修订说明
CCTI 101.001-2020与ZTXB 101.001-2015相比主要变化如下:
封面
原因:ZTXB为总会早期使用的协会标准标识,在协会标准整体使用团体标准标识后,此标识不在使用。CCTI为冷却设备分会常用标识。
——修改了封面整体样式
原因:协会标准基本上整体向团体标准靠拢,CCTI技术规范只在协会内部使用。
1 目的
——修改为:此技术规范规定了一系列的程序,以此来确认制造商提供的某一冷却塔系列中所有型号产品冷却能力、能效、噪声、飘水率指标在符合GB/T 7190.1或GB/T7 190.3标准要求的条件下,与制造商声明
额定值的一致性。
原因:通过CCTI性能评价的产品,其冷却能力、能效、噪声、飘水率指标必须要符合国标要求。
2范围
——修改了适用范围,将“GB/T 7190.1标准规定的中小型冷却塔且不限于玻璃钢塔”修改为“GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔第 1 部分:中小型开式冷却塔》规定的中小型开式冷却塔”,新增“GB/T 7190.3-2019《机械通风冷却塔第 3 部分:闭式冷却塔》规定的闭式冷却塔”的表述,删除“已有国标或本协会标准的其它冷却塔”的适用性表述(见第2章,2015年版的第2章);
原因:表述“不限于玻璃钢塔”是为了囊括原国家标准GB/T 7190.1-2008中未提及的其他材料冷却塔,修订后的国家标准GB/T 7190.1-2018,其适用范围的表述改为“逆流、横流机械通风开式冷却塔”,更完整、充分,故做直接引
用处理。而关于闭式冷却塔,由于国标的缺失,此前被涵盖在了“已有国标或本协会标准的其它冷却塔”的表述中,由于闭式冷却塔国家标准已正式发布,故决定将表述做调整性的更改,新增“GB/T 7190.3-2019《机械通风冷却塔第 3 部分:闭式冷却塔》规定的闭式冷却塔”的表述,删除“已有国标或本协会标准的其它冷却塔”的适用性表述。
3规范性引用文件
删除评价——增加了“GB/T 7190.3-2019 机械通风冷却塔第 3 部分:闭式冷却塔”的引用标准(见第3章,2015版的第3章);
原因:国家标准GB/T 7190.3-2019《机械通风冷却塔第 3 部分:闭式冷却塔》的发布,将其纳入到引用标准中来。
5符合性
——修改了规范标准的一致性,将“构成产品系列的所有模块和单元都必须符合本技术规范要求”修改为“构成产品系列的所有模块和单元都必须符合
GB/T 7190.1-2018 《机械通风冷却塔第1 部分:中小型开式冷却塔》或GB/T 7190.3-2019 《机械通风冷却塔第3 部分:闭式冷却塔》的技术要求”(见5.1,2015年版的5.1);
原因:原规范关于一致性的表述冗繁、复杂,为统一引用范围,清晰、明了的表达,故作此修改。
——修改了符合性的验证条件表述,将“要符合这个技术规范要求,需要对该系列中的某一模块或单元进行初次性能测试和每年复查性能测试”修改为“为验证其产品系列的符合性,需要对该系列产品中的某一模块或单元进行性能测试。通过性能评价后,需每两年进行定期性能测试”(见5.2,2015年版的5.2);
原因:原表述语义重复、偏口语化,且“每年复查性能测试”不仅增加企业工作负担,且易受其他客观条件影响,意义不大,并为了便于企业准备和工作开展,经协会商讨后,认为每两年更佳,故特此修改。
6评价组织
——修改了评价组织的名称并将其独立表述(见第6章,2015年版的6.1);
原因:原规范将评价组织在性能评价流程中进行解释介绍,欠妥。评价组织作为该评价规范的直接执行单位,宜做独立性说明,故作此修改。
7评价流程
——删除了性能评价申请中“制造商营业执照、注册商标、质量管理体系等基本证明材料的复印件”等申请条件(见7.2,2015年版的6.2);
原因:由于该规范目前仅针对理事会员单位,而出示制造商营业执照、注册商标、质量管理体系等基本证明材料的复印件是基本入会条件,故将其删除。
——修改了申请资料的审查和与制造商签订保密协议的先后顺序(见7.3、7.4,2015年版的6.3、6.4);
原因:原规范评价流程的顺序为先对申请资料进行审查,后与制造商签订保密协议,该顺序并不妥当,签订保密协议应作为前提条件放在首位,更合理、负责。故作此修改。
9确认程序
——增加了确认程序中CCTI认证工作委员会对测试结果的审查,删除了“为每个系列分配一个条形识别码”的表述(见9.1,2015年版的8.1);
原因:由于测试工作由CCTI 认证工作委员会委托的专业机构独立完成,完成后出于客观、严谨考虑,有必要对测试结果进行审查,原规范中并未提及,故作此修改。为系列产品分配条形码原意是使认证产品更具标识性与独立性,但协会经多次实践后发现并未起较大意义,且增加了较大工作量,故将此内容删除。
——修改了通过性能评价的部分必要条件,将“热力性能实际测试值大于或等于95%”修改为“冷却能力、飘水率符合GB/T 7190.1-2018 《机械通风冷却塔第 1 部分:中小型开式冷却塔》或GB/T 7190.3-2019 《机械通风冷却塔第3 部分:闭式冷却塔》要求,能效、噪音符合制造商声明额定值”(见9.1,2015年版的8.1)
原因:在性能方面,ZTXB 101.001-2015主要将热力性能指标做通过认证的决定性因素,将耗能比、噪
声、飘水率做与制造商声明额定值的对比性处理。显的片面、狭隘,无法真实的反映出产品的综合性能。修改后,增加了飘水率的决定性要求,结合新修订的GB/T 7190.1-2018和GB/T 7190.3-2019,对该部分重新组织语言表述,使之完善、全面。
发布评论