螺杆式风冷热泵机组操作规程
.开机前检查
1. 穿戴工作服及电工鞋、手套,携带常用工具:螺丝刀、测温仪、钳流表、活烙扳手等。
2. 认真查看上班运行及交接班记录,观察进出水温度、环境温度、冷凝温度、盘管温度等数据,了解机组运行的状况。
3. 检查压缩机电源情况(机组接地是否可靠,电阻箱内接触器、热保护器、进出线接线端有否松动)。
4. 检查压缩机油温(约40)。(利用测温仪或用手在机组底部对压缩机测温和触摸)
5. 检查风扇叶片轮转动是否灵活,各紧固件是否可靠。(表面观察)。
6. 检查水泵的进、出水阀门,确保处于开启状态。
7. 检查管道有无漏水,如有漏水,逐段拆下保温材料,出漏水原因并维修。
8. 检查压力表、温度表、流量计的指示是否正常、正确。
9. 检查排气阀是否打开(排除管道内的空气,以保持管道压力)。
10.机组运行前12小时将主电源开关接通,以使油加热器通上电流,润滑油有足够的温度。
11.检查和确定阀正确地打开以防止压缩机因不正常高压导致损害。
12.在试运转以前,通过运转水泵使冷冻水不通过冷水机组的水侧热交换器而在冷冻水管内循环,从而排除水系统内的颗粒及杂质,并且清洁水过滤器。确保水系统内没有外来的颗粒及杂质。
13.为使压缩机螺杆之转动方向正确,机组装有相位保护器。而其转向可以按下面方法测定:
1)。以相位表测定RST之相位是否是正确连接,如不正确,逆相保护器会控制压缩机不启动。
2)。出现以上情况,先切断电源,将机组之电源接线位RST三相之任何两相互调。
水管防冻.机组开机顺序
1.根据环境温度选择冷/暖开关SW8.及选择远程/就地开关SW7(当环境温度高于25,处于制冷状态;当环境温度低于15,处于制热状态)。系统先启动水泵(注意观察水泵的转向及进出水压力及压差,水泵运行1-3分钟后,确认系统水路畅通再开启压缩机投入运行)。
2.设备运行时压缩机、风机、水泵等设备观察其电流、压力压差、温度温差,并通过听、看、摸、测、嗅等参数做好运行记录。
2.按空调主机操作显示屏上的操作按钮“ON”的位置,风扇电机将先启动后,压缩机将会被启动。
3.检查风扇电机的运转方向。
4.主机运转稳定后,通过控制板上的7段码检查排出及吸入压力。运行正常值:(制冷运转:Po=0.28-0.5Mpa.冷冻出水=5-15.Pk=1.1-2.5Mpa,环境温度:DB=10-40,(制热运转:Po=0.08-0.51Mpa,环境温度WB=-10-15.Pk=1.3-2.5Mpa,热水出口温度=35-55).
5.检查温度控制器是否正常运转.
6.检查和确认控制及保护装置是否正常(高压压力控制:断开2.98Mpa手动复位,低压压力控制:断开0.05Mpa,内部温控器:断开115,闭合93自动复位.过电流继电器:89A.油加热器:150.排气温度:断开75,闭合110.风扇电机过电流继电器:380V/50Hz/3.3A.控制回路保险丝容量220V/6A.压力排放阀:开始排放3.13易熔塞熔化温度:72.冻结保护控制:切断2.CCP计时器设定时间:180s,-三角启动5s,从启动到升载:30s.).
7.星-三角启动及卸载运行计时器之设定分别为5s30s
三、机组关机顺序
1.按空调主机操作显示屏上的操作按钮“OFF”的位置,系统自动进入停止状态。
2.系统先停压缩机,水泵延时运行15分钟后再过15分钟停止运行空调风机。
3.如机组每天运行,一般不用关闭机组电源,保持油加热器继续工作,否则压缩机油加热器不能加热而令油发泡造成压缩机损坏。
4.当压缩机要长时间停止运转而切断电源,切记重新操作机组前12小时应通电将压缩机内的油加热。
5.遇临时停电,短时间可直接启动该机组,时间长(24小时以上)再次开机前需通电12小时加热压缩机润滑油方可以启动压缩机.
6.在冬季长停机时,建议水侧热交换器和水管内的水全部排出,防止冬季时水被结冰。最好在水管内注入防冻剂。
7.机组运行时间达到24000小时,需要更换压缩机的轴承(滚动轴承和滚珠轴承)。
8.当环境温度低于0以下时或机组停止运行时,室外侧水泵或水管内的水可能会结冰,导致机组和管损坏.可开启水泵和热泵机组以及空调新风机运行或排除管内的水.
9.制热时为了防止热水系统的温度升高而导致系统压力升高大于13kg,应该迅速手动打开水系统放水泄压至12kg.
10.果机组制冷剂或冷冻水泄漏,请立即关闭机组电源.另外,如果机组无法用控制开关关闭,请直接关闭所有的主电源开关.
11.制冷应先开启末端空调新风机(有电动阀的先打开)再开启冷热循环水泵最后开启螺杆热泵机组.
12.热当环境温度低于0以下,应该先开启水泵(有电动阀的应先开启),再开启风冷热泵机组等水温上升至40左右再开启空调新风机组.
13.如果环境温度低于-2以下冬季机组停机时,为防止盘管被冻裂,应排尽管内的水,并关闭新风进风阀门或热泵机组在制热状态,先开系统水管上的电动阀,后开启冷热循环水泵再开启风冷热螺杆泵机组。等水温上升至35-40,再开启新风机组(并调节新风阀门的开启度),。防止水系统水管冻裂.
14.常关机:先关热泵机组,(过15分钟)后关闭水泵,(过15分钟)再关闭空调新风机组。
冬季室外温度较低制热时,应先打开水系统水管上的电动阀,后开启水泵再开启热泵机组。等水温上升至35-40,开启新风机组(并调节新风阀门的开启度).
15.2小时定时抄各参数表及时发现问题解决问题并上报记录在案.
责人区:(热泵系统、VRV系统、送排风、排烟、正压系统、厨房制冷等设备系统清洁保养和正常运转)。
B-1F—6F由李伟负责)。
                  7F—14F由施宏宏负责)。
                  15F—22F由韩伯健负责)。
                  23F—30F由宋国华负责)。
16.水系统放水:1F-5F.
先关闭5F供回水DN200*2碟阀,再关闭水泵房定压装置电源和水处理电源,再放4F裙房热泵*2放水阀,再打开1F裙房AHU新风机房放水阀.
补水:打开5F*2DN200碟阀,再打开房定压装置电源和水处理电源,自动或手动放气(4F30F).
17. .当环境温度低于0以下时或机组停止运行时,室外侧热交换器或水泵或水管内的水可能会结冰,导致机组和管损坏.可开启水泵和热泵机组以及空调新风机运行或排除管内的水或手动除霜功能除去热交换器上覆盖的霜防止冻坏热交换器.(室外温度低于0时,定速空调除霜时间为5-8分钟;化霜周期为50分钟,而变频空调化霜时间为3-15分钟;化霜周期为30分钟。)
注意:当室外温度低于0℃或热交换器表面有霜时,应先手动除霜
18.制热时:SW6远程、SW8制热、DSW712下、34上)、27#&28#短接(制冷拆除)。