地面防滑地砖施工工艺
一、施工步骤
清理基层、弹线→刷水泥浆一道→水泥砂浆结合层→铺贴防滑地砖→修整→擦缝→养护
二、施工方法
1、将基层清理干净,表面灰浆皮要铲掉、扫净。将水平标高线弹在墙上。
2、在清理好的地面上均匀洒水,然后在地面上均匀的刷水泥浆(水灰比为0.5)。涂刷水泥浆时,应随刷随铺平层。
3、以墙面上+500MM线为准,测出面层标高线。然后拉线做灰饼,间距为1.0M,灰饼上平为地砖下皮。
4、冲筋后,用1:2.5干硬性水泥砂浆铺设结合层,厚度为30MM,然后用刮杠将砂浆刮平,木抹子拍实,抹平整。
5、在砂浆结合层上以房间中心为准弹出十字控制线,然后按地砖尺寸计算出铺贴块数,并要保证地砖以十字线为准两边对称,四边的地砖宽度应大于整砖尺寸的1/2。地砖的缝格宽为5MM。
6、在水泥砂浆结合层上浇水湿润后,抹一道2~2.5MM厚的水泥浆(可掺水泥重量20%的801胶),要随抹随贴地砖,面积不能过大。
7、整间应一次铺贴连续操作。铺贴时,要在房间内拉线,并从里向外沿着控制线进行。将地砖按线铺在砂浆上后,用橡胶锤子将砖拍实。
8、之后可镶贴瓷砖踢脚,踢脚同样是在墙面做好水泥砂浆结合层后进行镶贴。踢脚面突出墙面控制在5MM。并保证踢脚上口平直,光滑。
9、地砖贴完第二天后(水泥砂浆结合层终凝后),可用水泥浆擦地砖缝。要用棉丝蘸水泥浆从
里向外揉擦,擦满、擦实为止,缝格要求横平竖直、光滑、饱满。之后及时将地砖表面的余灰清理干净,防止对面层的污染。
10、铺贴地砖完成后,要对地砖养护7天以上,养护期间内不准上人。
三、质量标准
1、防滑地砖的品种、规格、颜、质量必须符合设计及规范要求,面层与基层的结合层必须牢固,无空鼓。
2、表面洁净,图案清晰,泽一致,接缝均匀,周边顺直,地砖无裂纹、掉角和缺楞现象。踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度一致。
3、地面允许偏差:
四、应注意的质量问题
1、缝格不直不匀:操作前应挑选地砖,长、宽相同的整张地砖用于同一房间内,铺贴时,分格缝上要拉通线,将超线的砖块拨顺直。
2、面层空鼓:做平层之前基层必须清理干净,洒水湿润,平层砂浆做完之后,房间不得进入要封闭,防止地面污染,影响与面层的粘结。铺贴地砖时,水泥砂浆结合层与地砖铺贴同时进行,即随刷随铺,不得刷的面积过大,防止水泥砂浆风干影响粘结而导致空鼓。
3、面层污染严重:擦缝时应随时将余浆擦干净,面层做完后必须加以覆盖,以防止其他工种
操作污染。
五、成品保护
1、防滑地砖铺贴完成后,如果其它工序插入较多,应在上铺覆盖物对面层加以保护。
2、切割地砖时,应用垫木,禁止在已铺好的面层上操作。
3、推车运料时应注意保护门框及已完工的地面,门框易被小车碰的部位应加以包裹。走车地面要加垫木板。
六、安全与文明施工
1、割砖时,机器使用要注意人身安全。进度施工现场必须戴安全帽,遵守项目部规章制度。不得穿拖鞋进入施工现场,不得饮酒后在现场进行操作作业。
2、各种电器操作前,要检查是否漏电,以免伤人,严禁私自乱拉乱接电线,要实现一机一闸制度。
3、每天下班时,施工现场要清理干净,垃圾成袋堆放在指定地点,随时运出场外。瓷砖防滑怎么处理