摘要:
1.洁净厂房空调系统的初效和中效过滤器的定义和作用
2.初效和中效过滤器的初始压差标准
3.压差增加的原因和影响
5.如何确定初中效过滤器需要更换或清洗
6.洁净厂房空调系统运行中的注意事项
正文:
一、洁净厂房空调系统的初效和中效过滤器的定义和作用
洁净厂房空调系统是保证洁净厂房空气质量的关键设备,其中初效和中效过滤器是空调系统中的重要组成部分。初效过滤器主要用于过滤大颗粒尘埃,如灰尘、皮屑等,而中效过滤器则用于过滤较小的颗粒尘埃,如病毒、细菌等。
二、初效和中效过滤器的初始压差标准
初效过滤器的初阻力在 10-40Pa 左右,终阻力在 20-80Pa 左右;中效过滤器的初阻力在 50-90Pa 左右,终阻力在 100-180Pa 左右。
三、压差增加的原因和影响
随着空调系统运行时间的延长,初中效过滤器会被尘埃粒子附着,透风率逐渐降低,压差会逐渐上升。压差增加会导致送风量减少,洁净区换气次数达不到要求,从而影响洁净厂房的空气质量。
四、压差达到什么范围需要更换或清洗初中效过滤器
当初始压力达到原始压差的 1.5 倍警戒限时,就要准备更换或清洗,一般地在原始压差 1.8 倍时清洗或更换,不能超过原始压差的 2 倍。
五、如何确定初中效过滤器需要更换或清洗
可以通过测量初中效过滤器的压差来确定是否需要更换或清洗。当测量的压差超过标准范围时,就需要考虑更换或清洗过滤器。
六、洁净厂房空调系统运行中的注意事项
在洁净厂房空调系统运行中,要注意定期检查过滤器的压差,确保其保持在标准范围内。