厂房漏雨维修申请报告
【篇一:房子维修申请书 (xiazai) 】
房子维修申请书
:
求最低值 16 ℃,并在冬季最冷的几日里出现寝室顶部阴角结冰现象)的建筑缺点。后每年均向前物业公司 --乌海市天佑物业管理有限公司反应以上状况,除屋顶漏雨反应予以简单办理后(现仍存在漏雨,
到现在客堂房顶还有漏雨印迹),北面寝室冬季低温、夏天酷热的缺点向来未获得解决办理。
在从前的反应中,天佑物业曾派人来我家观察过,说是热力公司供热的问题,原由是北面寝室地面凉(其实自己以为是原来屋内气温就低,怎么会热起来?)。后自己联系热力公司,热力
公司说是房子建筑构造有问题,原由是供热管道进水和回水管的温度都是切合标准的。在两方均不予肩负责任的状况下,此事向来僵持到现在未获得解决。而物业费、供热费到现在向来都在缴纳。现孩子一每日在长大,需要一个适合的环境居住学习(从前孩子常常去那屋被冻感冒,因为北面寝室与客堂及其余寝室温差较大),故再一次提出维修
申请,望贵物业公司能赐予踊跃维修支持。感谢!
申请人(户主):
后附:《该房子建筑缺点的个人剖析及建议》年代 日
附:《该房子建筑缺点的个人剖析及建议》个人剖析:
一、可能造成北面寝室冷的原由:
1、未做保温层。
国家公布的节能标准,从 2001 年 10 月 1 日起规定,新规划的楼盘一定强迫做外墙保温层。
现状:自己现居住的陶然雅居 u 座 5 单元 601 楼房没有做外墙保温。疑问:但本小区其余住户也未做外墙保温,为什么冬季却很温暖?甚
至冬季都要关掉供热阀门,不然热的受不了?
判断:热力公司供热可能不存在问题。因为我家居住顶楼,又存在漏雨现象,因此可能是屋顶保温未做或未做好的原由。
2、地面地暖管铺设密度不切合要求。
现状:每年刚入冬时即 11 月份和次年 3 月份时,北面寝室地面都是
热的,家里温度也够高。可是在 12 月尾和 1 月初最冷的时段,屋里很冷,屋内离地一米高度实测温度 12-14 ℃,地面仍是比较热的。判断:可能地暖管铺设密度是切合要求的。
3、屋顶及外墙除未做保温外,还存在孔隙漏风及其余建筑缺点。
现状:在 2009 年一次狂风中,洗手间 pvc 吊顶(开发商供给,交房
时已施工完)整体被风吹落掉下。平常在狂风天气,洗手间 pvc 吊顶就存在一吸一鼓的现象。以后吊顶整体跌落伍,看到吊顶上方的
分开墙是红砖垒砌,并未做勾缝及抹灰办理,且阴角处有多处冰冻、凝水印迹。
说明:漏风、结冰、凝水。说明屋顶保温或许屋顶自己的建筑构造存在不该当存在的建筑缺点。
申请人(户主):
年代日
【篇二: 7 号楼屋顶维修申请报告】
报告
公司领导:
一、两山墙女儿墙属于多孔砖砌女儿墙及压顶,铺放屋面彩钢板时
压墙太深,没有经过砼加固办理,也未做 c 型钢固定,强度不够。当彩钢木屋面受风吸压时,把砖砌女儿墙顶坏,造成裂痕。下雨时从女儿墙内侧与彩钢木屋面交接处裂痕渗水到室内。
二、彩钢木屋面多处漏水,主假如原 0.3mm 厚彩钢木屋面已使用多年,属于老化造成多处漏水。
三、原 0.3mm 厚彩钢板天沟也属于老化,多处天沟底板、接口处老化漏水。而且天沟安装在墙体上没有挑空墙面,天沟内口要比内口低,下大雨或天沟拥塞时天沟积水从内口流到墙面渗到室内。造成彩钢板与墙体交接处多处漏水。
依据以上漏水状况,为了完全解决以上问题做出维修方案以下:
一、拆掉原有砖砌女儿墙到 c 型钢下口,清理洁净后之模板。做浇
捣 100mm 屋顶漏水怎样处理最好厚钢砼,浇好后将第一片彩钢板铺进墙体 20mm 后砌黏土砖墙高 300mm 。支模做钢砼压顶 60mm 厚,挑出二面砖墙
50~60mm 。拆模后做 1:3 水泥粉刷。做二度原有墙面颜同样外墙涂料。
二、彩钢木屋面多处漏水是因为彩钢木屋面已到老化阶段,如做局部维修,过段时间其余处还会因为老化出现漏水现象,这样重复施工成本也不合算。为了为了完全解决屋面漏水,建议在保存原有彩
钢木屋面上覆盖一层 0.5mm 厚彩钢板。这样就增添了抗风压强度提升使用寿命。
三、天沟漏水致使彩钢板与墙体交接处多处漏水,解决方案:拆掉
原有天沟,新做 400mm*300mm*0.5mm 天沟挑出墙体,把新做的彩钢板出墙 300mm. 这样即便天沟拥塞或腐锈漏水也不会楼到墙上。以上为 7 号楼屋面维修方案,初步估算为 55000 元左右(见估算单)。 望公司领导予以批改为盼。