说明文档
此文档由北京亚控公司提供,仅作为KingSCADA3.0报警系统应用的使用参考,其中涉及内容的详细说明请参考KingSCADA3.0的使用说明或咨询技术支持工程师。
目录
1. 概述 (1)
2. 例程 (1)
2.2 报警配置 (3)
2.3 报警显示 (6)
2.4 报警查询 (12)
2.5 报警窗的方法应用 (17)
3. 注意事项 (18)
网页历史记录恢复1. 概述
在工业控制系统中,当现场的数据超出正常范围时,系统应以报警的方式将其通知相关工作人员,工作人员接收到报警信息后会对报警做出相应的处理,所以报警系统在工业控制系统中是一个非常重要的组成部分。KingSCADA3.0提供了强大的报警操作功能:包括报警存储功能、报警打印功能、报警显示功能、报警转发功能等等,下面将具体介绍每种功能的操作过程。
2. 例程
2.1定义变量的报警属性
在使用报警功能前,必须先要对变量的报警属性进行定义。
在开发系统“数据词典”中新建变量,本工程中我们以模拟量为例。
●变量名:temperature
●变量类型:基本变量
●数据类型:Mem Float
●变量描述:温度
●初始值:0
●灵敏度:0
●最小值:0
●最大值:100
变量temperature的报警属性如图1所示。
图1 变量temperatrue报警属性
●变量名:pressure
●变量类型:基本变量
●数据类型:Mem Float
●变量描述:压力
●初始值:0
●灵敏度:0
●最小值:0
●最大值:5
变量pressure的报警属性如图2所示。
图2 变量temperatrue报警属性
●变量名:alarmctrl
●变量类型:基本变量
●数据类型:内存离散
●变量描述:报警约束
●初始值:false
报警约束是对变量报警的一种条件控制,可以通过关联一个离散变量对变量报警做一定的限制,当连接的离散量为1时,约束条件成立,即不产生报警事件;当连接的离散量为0时,约束条件不成立,即产生报警事件。但要注意:报警约束是在报警使能域开的情况下,发生作用。
2.2报警配置
在KingSCADA3.0 开发系统树型目录中双击“系统设置”→“报警/事件设置”选