海信⽇⽴空调⼯程安装操作标准
HITACHI
青岛海信⽇⽴空调系统有限公司⼯程安装操作标准
-SET-FREE -
FS3/FS5(R22)系列
FSG/FSVG(R407C)系列
FSN(R410A)系列
主编部门:客户⽀持部
⽬录HITACHI (1)
青岛海信⽇⽴空调系统有限公司 (1)
⼯程安装操作标准 (1)
⼀、总则 (1)
⼆、安装⼯程的顺序和准备 (2)
1、安装⼯作的重要性 (2)
2、与其它专业配合 (3)
3、安装⼯程的⼀般顺序 (3)
4、施⼯图纸审核 (5)
5、施⼯组织设计 (5)
6、安装⼯具及仪器仪表 (6)
要求⼯具齐全、型号标准符合安装及技术要求。仪器仪表经过检测或鉴定,量程满⾜要求。 (6)
7、材料要求 (8)
8、管理体系 (8)
三、制冷剂管道安装 (8)
1、制冷剂配管施⼯概要 (8)
2、制冷剂配管的加⼯ (10)
3、制冷剂配管安装 (13)
4、分歧管的安装 (15)
5、管道的吹扫 (15)
四、室外机安装 (16)
1、到货检查 (16)
2、吊装 (17)
3、位置选择 (17)
4、室外机基础 (17)
5、室外机的安装要求 (18)
6、室外机的布置间隙 (19)
7、室外机的固定与防振 (26)
五、室内机安装 (27)
1、⼀般要求 (27)海信空调质量怎么样
2、天花板内置风管式 (27)
3、四⾯出风嵌⼊式 (29)
4、壁挂型室内机的安装 (31)
六、风管制作安装 (32)
1、风管制作 (32)
2、风管的连接 (32)
3、风管的连接 (33)
4、风⼝及部件安装 (33)
七、冷凝⽔系统 (34)
1、管材 (35)
2、管道安装要点 (35)
3、天花板内置风管式 (35)
4、四⾯出风嵌⼊式 (36)
5、集中排⽔⽅式 (36)
⼋、制冷剂系统 (37)
1、⽓密性试验 (38)
2、系统的真空⼲燥 (39)
3、制冷剂的充填 (39)
九、保温 (40)
1、制冷系统保温 (40)
2、冷凝⽔系统保温 (41)
3、风管保温 (41)
⼗、电⽓系统与安装 (42)
1、设备电源 (42)
2、配电系统的敷设 (43)
3、室外机的配电参数 (44)
4、室内机的配电参数 (45)
⼗⼀、控制系统与安装 (46)
1、控制线 (46)
2、控制器与管理系统的类型、安装要点 (47)
3、控制线连接实例 (51)
⼗⼆、调试与试运⾏ (52)
1、调试前的准备⼯作 (52)
2、调试前的检查确认⼯作 (53)
3、单机试运转及调试 (53)
4、联机试运转及调试 (54)
⼗三、竣⼯验收 (56)
⼀、总则
●为加强安装⼯程质量管理,统⼀空调系统安装⽅法,制定本标准。
●安装应以正规的设计图纸为依据,未经允许,不得随意改动。
●施⼯中采⽤的⼯程技术⽂件、承包合同⽂件对施⼯质量的要求不
得低于本⼿册规定。
●本空调系统只能作为普通空调使⽤,切勿⽤于⼲燥⾐服、冷冻⾷
品、冷却或加热等其它⽬的。
●安装过程中应严格按照本标准的有关规定执⾏。
●本标准作为本企业内空调安装⼯程质量检验和评定的依据。
●本标准如有与国家及地⽅规范或⾏业标准要求不⼀致处,以后者
为准。
●违反本标准的有关技术要求⽽产⽣的⼀切后果,我公司不承担任
何责任。
⼆、安装⼯程的顺序和准备
1、安装⼯作的重要性
多联式空调系统是由⼀台或⼀组含变容式压缩机的室外机,连接多台室内机⽽组成的单⼀制冷回路系统。它可以通过对变容式压缩机和电⼦膨胀阀的控制,调节系统和室内侧换热器的制冷剂流量来实现系统的变容节能运⾏,并较精确地满⾜室内供冷和供暖要求。⼀般由室内机组、室外机组、制冷剂管道系统以及电⽓、⾃控系统组成。多联机的运⾏⼯质是各种⾼效制冷剂,室内机和室外机使⽤专⽤铜管连接,通过通讯线进⾏控制。制冷剂管道内部进⼊灰尘、杂质、⽔分或存在渗漏都将会导致系统不能正常运⾏甚⾄瘫痪。正是因为多联机设计精密、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别⾼。
