中央空调维修保养清洗水处理技术标准究竟达到什么样的标准?那么,究竟如何操作才能达到最佳清洗效果呢?众运生达的中央空调维修保养清洗水处理人员提出了几点技术标准:
二、中央空调维修保养清洗水处理技术标准:
(一)中央空调维修保养技术标准
1、水质的全硬度指标要求控制在200mgCaCO3/L以内。
3、主机的能耗要恢复到结垢前的正常值,系统及传热管的腐蚀速度和机组效率大大降低。
4、地源热泵机组中的油过滤器清洗和更换干燥过滤器。
5、每年必须两次以上对机组的真空部分、机械部分、控制部分、安全保护部分的电检等;并且调试。
6、每年对机组做六次常规保养即:开机前、开机中、停机后;并且在开机工作中每月不少于一次回访、检查。
(二)中央空调清洗水处理技术标准
1、清洗质量书
(1)清洗率:95%以上;
(2)清洗中,因产品质量问题造成设备损坏而引起的损失由中标方负责赔偿;
(3)符合有关食品毒性安全要求和污水排放标准(G-8978-88)。
2、覆膜
管内壁清洁干净,并在设备及管道内表面形成一种5000-8000A的保护膜。5%氰铁化钾溶液滴定,30秒不变。
3、投药水处理:
(1)换热设备的碳钢管壁的腐蚀速度小于0.125mm/a(5mpy);铜、铜合金和不锈钢管壁的腐蚀速度宜小于0.05mm/a(0.2mpy);
(2)换热设备的水侧管壁的年污垢热阻:3.34×10-4m2·k/w(4×10-4m2.h.c/kcal); 如何清洗空调
(3)异氧菌数量小于5×105个/ml;沾泥量宜小于4ml/m3。
4、水系统常规护理
防止滴漏、堵塞
检查回路中接头、阀门、管路及附件,每月1次
系统过滤器,为预防堵塞需常规清理。
(三)风机盘管清洗及组合空调(包括修理及相应材料费)
(1)风机盘管风机叶轮、蜗壳、电机轴和过滤网等拆洗除尘,并符合2006《公共场所集中空调通风系统清洗规范》等文件要求;
(2)空调风管、散流器清洗;
(3)空调凝结水疏通和集水盘清洗消毒,新风机清洗;
(4)空调表冷器翅片清洗
三、付款方式
成交单位与业主合同签定后,进场施工,整体工作结束经有权部门验收合格,各项指标达标后付70%,余额30%为质保金,维保期满(两年)后付清。
四、质保期
质保期为二年,二年内若维保不到位或不符合有关标准及要求,施工方须免费维修,6小时内须到达现场,确保中央空调正常使用,冷暖效果满意。
. .
发布评论