商住楼竣工关于水电分部验收标准国标
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。商住楼
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
5、同一室内的电源、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
6、卫生间插座应为防溅型。电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
7、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特
大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。
8、煤气管(管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
9、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。
10、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。