第三章 建筑分类与耐火等级
第一节 建筑分类
建筑物:供人们生活、学习、工作、居住以及从事生产和各种文化、社会活动的房屋。
构筑物:人们不在其中生产、生活的建筑。

一、按使用性质分类:

1、民用建筑
1)公共建筑;
2)住宅建筑(包括商业服务网点)
【注】“商业服务网点”指设置在住宅建筑的首层(或首层及二层),每个分隔单元建筑面积不大于300的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
2、工业建筑:厂房、仓库。
3、农业建筑。

二、按建筑建构分类:
类型
耐火等级
特点
木结构
四级
主要承重构件是木材。
砖木结构
三、四级
主要承重构件用砖石和木材构成。
砖混结构
二级以上
竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋面板。
钢筋混凝土结构
二级以上
钢筋混凝土做柱、梁、楼板及屋顶等建筑的主要承重构件。
钢结构
二级以上
主要承重构件全部采用钢材。
钢混结构
二级以上
屋顶采用钢结构,其他主要承重构件采用钢筋混凝土结构。
其他结构
如生土建筑、塑料建筑、充气塑料建筑等。
【注】《建规》1.0.6.建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

三、按建筑高度分类:

1、单层、多层建筑:
(1)住宅建筑:27m及以下
(2)公共建筑和工业建筑:不超过24m(或已超过24m,但为单层)。
2、高层建筑:
(1)住宅建筑:建筑高度大于27m
(2)其他建筑:高度大于24m非单层建筑(指公共建筑工业建筑)。
3、超高层建筑:建筑高度超过100m的高层建筑。
【注】《建规》1.0.6.建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

《建规》5.1.1.
名称
高层民用建筑
单、多层民用建筑
一类
二类
住宅建筑
建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商务服务网点的民用建筑)
建筑高度大于27m不大于54m的住宅建筑(包括设置商务服务网点的民用建筑)
建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商务服务网点的民用建筑)
公共建筑
(1) 建筑高度大于50m的公共建筑;
(2) 建筑高度24m以上的任一楼层的建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑
(3) 医疗建筑、重要公共建筑(高层);
(4) 省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度(高层)
(5) 藏书超过100万册的图书馆、书库(高层)。
除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其他高层民用建筑。
(1) 建筑高度大于24m的单层公共建筑;
(2) 建筑高度不大于24m的其他民用建筑。
【解析】表中,“一类公共建筑”第(2)项:建筑高度24m以上的任一楼层的建筑面积大于1000的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑
【注】
1)“建筑高度24m以上的任一楼层”指该层楼板标高大于24m
2)“其他多种功能组合的建筑”使用功能不包括住宅

【例题】下列建筑属于一类高层公共建筑的是()。
A.建筑高度为26m的医疗建筑;
B.首层为商场,建筑高度为40m的商住楼,每个楼层建筑面积均为1200㎡;
C.建筑高度为45m的商店建筑,每个楼层建筑面积均为1500㎡;
D.建筑高度为50m的办公建筑,每个楼层建筑面积均为2600㎡;
E.建筑高度为40m的公寓建筑。

四、建筑高度的计算方法:


1、建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度
2、建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平面屋)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。


3、同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值
【例题】某大型商业中心地上5层,耐火等级一级,东侧建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口的高度为20m,建筑室外设计地面至其屋脊高度为24m。西侧建筑屋面为平屋面,建筑高度为21.5m,且西侧设有高度为0.8m的女儿墙,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014),该建筑高度为()。
A.22m        B.24m        C.22.3m        D.21.5m

商住楼
4、对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
【注意】按照上面方法计算建筑物高度,建筑物的结构必须同时符合3个条件:
(1) 防火墙分隔(注意:是防火墙分隔,不是防火隔墙);
(2) 各自有符合规范规定的安全出口;
(3) 可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道。
同时符合以上3个条件,则防火墙两边的建筑物可以分别计算建筑高度。如图示5中,其中一个建筑物高度为H1,另一个高度为H2.
如果3个条件有其中一个不符合的,那么应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。如图示5中,建筑物高度为H3.
【例题】某6层酒店建筑建于台阶式地坪上,按台阶梯段分成甲、乙两部分,两部分之间有防火隔墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道。其中甲部分室外地面标高为0.00m,屋面面层标高为20.00m;乙部分室外地面标高为2.00m,屋面面层标高为25.00m,则该建筑高度为()m
A.20m        B.23m        C.22m        D.25m
【解析】甲乙两部分中间用防火隔墙分开,显然不符合分开计算各自建筑高度的条件。所以,按照其中最大的高度来算建筑物整体的高度。
如果题干中的“防火隔墙”换成“防火墙”,则甲乙两部分应分别计算建筑高度。
其中,甲部分的高度=甲部分屋面面层标高-甲部分室外地面标高=20.00m-0.00m=20.00m;乙部分的高度=乙部分屋面面层标高-乙部分室外地面标高=25.00m-2.00m=23.00m.

