质量评估报告
一、 工程概况:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.建设单位:
4.设计单位:
5.施工单位:
6.监理单位:
7.基础类型:独立承台基础
8.结构类型:单层门式钢结构,层面、墙面采用彩压形钢板围护
9.建筑面积:71257m2,其中C型建筑面积:148×132=19536m2
二、工程内容
1.主车间分为A1、A2、B、C四个部分,其中C区范围:14-32轴,A-F列,长×宽=148m×132m,跨度均为21m,计7跨实腹型行车梁,梁底面标高;
2.C区主要构件,主柱136件,抗风柱28件,行车梁112件,屋面梁289件,钢架梁51榀;
3.柱底标高;
4.结构连接形式采用高强螺栓连接,焊接连接,普通螺栓永久固定连接;
5.工程所用钢材,屋架梁、吊车架及柱为Q345B禀条,拉杆为Q235,焊接材料必须与钢材相匹配;
三、评估依据
1. 本工程施工图
2. 《施工合同》及《监理合同》
3. 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001)
4. 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
5. 《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002
6. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》CECS102:98
7. 钢构房屋造价《冷号薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002
四、钢结构制作安装评估
1. 企业资质评估:
承建C区钢构制作,安装施工企业为上海**钢结构有限公司,资质等级为钢结构工程专业承包二级,注册资本2968万元,可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍且跨度33m及以下
单体建筑面积24000m2及以下钢结构工程,经审查该企业营业执照资质证书安全生产
许可证、税务登记证、质量管理认证书等文件齐全有效,本工程合同造价,跨度单体。建筑面积均在其资质范围内;
上海**检测工程技术有限公司承担该工程二级焊缝超声波检测和高墙螺栓柱滑移系数和连接付检测,为第三家平行检测单位,出具文本具备法律效力。
评估结论:合格
2、 钢结构制作质量评估:
1)材料进场:
该企业进材主材Q345B,分别从江西新余,首钢、马钢、鞍钢, 江阴长达进货。Q235从衡水京华、江西洪都进货均有质量证明书,经审查所有理化指标符合设计要求;
钢材焊条、焊丝、油漆均有质量证明书,经审查符合设计要求。柱基螺栓购自上海金力紧
固件有限公司,附有质量保证书,其材质附有金力公司转自石家庄钢铁公司,南京钢铁公司,合肥钢铁公司碳素钢质量证明书,经审查符合设计要求。
评估结论:材料质量合格;
2)钢构制作质量评估:
本工程钢构制作按下列流程:
零部件加工(放样、材料、加工)→组装→焊接→隐蔽工程(除锈)→涂装→预拼装→出厂
各工序作→个检验批报监,制作完成后出示合格证出厂。
审查其剪切、气割、矫型、制孔,二三级焊缝外观,几何尺寸检查,涂层检查,拼装几何尺寸检查自检记录,各工序自检记录完整。在制作过程中,总包方专人驻厂监制。监理不定期进厂按规范抽检,在焊接过程中监理抽检焊工特种人员上岗资格证书,焊条、焊剂的烘焙记录及焊缝外观检查,检查物件的矫型、制孔精度,检查喷漆除锈精度,抽检结果均符合自检记录。
本工程主要构件柱、梁等刚架部分均采用自动焊,对接焊缝要求符
合GB50205-2001规定的二级质量标准,按规范要求应对全部焊缝的30%进行第三家平行超声波探伤检验,经上海**检测工程技术有限公司出具的临时检测报告,认定合格。评估结论:合格。
3、钢构件安装质量评估:
C区已完成柱、行车梁、屋面梁、剪刀撑、屋面禀条及Z型钢安装,柱基面以下(标高)已完成C40膨胀混凝土二次灌浆,已形成空间刚度单元并连接固定。屋面施工荷载在控制范围内,无冰雪,荷载。各分项工程经验收合格,具备单体子分部工程验收条件。经3月28日由监理组织总包施工单位联合检验:
1)主控项目:
a. 定位轴线、基础轴线和标高
审查自检记录符合要求
b. 主控项目复检
检查内容 实测 值 构件号 | 支承面 | 螺栓中心偏移 | 跨中垂直度h/250大于不等于 | 侧向弯曲长度≤30m L/1000大于不等于 | 整体垂直度 L/1000大于不等于 | 整体平等弯曲 L/1500大于不等于 | ||
标高± | 水平度L/1000 | |||||||
14-A | 3.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 西南偏4 | 合格 | |
14-C1 | 2.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南偏5 | 合格 | |
2/5-C1 | 3.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南偏3 | 合格 | |
2/15-A1 | 3.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 南偏2 | 合格 | |
1/18-A | 2.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 西偏3 | 合格 | |
1/21-A | 2.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 西偏4 | 合格 | |
1/23-A | 3.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 西偏8 | 合格 | |
1/26-A | 1.0 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 西偏6 | 合格 | |
c. 一般项目复检:
钢吊车梁安装:
实测值 构件号 | 梁的跨中垂直度 Δ=h/500 | 侧向弯曲长度l/1500大于不等于 | 垂直上拱长度 Δ= | 两端支柱中心偏移 Δ1= Δ2= | 支座加劲板与承压加劲板偏移t/2 |
DCL7t | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL7d | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL7c | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL7ef | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL7c | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL6g | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL6b | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL6e | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL6h | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
DCL6e | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
评估结论:合格
各检验批、8个分项工程,按规范要求已全部审核完毕。经现场联合检查,柱、梁、屋面梁垂直度、水平标高误差均未超过规范允差。
评估结论:该子分部工程质量合格,工程资料基本齐全,同意验收。
故此,请求南汇区质检站准予复审检查。
工程项目监理机构
2008年3月28日