安装过程中,经常会出现的问题及影响见下表。
为保证安装⼯程质量,要求安装商具有相应的专业⼯程施⼯资质。否则,在安装前,必须经过⼚家的技术⼈员培训。
⼯程施⼯中从事特种作业的焊⼯、电⼯、制冷⼯等必须具备操作上岗证及相应的职业技能资格证书。
空调⼯程所使⽤的主要材料、设备器具应具有合格证和检测报告。有防⽕要求的产品应有防⽕检验证明并符合国家和有关强制性标准的规定。
2、与其它专业配合
空调⼯程安装应与建筑、结构、电⽓、给排⽔、消防、装饰等各专业相互协调,精⼼组织。
与⼟建的配合要求:
(1)⽴管尽量设在空调管井内,横管尽量设在吊顶内;
(2)室外机基础应预留,以免后期破坏屋⾯防⽔层、保温层;
(3)管道穿墙体或楼板处应预留洞⼝或设钢套管。
空调⼯程的施⼯,不应破坏结构的承重型式、建筑造型及装饰风格。空调各管道尽量沿梁底敷设,如管道在同⼀标⾼相碰时,按下列原则处理:
a.⾸先保证排⽔管,风管和压⼒管让重⼒管;
b.保证风管,⼩管让⼤管。
3、安装⼯程的⼀般顺序
(1)安装⼯程的⼀般顺序
安装⼯程操作流程图:
图纸⾃审、会审
施⼯组织设计
⼯具准备、⼈员组织
材料、设备采购及品质检验
定位放线、套管安装
⽀吊架制作、安装
室外机吊装、固定室内机吊装、固定
制冷系统风管系统排⽔系统控制系统配电系统管道保护与清洗风管制作校验坡度选择线径确定容量配管
加⼯风管安装⽀管安装穿管保护选择线径管道⾮连接处保温连接主管安装线路连接开关选择管道连接与安装漏风量检查系统连接控制器连接管路安装管道吹扫通⽔试验DIP开关设定线路连接系统连接满⽔试验地址设定接地及测试⽓密性试验保温相序调整隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收隐蔽验收系统保温系统保温
真空⼲燥风⼝安装
制冷剂追加⾯板安装
室外机通电预热、开机前的检查
单机试运转与调试
联机试运转与调试
竣⼯验收
根据⼯程情况和特点不同,⼀些分项⼯程可以同时或交叉施⼯。
4、施⼯图纸审核
安装⼯程开始前应仔细阅读图纸,领会设计意图,然后对图纸进⾏审核,编写详细的施⼯组织设计。施⼯图审核的内容有:
室内、外机负荷应匹配,配置范围在50-130%之内,如果室内机同时运转的时间较长时尽量不要超配;
室外机⾼于室内机时最⼤⾼度差不得超过50m,室内机⾼于室外机时最⼤⾼度差不得超过40m;
室内机相互之间最⼤⾼度差不得超过15m;
系统第⼀级分⽀距最远室内机的最⼤管路长度:室外机为5HP、8HP、10HP、16HP、20HP时为30m,室外机为24HP、
30HP时为40m;
最长配管(最不利回路)长度:室外机为5HP、8HP、10HP、16HP、20HP 时为100m,室外机为24HP、30HP时为
120m;
室内机与室外机之间的⽓管⽴管每升⾼10m需安装⼀个存油弯头;
当分歧管到负荷为1.5Hp(40)、2Hp(56)和2.3Hp(63)的室内机的距离⼤于或等于15m时,将此段的液管外径由6.35mm变为9.53mm;
制冷系统管径、分歧管型号符合技术规定;
冷凝⽔管道坡度、排⽔⽅式,保温做法;
风管、风⼝做法,⽓流组织;
电源线配置规格、型式及控制⽅式;
控制线的做法、总长度及控制⽅式。
⼯程施⼯⼈员应严格按照施⼯图施⼯。如需修改应征得设计认可,并形成书⾯⽂件即设计变更记录。
5、施⼯组织设计
施⼯组织设计是施⼯单位⽤以指导施⼯准备和科学组织施⼯的全⾯性技术经济⽂件。合理地编制和认真贯彻施⼯组织设计,是保证施⼯顺利进⾏,缩短⼯期、确保⼯程质量和提⾼经济效益的重要措施。
施⼯组织设计按编制对象不同,⼤致可分为三类:施⼯组织总设计、单位⼯程施⼯组织设计和分部分项
⼯程施⼯组织设计。空调分部⼯程施⼯组织设计的具体内
容包括: