大金空调毛病代码E3是主机机低压保护。
大金空调显示E3维修办法:
1、室内机循环风量过小,干净室内机滤网。
2、系统氟利昂不够,需求添加氟利昂。
3、以上两种还没有修睦,联系大金空调售后服务检查维修
大金空调毛病缘由:
1、是排气温度过高,缘由有,回气管过长,并且保温结果差,形成主机机吸气过热。
2、主机机的运转压力差(主机比)大。
3、主机机的气阀封闭不严等。
4、散热结果差,冷凝温度高
真故障报修之前也可以使用断电重启大招试试,有可能重启下就好啦,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。下面是聚信口碑网汇总的大金空调故障代码大全,用户可以对照。
一、大金故障代码(内机) | 没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下 |
2 | R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2) |
A0-----保护装置动作 | 低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2) |
A1-----室内机P板不良 | R410A 高压=( |
A2-----风扇连锁器动作 | 低压=( |
A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常 | 9 |
A5-----热交换(2)温度异常 | 五、检查热敏电阻的电阻值 |
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转 | 10 |
A8----AC输入过电流 | 温度: -20度电阻为211.0千欧姆 |
A9-----电子膨胀阀异常 | 如何清洗空调 -15度电阻为150千欧姆 |
AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污 | -10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆 |
AC-----空负载运作 | 0度67.2千欧姆 |
AJ----容量设定不良 | 5度51.9千欧姆 |
AE----给水不足 | 10度40千欧姆 |
AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常 | 15度31.8千欧姆 |
C1---空白 | 20度25千欧姆 |
C2----空白 | 25度20千欧姆 |
C3----排水水位传感器异常 | 30度16千欧姆 |
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常 | 35度13千欧姆 |
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常 | 40度10.6千欧姆 |
发布评论