海信中央空调培训资料整理
一、 产品分类
⑴单元机
⑵FreeMatch一拖多:一拖二:55机、72机
一拖三:90机、100机
一拖四:100机
(外机+分歧箱)
⑶VRF变频多联机
补充:一拖多(主推):单相电——80机、100机、125机、140机、160机
三相电——140机、160机、180机
二、 客厅专用空调
KURd—50KFW/21F,KURd—50KFW/11F3
KURd—65KFW/21F
KURd—72KFW/223
三、 内机安装形式
1、 侧送下回
⑴回风口到后面墙距离要求≧150mm;
⑶大空间吊顶,空调两侧须加挡板密封。
2、 下送下回
⑴送回风必须连接风道;
⑵预留检修口450mm*450mm。
3、 侧送侧回
⑴局部须加挡板密封;
⑵拉通风口须局部密封;
⑶送回风口百叶方向调向外侧(外八字);
四、 冷凝水管安装
⑴采用U-PVC材料,管径32;
⑵保温层≧10mm;
⑶安装坡度≧1%;
⑷加水泵强排水必须加反水弯,且提升位置必须进行固定;
⑸水平吊架每1m一个,立管支架每2m一个;
⑹长度超过5m时,每5m增加一个排气口。
五、 冷媒安装
海信空调质量怎么样⑴选用整根铜管,防泄漏;
⑵铜管支撑件间距不大于1.5m;
⑶铜管保温层厚度为20mm;
⑷保压;
⑸抽真空。
发布评论