门刚结构设计与分析中的关键问题的探讨
摘要:在钢结构建筑中,门式刚架结构是一种常见的结构形式,通常用于大型工业厂房、仓库、会展中心等,对于门式刚架结构的设计与分析,一般设计人员通常会遇到一些困惑和问题,本文通过一个真实案例,结合PKPM结构设计软件,详细论述在门刚设计当中遇到的一些关键问题和处理方法,为从事门钢结构设计的人员提供一定的参考。
关键词:门式刚架;设计分析;处理方法
0 引言
本案例来源于河北某物流仓库,仓库长206000mm,宽76880mm,檐口标高8500mm。共19榀刚架,中间榀刚架间距为12000mm,边榀间距为7000mm。主体结构使用年限为50年。该仓库采用双坡门式刚架结构,按平面受力体系进行分析,材料只考虑其弹性承载力,采用分项系数的设计表达式进行设计。
刚架柱采用实腹式变截面H形钢,刚架梁采用轧制H型钢和实腹式变截面H形钢相结合的布置方式,这样既节约钢材,又能充分利用材料,保障结构的安全性。刚架柱与基础采用铰接形式,
且为单层结构,房屋高度较低,柱脚做成铰接可有效减小柱脚截面,减小基础,降低基础造价,方便施工。
1 恒载的选取与布置
恒载应包含屋面彩钢板及彩钢板连接件、保温岩棉、檩条及檩间支撑等构件的自重。本案例恒载取0.2KN/m2。在PKPM软件中应选择恒载布置当中的梁间荷载布置选项。对于边榀刚架荷载宽度取1/2柱距,对于中间榀,左右各取1/2柱距。
2 活载的选取与布置
2.1均布活载
活载包括雪荷载、风荷载和积灰荷载等。根据相关规定,屋面均布活载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值。对承受荷载水平投影面积大于60m2的钢架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3KN/m2。笔者认为这种规定是基于经济因素的考虑,若水平投影面积大于60m2的钢架构件,均布活荷载仍按0.5KN/m2取值,则刚架截面尺寸过大,且门刚结构未考虑材料的塑性发展和结构的蒙皮效应等因素,故适当降低均布活荷载取值,能
够满足工程要求。因此本工程均布活载取0.3KN/m2
2.2 雪荷载
门式刚架轻型房屋钢结构屋盖较轻,极端雪荷载作用下容易造成结构整体破坏,后果特别严重,基本雪压应适当提高。因此,设计门式刚架轻型房屋钢结构时应按100年重现期的雪压采用。本项目取100年重现期的基本雪压为0.3KN/m2
2.3 风荷载
风荷载分为横向风和纵向风,横向风即平行于刚架方向的风,在PKPM软件当中被称为左风;纵向风即垂直于刚架方向的风,在PKPM软件当中被称为右风。风荷载标准值的计算公式为 其中 为风荷载调整系数,计算主刚架时取1.1,计算檩条、墙梁、屋面板和墙面板及其连接时取1.5。 为风荷载系数,按规定选取, 为风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》的规定采用, 为基本风压,本工程的基本风压查《建筑结构荷载规范》取为0.3KN/m2
2.4 PKPM软件中竖向荷载的布置方法
对于有多种竖向活荷载共同作用的情况,应考虑荷载间的不利布置。在PKPM软件选择活载选项当中,有相容荷载和互斥荷载这种说法。相容荷载就是要与所有互斥荷载进行组合的荷载,互斥荷载就是各组活荷载不可同时考虑的荷载。活荷载布置完成后可在“结构计算模块—参数输入—活荷载不利布置”窗口中点选考虑不利布置的荷载。由于本工程作为物流仓库,不考虑积灰荷载的影响,所以可在活荷载布置当中直接选取自动布置选项,由于雪荷载与均布活荷载均取0.3KN/m2,且雪荷载均匀分布,所以可不考虑雪荷载的作用,只按均布活载来考虑。
3 变截面梁的稳定性
梁的稳定性分为平面内稳定和平面外稳定,对于坡度较小的变截面斜梁其轴力也较小,对其平面内的稳定性影响可忽略不计,本工程的屋面坡度为1/15,故不考虑其平面内失稳的情况。平面外稳定应根据下列公式验算:
(3-1)
根据变截梁面平面外的支撑情况,《钢结构设计手册》将变截面梁分为三种类型:斜梁的上下翼缘均无水平支撑、斜梁上翼缘有水平支撑、设置檩条—隅撑的斜梁。不同类型的梁,对其求弹性屈曲临界弯矩 所利用的公式是不同的。
