、试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,无渗漏及裂纹为合格,如有渗漏或裂纹时,再抽查20%,如仍有时,该批阀门不得使用;对用于主管道的起切断作用的闭路阀门及消防泵房内的所有阀门应逐个进行强度及严密性试验;减压阀及泄压阀应逐个进行功能试验;
、阀门的强度和严密性试验,应符合如下规定:阀门的强度试验压力为工程压力的1.5倍,严密性试验压力应为工程压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏,阀门试压的试验持续时间应不少于下表的规定:
工程直径DN (mm) | 最短试验持续时间(s) | ||
严密性试验 | 强度试验 | ||
金属密封 | 非金属密封 | ||
≤50 | 15 | 自来水防冻 15 | 15 |
65~200 | 30 | 15 | 60 |
250~450 | 60 | 30 | 180 |
、严密性试验压力为阀门额定工作压力的1.1倍,DN≤50为15S,65~200时为30s,250~450时为60S;
、强度试验时,阀门应打开,(止回阀应从出水侧进水),严密性试验时阀门应关闭(止回阀应从进水侧进水);
、报警阀应逐个进行严密性试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处无渗漏为合格;
、信号阀应逐个进行严密性试验,试验压力为阀门额定工作压力的1.1倍保压时间不少于60S,无渗漏为合格;
、闭式喷头严密性试验无渗漏及损伤为合格,应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查1%,且不得少于5只,试验压力为3.0Mpa,保压时间不得少于3min,当2只及2只以上不合格时,不得使用该批喷头;若仅有1只不合格时,再抽查2%,但不得少于10只,如仍有不合格时,该批喷头不得使用;
、消火栓及水泵接合器强度试验为工作压力的1.5倍,稳压10min,严密性试验为工作压力,稳压10min。
发布评论