精心整理
①、阀门安装前应作强度和严密性试验,试验介质为自来水,环境温度不得低于5℃;当
环境温度低于5℃时,应采取防冻措施:
②、试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,无渗漏
及裂纹为合格,如有渗漏或裂纹时,再抽查20%,如仍有时,该批阀门不得使用;对用于主管道的起切断作用的闭路阀门及消防泵房内的所有阀门应逐个进行强度及严密性
自来水防冻试验;减压阀及泄压阀应逐个进行功能试验;
③、阀门的强度和严密性试验,应符合如下规定:阀门的强度试验压力为工程压力的1.5
⑧、闭式喷头严密性试验无渗漏及损伤为合格,应以每批(同牌号、同规格、同型号)数
量中抽查1%,且不得少于5只,试验压力为3.0Mpa,保压时间不得少于3min,当2只及2只以上不合格时,不得使用该批喷头;若仅有1只不合格时,再抽查2%,但不得少于10只,如仍有不合格时,该批喷头不得使用;
⑨、消火栓及水泵接合器强度试验为工作压力的1.5倍,稳压10min,严密性试验为工作压
力,稳压10min。