3.1 无隅撑梁平面外稳定性分析
钢构房屋造价实际工程当中,变截面斜梁的上翼缘有均匀布置的檩条,檩条上还布置有压型钢板,这种情况可以认为斜梁的上翼缘无法产生平面外变形,故对于上翼缘受压的梁,檩条可以作为梁的平面外支撑,但对于下翼缘受压的构件,此时可能会发生绕上翼缘侧向支撑点的扭转失稳。故檩条不可作为下翼缘受压梁的侧向支撑。基于偏安全因素的考虑,在计算长度范围内《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》未考虑檩条对梁的侧向支撑作用,仍按上下翼缘均无水平支撑的梁验算其平面外稳定性,PKPM软件也是基于这种情况编制的。
3.1.1 平面外计算长度的确定
《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》第7.1.6条第2款规定,平面外计算长度应取侧向支撑点间的距离,当斜梁两翼缘侧向支撑点间的距离不等时,应取最大受压翼缘侧向支撑点间的
距离。PKPM软件默认的梁平面外计算长度为梁的实际长度,在设计时应根据梁的支撑情况进行更改。工程中一般取2倍檩距作为梁的平面外计算长度,笔者认为有以下两个方面的原因,其一,当斜梁发生平面外弯曲变形时,对于没在支撑节点上的檩条会随着梁上翼缘的侧弯而产生变形,所以并不是所有的檩条都能有效的对梁的上翼缘产生支撑作用,尤其像本案例工程这种的檩条,其跨度达12m,当外荷载作用在檩条上时,檩条本身就会产生较大挠度,若仍然将檩条考虑为侧向支撑的话,则梁的平面外变形的会对檩条的下挠产生二次效应,加大檩条的挠度。其二,对于跨度适中的檩条,即使能够对梁的上翼缘产生有效约束,但对于下翼缘受压的梁仍然不可取2倍檩距。那么对于下翼缘受压的梁,一般通过合理设置隅撑来保证梁的平面外稳定。
3.2 有隅撑梁平面外稳定性分析
一般来说,隅撑并不能给梁提供有效的侧向支撑,仅起到弹性支座的作用,只有当隅撑满足下列条件时,才可考虑隅撑对下翼缘受压梁的平面外稳定性作用:
1.
在屋面斜梁的两侧均设置隅撑;
2.
隅撑的上支撑点的位置不低于檩条形心线;
3.
符合对隅撑的设计要求:即隅撑能够承受被支撑翼缘局限轴力设计值的1/60的压力,该压力由左右两隅撑共同承受,并分解到隅撑方向。
4 檩条的布置方式
檩条的布置方式分为连续檩条和简支檩条。从搭接方式来看,简支檩条相互之间不进行交错搭接,即每根檩条都是一个相互独立的状态,属于静定结构,这种檩条施工相对简单,但是由于支座处对檩条的约束相对较弱,造成檩条跨中挠度过大,增加钢材的用量。连续檩条相互之间进行交错搭接,使同一轴线上的檩条形成一个整体,属于超静定结构,这种檩条施工相对复杂,但是由于支座处对檩条的约束较强,在檩条支座处可承担弯矩,故支座处可对檩条跨中弯矩进行调幅,减小跨中挠度,节约钢材。
5 分项系数的选择
分项系数的取值对不同的规范有不同的取值,按《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》取值,永久荷载分项系数 :当其效应对结构承载力不利时,对由可变荷载效应控制的组合取1.2;竖向可变荷载的分项系数 取1.4。按《建筑结构可靠性设计统一标准》取值,永久荷载分项系数 ,当其效应对结构承载力不利时取1.3,竖向可变荷载的分项系数 取1.5。
6 结论
生活中门刚结构发生结构损坏甚至倒塌的现象屡有发生,对于设计而言,应一切从工程实际出发,不能完全相信软件,对特殊、复杂的情况,其设计标准应高于规范的规定。在设计中应注重构造措施,合理的构造措施对结构的安全性有重要保障。作为设计人员应将理论与实际紧密结合,不断丰富自己的设计经验,从而保障结构安全可靠。
参考文献
[1] 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015
[2] 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018
[3] 《钢结构设计标准》GB 50017-2017
[4] 《钢结构设计手册》(第四版)