星悦名苑商住楼项目
桩基检测选桩会议纪要
时间:2022年4月6日10时
地点:城投置业公司三楼会议室
参加人员:详见签到表
2022年4月6日在建设单位三楼会议室召开星悦名苑商住楼项目--商业办公楼桩基检测选桩会议。建设单位、设计单位、勘察单位:监理单位、检测单位、施工单位等有关人员到会参加,并依据广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008、国家待业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014及肇庆市质监站要求进行检测研讨。
根据现场情况及考虑检测施工因素,本工程地下水位高和开挖后放坡检测机械运输吊装难度大,会议上一致同意确定在原地面进行桩检测,本工程商业办公楼桩总计147根,低应变法检测15根,静载法检测4根,抗拔检测2根,(现初定抗压备选15根、抗拔备选4根)。
  经选桩会议共同选定星悦名苑商住楼项目--商业办公楼的桩试验桩桩号如下:
商住楼
办公楼工程桩原地面检测选桩方案
抗压
序号
承台类型
数量(个)
总数(条)
选检数(条)
初定桩号
1
双桩承台
6
12
2
209#、296#
2
三桩承台
10
30
4
139#、216#、274#、330#
3
六桩承台
3
18
1
345#
4
七桩承台
3
21
5
128#、232#、238#、256#、261#、
5
八桩承台
2
16
1
354#
6
九桩承台
1
9
2
302#、309#
总桩数
141
15
抗拔
双桩承台
3
合计6
4条
22A、23、23A、24A、
备注:办公楼工程桩147条,静载检测3根,抗拔2根,(现初定抗压备选15条、抗拔备选4条)。
参加本工程工程桩选桩的人员具备相应的资格,选桩的组织形式,基本程序、执行选桩标准及选桩结果符合要求,无违反建设工程质量管理规定的行为,选桩各方均明确表示同意。
参加单位会签表:
建设单位:(章)                      设计单位:(章) 
代表人:                              代表人:
勘察单位:(章)                      监理单位:(章) 
代表人:                              代表人:
施工单位:(章)                       
代表人:                             
2022年4月6日