是不一样的,我记得网上有个焓熵表的软件好下的,就是不同温压下饱和蒸汽和过热蒸汽的焓值
根据折标煤系数来计算的,希望这些能给你点帮助
各种燃料的标煤折算表
燃料名称折成标煤变量
普通煤            0.714
原油/重油          1.429
渣油              1.286
柴油              1.457
汽油              1.471
1000米3天然气    1.33
焦炭              0.971
说明:标准煤是以一定的燃烧值为标准的当量概念。规定1千克标煤的低位热值为7000千卡或29274千
焦。若未能取得燃料的低位热值,可参照上表的系数进行计算,若能取得燃料的低位热值为Q可按以下的公式进行计算。
标煤量=燃料的耗用量*Q/7000    (低位热值按千卡计)
标煤量=燃料的耗用量*Q/29274    (低位热值按千焦计)
1度电=1000瓦×3600焦=3600千焦=0.123kg标煤
1公斤煤或油约排放10标立方米烟气