门式刚架轻型房屋钢结构设计的问题探析马恩品(阜阳市建筑设计研究院,安徽阜阳236010)
摘要:门式刚架轻型钢结构房屋由于具有质量轻、工期短、柱网布置灵活等优点,受到越来越广泛的应用。文章结合新规范,就门式刚架的跨度、柱距选择、夹层设计等问题进行分析,供工程技术人员应用时参考。
关键词:门式刚架;轻型房屋钢结构;结构设计
中图分类号:TU391 文献标志码:A
文章编号:1007-7359 (2018)04-0065-02
DOI:10.16330/jki.1007-7359.2018.04.029
1门式刚架的柱距和跨度选择
新规范《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB50122-2015)第5.2.2条规定:门式刚架的柱距,即柱网轴线在纵向的距离宜为6m〜9m,根据需要柱 距最大可采用12m。通过大量计算分析表明,当柱距 超过9,时,屋面檩条与墙架体系的用钢量明显增 多,综合造价并不经济。在一定条件下,门式刚架存在 着最优柱距,下面列在一条件下不跨度
的最优柱距:
跨度最优柱距
9m-12m  5.5m
12m-18m6m
18m~36m6m~7.5m
36m-48m7.5m~9m
一般情况下,当荷载较大(包括屋面吊挂荷载及吊车荷载)时,柱距可取小些,建议为6,〜7.5m,刚架 跨度宜取24,〜40,较为经济;反 小时则应加大柱距,宜为7.5m〜9m,刚架跨度宜取18m〜21m。在 ,一当刚架跨度超过30,时,宜采用多跨刚架,时 可 柱,其用钢量
跨刚架 。
2带夹层的门式刚架设计
的门式刚架,用 房的用
房部分。新规范《门式刚架轻型房屋钢结技术规范》(GB50122-2015)增 门刚型,可纵
向(1):在向跨(2),通采
用钢结,柱距一小。GB50122-2015    3.3.1 条    3.3.2 条分 柱
作者简介:马恩品(1965-),男,安徽临泉人,本科,工学学士,主要从事
建筑工程结构设计工作。顶的水平位移限值和受弯构件的挠度限值作出规定。
+ 1纵向带夹层刚架 图2端跨带夹层刚架
据GB50122-2015    5.1.2条,与柱的连可采用刚。不的式,采用不
同的结分析构造 。
当与刚架柱选择刚时,的刚架柱双
钢构房屋造价
向,架体系,时需要使
用 分析 结的体分析,一可
采用 PKPM-SATWE,sa P2000 件
分析。
门式刚架三维分析和设计应注意以下几:
① 对夹层钢件,件采用《钢结 计规范》
(GB50017-2003) 件计算。轻钢屋面,建议使用《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB50122-2015): 计 算。
② 根据 GB50122-2015    3.1.4 条,当
烈度为7度(0.1g).下时,门式刚架轻型房屋一般
不需要 算,当与门式刚架相的 房屋时,算。的纵向抗
计可 ,对内侧柱列的纵向地 用乘
以增大系数1.2。
③ 当与柱采用刚性 时,翼缘与
柱翼缘采用全熔透焊,腹板采用高强螺栓与柱连
接。柱与 上下翼缘 劲肋。
3伸缩缝间距的设计
GB50122-2015    5.2.4条规定,门式刚架轻型房
屋钢结的温度区段长度符合下列要求:纵向温度段不宜大 300m;横向温度段不宜大150m,当
向温度段大于150m时,考虑温度的影响;当有
可靠依据时,温度段长度可适当增。
GB50122-2015    6.3.1条规定:当房屋总宽度或
总长度超本规范  5.2.4条规定的温度段最大长
度时,采取释放温度应力的 计算温度用效
(下转第120页)
6
5
式 的导体降低地下
提高 体 稳定性。
5结语
锚 构梁支 高 支的一常用往往 体结构 从多 。在高 支施应 门土的单 施。锚索构梁支结构的土层 、孔、注 、定、构梁混凝土等 有效
应 施 、、孔、、面化等施 能对高 锚索格构梁支护体系 有的。
参考文献
[1]李蓉,黄春亮•锚杆格构梁在高边坡支护工程中的应用[j]•公路与汽
运,2017 (3):102-104.
[2]•锚杆格构梁在高边坡防护中的应用[J]•城市道桥与防洪,
2014 (9):226-228.
[3]刘光.锚杆格构梁技术在边坡支护工程中的施工应用及质量控制
[J]•中华名居,2014(7):331-332.
(上接第165页)
应。房屋纵向释放应力的措施可采用在搭接檩条的螺 栓连接处采用长圆孔。
门式刚架轻型房屋钢结构横向无吊车跨可以在 屋面梁支承处采用椭圆孔或可以滑动的支座释放温
度应力。
门式刚架轻型房屋钢结构横向每一跨均有吊车 时,应计算温度应力;设置高低跨可显著降低温度应 力,温度区段长度可适当增加,见图3。
横向设高低跨可降低温度应力
4屋面单跨钢梁设计
近年来,2〜3层的钢筋混凝土框架结构房屋在顶 层抽柱后,屋盖时常采用 式钢梁的时有发钢斜梁搁置在混凝土柱顶的 钢 ,
在混凝土的锚栓固定。该结构体系与门式刚架 同的钢筋混凝土柱钢柱,混凝土柱
刚接钢梁与钢筋混凝土柱同以.刚接。
钢梁的设计可用 常见与图 05SG109-4    3.3.6条定,钢梁与柱顶应承力的接连接构设计图4。构 的跨 架
应 力 。应 算钢梁的承力,应承载力柱顶
定钢筋混凝土柱的面筋。
钢梁度有 在《钢结构设计 (B50017-2003 A.1.1定了主梁
设的梁)的度L/400顶的梁梁的度L/250;《门式刚架轻型房屋钢结构 (B51022-2015)
3.3.2 定仅支承型钢屋面型钢檩条
图4混凝土柱与屋面钢斜梁的铰接连接
的钢斜梁度L/180, 有吊顶的钢梁挠度L/240,有 时 L/400。当 L/400 !
度时显 于保守 经济,且无 设照L/180 度时会使钢梁比柔,当遇到雨、雪等极端天气时,会导致钢梁局度影响使用。考虑到采用轻型屋面,荷 小,施 工时可以采用拱来调节钢梁度,结合以往工 程经 钢梁度可根使用功能在L/400〜L/250之间为宜。
5结语
《门式刚架轻型房屋钢结构
(GB50122-2015)已于2016年8月1日正式实施
首从协会标准升为国家标准。扩 原门式刚架 的适用围高度、跨度 有所放宽;增加了夹层设计;明雪荷 100年 期 取等。门式刚架轻型房屋钢结构在我国的应用围 越来越广泛 日趋熟需要总结、完善研究的 仍然多人员应根 际选择计算模型,注整体优化设计 刚架强度稳定计算应注支撑体系的布置。只有遵原 结构设计的 济合理。
参考文献
[1]GB51022-2015,门式刚架轻型房屋钢结构技术规范[S]•北京:中国
版社,2015.
[2]GB50017-2003,钢结构设计规范[S].北京:中国计划版社,2003.
[3]GB50011-2010 抗震设计 [S].-国版
社,2016.
[4]钢结构CAD软件STS用户手册[J].2013.10.
2