海信多联中央空调施工组织方案
目录
(1)施工组织方案及保障措施
(2)编制依据 (2)
(2)施工质量保证体系 (3)
(2)施工前准备工作 (4)
(2)施工的具体做法 (6)
(2)施工安装验收标准 (15)
(2)施工进度总计划及各工种人员配备表 (18)
(2)安全施工保证体系 (20)
(2)施工安装技术保障及进度保障措施 (26)
施工组织方案及保障措施
一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍!
编制依据海信空调质量怎么样
1、招标人发出的招标文件(包括图纸)
2、招标人所发出的其它相应书面文件
3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
6、《低压配电设计规范》GB50055-95
7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
10、《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010)
施工质量保证体系
施工前准备工作
1、施工安装队组织
本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚。
施工管理、质量体系见上表,职责如下:
项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全
检查、工作协调。
技术负责人——技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资
料整理。
施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检。
施工人员——具体工作的施工。
2、安装材料部分
关键在于冷媒管,日立所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管。
1) 引用标准如下:
GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》
GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》
2) 现场检验标准如下:
管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷!
3) 管材规格:(mm)
4) 包装、运输、储存
每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。
产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。
产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。
3、施工方案及主要技术措施
1)加强现场施工质量管理,以质量促进度,避免返工等造成的延期施工,及时发
现问题及时解决,不留隐患。
2)制定出严格的设备、材料进场计划,保证施工用料及时供应。
3)图纸自审:读懂图纸,领会设计师的设计意图,核实图纸及所有的细节是否齐
全,检查规定、要求是否明确,核对图纸间有无矛盾。
4)核对冷媒管、风管和设备的安装位置和标高,施工要求与相关技术资料有无矛
盾或错误。
5)核对施工材料有无特殊要求,其品种规格、数量能否解决,并且确定相应的材
料购置计划。
6)图纸会审、技术交底:开工前应由建设单位组织暖通设计师和相关施工单位参
加图纸审阅,解决图纸自审中发现的疑问和问题,协调好各专业间的矛盾和冲突,为下一步施工工作打好基础。
7)技术交底目的是使施工技术人员完全看懂图纸,掌握工程的技术要求、安装要
点、施工工艺、系统中关键部位的作法、特殊的要求等,在技术上作好充分准备。
发布评论