关键词:轻钢结构厂房;优化设计 中图分类号:TU392.1 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)22-0133-01
1 工程概况
某精密机电有限公司一期新建工程冲压/电工厂项目,
建筑面积14 164m 2
,长87m ,宽117m ,中间柱距12m ,两侧边跨柱距7.5m ,最大柱网尺寸12m ×12m ,刚架檐口标高12.450m ;厂房共10跨,边跨为10.5m ,中跨为12m ,其中边部一侧3跨为局部夹层,其余7跨每跨间均有3t 单梁地操吊车多台;屋面为弧形屋面,主体圆弧半径R=117m ,不上人轻钢屋面采用双层彩钢板加保温棉形式,屋面采用不锈钢天沟有组织排水。平面布置如图1所示。
2 厂房优化设计采取的措施
结合本工程的建筑特点,根据GB 50017-2003《钢结构设计规范》、CECS 102:2002《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》等相关的国家规范、规程,在满足原使用要求的基础上,为合理降低造价,减少用钢量,从以下各方面进行了优化设计。
2.1 结构体系的选择
在主体结构设计之前,结构体系的选择对工程本身起着至关重要的作用,特别是像这样一个既有吊车又有局部夹层、稍微复杂一些的结构。本工程原设计整个厂房采用的是双向刚接,即横向和纵向都设置了钢梁,钢梁与钢柱之间的连接采用刚性节点,软件计算分析时采用空间三维建模。在优化设计时提出主体结构采用“单向刚架(横向)+支撑(纵向)”体系,厂房总体考虑框排架结构,即一侧为刚架方向(梁
柱连接为刚接),另一侧采用设柱间支撑的形式(梁柱连接为铰接)。在主框架结构设计过程中,由于本工程跨度只有12m ,为便于构件的制作和实现标准化,夹层梁和屋面梁,尤其是屋面梁均按照等截面梁进行设计。对于其他跨度较大的轻钢厂房(超过15m ),建议根据荷载作用下刚架的受力特点,结合考虑构件的制作、运输等情况,对屋面梁进行合理分段和截面设计,框架中间钢梁采用等截面,跨度的两端钢梁采用加腋变截面梁,利用截面变化,使各截面组合内力与材料设计强度的比值尽可能接近,即采用满应力设计,从而使得刚架的设计经济合理。
2.2 对厂房内夹层楼面次梁的设计方法
楼面钢结构次梁一般按照简支梁考虑,而简支梁又分为组合梁和非组合梁。原施工图对厂房内夹层处按照空间建模,且楼面梁按照非组合梁进行设计计算。在优化设计时框架模型由原来的空间结构模型改为平面结构模型,即只建立1榀刚架的模型进行计算,框架与框架之间次梁采用铰接连接,次梁亦按照铰接组合梁考虑,设计参数(整体稳定、局部稳定、挠度、栓钉数量间距等)控制均按照普钢要求。
2.3 檩条墙梁的设计考虑
从节省用钢量的角度来看,应尽量减少使用C 型简支檩条,而多采用Z 型连续檩条,因为根据力学模型,同截面连续梁的承载力远大于简支梁,在该工程的设计时都按照连续檩条考虑,在不影响采购、制作和安装的情况下,把檩条高度稍微增高、钢板厚度稍微减薄,这种做法在一般情况下也
比较经济。经过后期统计比较,原设计用钢量为185.6t ,现设计用钢量为169.3t ,具有一定的经济效益。至于墙梁,若工程中窗洞口或设备洞口较多,则一般不采用Z 型连续形式,为施工方便,建议统一采用简支C 型,本工程均采用了简支C 型墙梁,用钢量未有变化。
2.4 系杆支撑系统的设置
多数梁柱在计算中,都是平面外稳定起控制作用,可在梁上或边跨柱上设隅撑,让它与檩条、墙梁组成受力体系,可以减少梁柱平面外计算长度。对于中柱,由于没有墙面,无法做隅撑,则可通过设置通长系杆来减少柱平面外计算长度,本工程取消了原施工图中位于柱顶和吊车梁处的大量纵向钢梁,柱顶采用圆管作为系杆,吊车梁标高处则采用吊车梁兼作系杆,以减少柱平面外的计算长度。由于原设计采用空间结构三维建模,纵向方向的位移控制全部由纵向钢梁承担,优化后的结构体系在横向为平面结构体系,在纵向根据结构需要在不同位置设置柱间支撑,来承担厂房的纵向水平力。根据工艺要求,在单层厂房以吊车梁牛腿为界,上柱采用单角钢支撑,下柱采用双角钢支撑,局部采用桁架式支撑;二层结构处为不影响正常使用,考虑设置人字形或八字形型钢支撑。
2.5 围护及其他构造的优化
彩钢板由于板型、基板厚度、镀(铝)锌层厚度、厂家的不同,价格会有较大的差别;保温层有超细玻璃丝棉、岩棉等之分;天沟材料分为不锈钢、彩板、钢板。以上围护材料选择的差异,都会影响厂房的
总造价。本工程在不改变原建筑风格的前提下,采用市场常用的围护材料,也节省了一部分投资,避免了一些不必要的浪费。
本示例工程原施工图总用钢量(包括主构件、檩条墙梁、支撑系统)为1494t ,优化后施工图总用钢量为888t ,取得了一定的经济效益。该工程于2007年底建成投入使用,经多次回访,得知本厂房现已满负荷使用,未发现任何异常情况。
3 结语
可看出钢结构的优化设计大有可为,优化设计不但在经济效益上较为明显,而且使结构的受力更加合理,但优化设计绝不能以降低结构的安全度来换取经济效益。在轻钢厂房结构设计中,要明确判别轻钢厂房的适用范围,在计算过程中选用正确的规范及相应的参数; 其次,从摇摆柱、隅撑的布置方面,解决上述文章所提出应注意的问题; 同时合理设置支撑,保证结构的整体性。
参考文献
[1]朱小明. 轻钢门式刚架钢结构抗震作用下的节点优化设计[J]. 建筑知识:学术刊,2011(11):51-52.
[2]童敏. 大吨位吊车门式刚架轻型钢结构厂房的优化设计探究[J]. 建筑界,2013(3):57-58.
[3]刘刚. 钢结构厂房工程施工管理控制要点[J]. 科技致富向导,2013(24):210.