18.14美加大停电
的经过和启示
内容摘要
726事件是什么1.基本情况
2.事故起始及发展过程
3.事故过程中的分析
4.事故原因初步分析
5.北美可靠性委员会采取措施细节
6.美加大停电的启示
1.基本情况
美国发生事故的电网,总装机容量为6.59亿千瓦。在事故发生的最初3分钟内,就有21个电厂停止运行。此后共造成约100个发电厂,其中包括22个核电站被迫停止运行。
停电范围约240万平方公里,美国8个州约70万平方公里受影响的居民人数共计5千万,加拿大两省约170万平方公里的地区受影响人口达1000万。
1.
1.基本情况(续)
事故发生时,瞬时停电的用户总计2800万千瓦,同时有500~1000万千瓦的用户陆续停电,据统计共损失负荷6180万千瓦,其中
¾PJM互联电网:400万千瓦(宾州-新泽西-马里兰联合电力系统)
¾中西部ISO:1850万千瓦
¾魁北克水电:10万千瓦
¾安大略IMO:2100万千瓦
¾新英格兰ISO :250万千瓦
¾纽约ISO:2440万千瓦