5、局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房屋面面积不大于1/4者(含1/4在内),可不计入建筑高度。
【注意】屋面有多个辅助用房的,计算面积为所有辅助用房的面积之和。如果这个总面积超过房屋面面积的1/4,那么我们取其中高度最大的辅助用房的高度计入建筑高度。

【例题】某商业中心地上5层,耐火等级一级,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口的高度为30m,建筑室外设计地面至其屋脊的高度为34m,局部突出屋顶的冷却塔、水箱间、电梯机房以及楼梯出口等辅助用房的建筑面积为200㎡,高度为2m时,每层建筑面积均为800㎡,则该建筑高度为()米。         
A.30m        B.32m        C.34m        D.36m



6、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
【注意】
(1)该条款针对的是“住宅建筑”,与前面五条不同(前面5个条款适合各种建筑);
(2)设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车、储藏室、敞开空间,可不计入建筑高度。


(3)室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。

【相关概念】
①室外设计地面:建筑物在没有施工之前的地面叫做自然地面;设计师设计的建筑物室外地面(包括高程、做法等)叫做室外设计地面。
②室内设计地面:设计师设计的建筑物室内首层地面。
③标高:表示建筑物各部分的高度,是建筑物某一部位相对于基准面(标高的零点:±0.000的竖向高度,是竖向定位的依据。
(标高是一个相对的高度。)
④室外地坪标高。
⑤室内地坪标高。

【例】如下图建筑,室外设计地面标高为-0.600m,室内设计地面标高为±0.00m,这里设置
为标高的零点,即基准面。屋面面层标高为平屋面面层到标高±0.00m的高度,图中为9.60m
如果该建筑属于公共建筑,那么它的高度应该是平屋面面层到室外设计地面的高度,即10.2m
如果该建筑属于住宅建筑,那么他的高度就是平屋面面层到标高为±0.00m的高度,即9.6m。(室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。)
【例题】某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()。(2015年考题)
A.二类高层公共建筑    B.一类高层公共建筑    C.一类高层住宅建筑    D.二类高层住宅建筑
【解析】该题考核的是建筑类别的区分。根据题干内容“一至三层为商场”,不属于带商业网点的住宅建筑,属于公共建筑。公共建筑的室内外高差应计入建筑高度。女儿墙的高度不计入建筑高度。建筑高度=0.3+49.7=50.0m。由此判断,该建筑属于二类高层公共建筑。A项正确。
 
【总结】建筑高度的计算方法表
公共建筑(从室外设计地面算起)
坡屋面
建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度
平屋面
建筑室外设计地面至其屋面面层的高度,女儿墙高度不计入建筑高度
多种形式屋面
分别计算后取其中最大值
住宅建筑
室内设计地面算起
设在底部且≤2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差≤1.5m或地下或半地下顶板面高出室外设计地面≤1.5m,可不计入建筑高度
室外设计地面算起
设在底部且>2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差≤1.5m或地下或半地下顶板面高出室外设计地面>1.5m,应计入建筑高度
五、建筑层数的计算方法:

《建规》A.0.2 建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:
1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室;
2)建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;
3建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等
【例题】某住宅建筑自然层数为11层,其中底部为室内高度2.2m的自行车库,屋顶上突出的局部用房占屋面面积的1/2,则该建筑为多少层?
【解析】根据《建规》A.0.2,建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库不计入建筑
层数。建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等也不计入建筑层数,这与它们的占屋面面积多少无关系。所以本题的答案为9层。
第二节 建筑材料的燃烧性能分级
一、 建筑材料及制品的燃烧性能等级
综合考虑燃烧热释放速率、燃烧热释放量、燃烧烟密度以及燃烧生成物毒性等参数,将建筑材料燃烧性能分为四级。