我们进入酒店的刹那就会觉得非常清凉舒适,特别是那种星级酒店,这是因为现在所有酒店基本上都装有中央空调系统,但由于时间和管理等问题,很多酒店中央空调都有不同程度的腐蚀,导致压缩机排气温度升高,制冷量不断下降,开始影响酒店室内舒适度,空调成本也随之增加,因此,定期对酒店中央空调进行清洗对室内环境和酒店的经营都显得非常重要,下面我们就从专业的角度来探讨酒店中央空调清洗方法,如何在不影响酒店工作情况下不停机进行酒店中央空调清洗。如何清洗空调
  酒店中央空调清洗主要分为三个部分,包括冷却水系统、冷冻水系统、翅片表面,这三个部分所有条件和环境各不相同,腐蚀的范围也有所区别,因此在清洗的过程中也有所不同。
  酒店中央空调清洗方法一:冷冻水系统
  冷冻水是处在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不产生浓缩,不存在难溶盐的过饱和问题,水温也较低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。冷冻水系统主要产生油泥垢、锈垢,它是由腐蚀产生的含水氧化物以及外来物质主要为粘泥、设备引入油膏等聚集而成
的疏松、多孔或胶凝状物构成的,常可看到大量的微生物源。因此冷冻水系统化学清洗操作主要是去除设备和管道水侧表面上的油污、浮锈,其化学清洗操作中碱洗的比重较大,从而减少腐蚀金属的潜在危险。
  酒店中央空调清洗方法二:冷却水系统
  对于冷却水系统来说,突出的是结垢问题,结垢是在换热表面上附着的一层不溶性盐类或氧化物晶体的生长物。它的产生,多半是由于循环冷却水深缩倍数的提高和冷凝器热交换水温上升使盐类在水中的溶解度受到影响所致。如反应:C+2HCO-3=CaCO3+CO2+H2O由于温度升高而向右移动。从而使过饱和的难溶的碳酸钙在传热面上结晶析出。结垢影响冷却水的流量,一层薄垢即可使传热速率急剧下降。因此冷却水系统的清洗,除了锈垢、油泥垢等外,还需考虑水垢的清洗,在化学清洗操作中酸洗的比重较大。
  酒店中央空调清洗方法三:空调器翅片表面
  清洗冷却水系统、冷冻水系统可以起到节水节能作用。但是严重影响设备致冷效果的还是空调器翅片表面的污垢。空调器表面的铝质翅片是处在空气中,铝材在空气中是相当稳定的,
不必考虑锈蚀问题。翅片之间主要被大量的灰尘、烟灰和各类纤维状物质堵塞,对于餐厅油烟污垢则更严重,这些都严重影响冷却效果。而铝质翅片很薄,翅片间隙小,强度很低,稍用力极易变形,尤其对吊顶式空气处理机及风机盘管空调器的清洗操作难度极大,如果卸下来进行清洗工作量相当大。对于翅片表面的清洗可以使用气溶性表面活性剂,类似于粉尘化清洗地毯的办法,由专用工具解决。广州中央空调清洗在可能的情况下也可使用液体清洗剂压力冲洗,清洗液通过冷凝盘回收重复利用。在空调不停机情况下,翅片表面含有很多冷凝露水,后一种方法更适用。实践证明翅片经过清洗后制冷效果能恢复至原设计指标。
  夏季不停机清洗酒店中央空调必要性
  许多酒店提出中央空调清洗的时候都在夏季,那为什么他们不选择冬季或空调停用的季节呢?这是因为酒店在盛夏往往才开始关心中央空调清洗问题,俗话说,临阵磨嘛,另外夏季中央空调问题容易暴露出来,很多时候空调制冷量不够了才刺激业主下定决心对酒店中央空调进行清洗。因此,在夏季不停机对酒店中央空调进行清洗是有必要的。
  夏季不停机酒店中央空调清洗方法
  “不停机清洗”指的是清洗液循环过程中制冷压缩机仍然处于开机状态,清洗液作为冷却水或冷冻水在空调系统内部管线循环。尤其值得提到的是:当清洗液作为冷冻水进行循环时,清洗液除了流经系统内部管线外,还需流过外部的配液槽而使冷冻保温受到一些影响,压缩机的负荷会有所增加。不停机清洗酒店中央空调用的水泵是空调系统内部配设的,系统外部的配液槽和管线要事先连接好,然后选夜间气温较低、旅客进入睡眠状态时,短时间停机进行系统内和系统外的管线连接(折卸也是一样),这基本不影响中央空调的使用。
  酒店作为大型公共区域,安装中央空调是舒适家居系统必备条件之一,特别是中南部地区,空调使用时间较长,制冷量巨大,中央空调难免会出现一些问题,及时对酒店中央空调进行清洗也是必要的,只要了解了酒店中央空调清洗方法和原理,我们就可以根据具体的情况对中央空调进行各个部分进行全面清洗,让中央空调更好的为酒店服务,为客户营造一个更为舒适健康的生活环境。
本文由舒适100网编辑部整理发布