摘要:深基础基坑支护工程施工技术措施科学、合理与否,直接影响到工程本身的质量与进度,并对工程经济效益提高与人身安全的保证起到关键性作用。文章结合某商住楼工程地质条件,对某商住楼基坑选择了相应的支护方案,并详细介绍了其施工技术和质量控制措施,取得了良好的社会经济效益。
关键词:商住楼;深基坑;支护方案;施工技术
abstract: the deep foundation pit bracing engineering construction technical measures science, reasonable or not directly affects the quality of the project itself and progress, and to improve the economic benefit and engineering safety guarantee plays an important role. based on the engineering geological conditions of a residence for a certain commerce-residence building foundation pit choose the relevant supporting scheme, and introduces in detail the construction technology and quality control measures, and achieved good social and economic benefits.
keywords: commerce-residence building; deep foundation pit; support scheme; construction technology
中图分类号:tv551.4文献标识码:a文章编号:
近年来,随着大批的高层建筑的建设,开发商为提高建筑用地率,加之国家有关规范对基础埋置深度和人防工程的要求,多层、超高层建筑的地下建筑空间甚至有三四层,最深的达数十米,于是,地下建筑开挖时的深基坑支护成为一个必要的施工过程。本文结合某商住大厦工程实例,对深基坑支护技术进行论述。
一、工程概况
本工程位于是集地下车库、商业、住宅等功能于一体的商住高层大楼。由于工程项目又紧邻城市内景观湖泊,因而土质情况复杂。工程采用独立基础加筏板形式,基坑大面设计开挖深度-5.8m,基坑西北、西南角局部开挖深度达到-8.2m,基坑内四个电梯井部位最大开挖深度达到-9.9m,开挖土方量超过30000m3。商住楼
二、工程地质条件
根据地质报告,场地不良土质的素填土带厚度为-0.5~-5.3m,分布范围广泛。素填土带下大量分布全风化泥岩、全风化泥质粉砂岩,厚度为-0.6~-3.0m,该土层虽土质稍好,但泡水易软、易崩解;地质报告还显示,地下水位较高,平均水位-2.3m,对土层稳定性威胁很大,必须进行支护。
三、支护方案的选择
本工程设计采用土钉墙支护结构,它是通过对原位土体加固、充分利用原位土体的自稳能力来到支护作用,因而能大幅降低支护造价,一般比桩墙式支护结构节约费用30%~60%,而且施工工期短,支护方式具有稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好的优点,具有显著的经济效益,适合现场实际情况。
由于该支护的特点是边开挖边支护,分层开挖,分层支护,所以要求土方开挖必须和支护施工密切配合,严格做到开挖一层、支护一层,严禁超挖,土方按护坡挖土技术交底开挖并修坡,应保证坡面平整。为保证护壁跟边坡的整体稳定性,整个基坑边坡从上到下全部采用土钉墙锚杆护壁。
四、施工工艺
(一)施工工艺流程
土方开挖→基坑边坡修整→放点→成孔(钻孔)→放人锚筋及注浆管→注浆→设置泄水孔→墙面布筋→喷射混凝土→养护。
(二)钻机定位成孔
成孔设备采用两套地质矿产部重庆探矿机械厂生产的mgj-50型回转式钻孔机,为了满足土钉施工倾角的需要,进行了钻机的改造配套工作。基坑采用分层开挖的方式,挖完第一层后设备立即进场进行土钉施工,避免土坡暴露时间过长。
(三)土钉锚钉的安装与孔内注浆
大部分土钉为1φ22钢筋,长度l=7000~9000mm。
孔内注浆采用水泥浆灌注,胶结材料选用425号普通硅酸盐水泥,水灰比为0.45~0.5:1,用气压式注浆方式,将注浆导管底端插入孔底后才开始注浆,待空口溢出水泥时再将导管以匀速缓慢撤出,以保证孔中气体能全部逸出,直至全孔灌注浆注满浆液为止:
(四)锚固端处理与喷射混凝土板墙
布置完面层钢筋网后,先在距锚钉端头200mm处采用穿孔塞焊一块150mm×150mm×8mm的钢板,然后在钢板外侧锚钉端部两侧沿锚钉长度方向焊上三根φ12、长度为150mm的通长加强钢筋互相焊接,使所有土钉相互连接成一个整体。喷射混凝土配合比为水泥∶瓜米石∶中砂=1∶2∶2,内掺速凝剂及早强剂,要求混凝土强度达c20以上。
喷射前,先在边壁面上垂直打入短钢筋段作为标志,以保证施工时得喷射混凝土厚度达到规定值。100mm厚的板墙分两次喷射,每次厚道控制在50~60mm;120mm厚的板墙分3次喷射,每次厚度控制在40~50mm。在继续下步喷射混凝土工作时,要求工人仔细清除预留施工缝结合面上的浮浆层和松散碎屑,并喷水使之潮湿,待混凝土终凝后2小时,立即开始连续喷水养护5~7天。
(五)排水系统的设置
在基坑上边构筑排水沟,流至西南面的沉沙井后排入市政管网。并将施工场地做硬化处理。然后于土钉注浆完成后,在基坑侧面插入长度为500mm,直径为60mm的upvc排水管,使其
外端伸出支护混凝土板墙外50~60mm,管内填碎石做滤水层以利混凝土板墙后的积水排出。
五、质量控制
认真讨论支护技术方案,做好向施工人员技术交底工作,使其明确施工工艺、技术要领和质量标准。对锚杆的安装、注浆、喷砼、焊结等关键工序实行工程技术人员跟班作业,确保质量符合设计要求。实行全面质量管理,对每一道工序严把质量关,符合以下质量标准:
发布评论