乌兰浩特恒大绿洲运动中心
管道吹水及防冻害方案
                     
二〇二〇年十月

第一节编制依据
第二节工程概况
第三节吹水准备
第四节吹水过程
第五节第五节防冻害封堵
第六节质量控制
第七节安全保证技术措施
第一节、编制依据
本方案针对乌兰浩特恒大绿洲运动中心管道吹水及防冻害工程编制
一、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
二、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009
三、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
第二节、工程概况
乌兰浩特恒大绿洲运动中心建筑面积2.4万平方米,其中地下一层为设备层,地上部分设计有4层为运动健身,游泳馆球馆等
为确保给排水、地暖管道、空调管道和消防管道的工程质量,在冬季不具备供暖条件下,为防止管道冻裂对管道造成大面积损失,在上冻期来临前,必须把给排水、地暖管道、空调管
道和消防管道系统内的水及时进行吹水排空,以保证管道冬季不被冻裂,特编制本方案。                      其中影响冬季施工和成品保护安全的机电安装系统项目有:1、排水管道系统(重力排水);2、压力排水管道系统;3、生活给水管道系统;4、生活热水管道系统;5、消防管道系统; 6、地采暖管道系统等,共计个管道系统。
其中:1、排水管道系统(重力排水)选用UPVC排水管,连接方式采用粘接方式进行连接;2、压力排水管道系统选用焊接钢管,连接方式采用焊接方式进行连接;3、生活给水管道系统选用衬塑钢管和PP-R给水管,连接方式分别采用沟槽连接、丝扣连接和热熔方式进行连接;4、生活热水管道系统选用衬塑钢管和PP-R给水管,连接方式分别采用丝扣连接和热熔方式进行连接;5、消防管道系统选用热镀锌钢管,连接方式分别采用沟槽连接、丝扣连接和热熔方式进行连接;6、采暖管道系统采用钢管/PPR塑料管道,连接方式采用焊接及热熔方式进行连接。
    到现在为止,本项目的以上个系统管道已经安装完成,所有有压管道均有上下翻弯,而且有管道存水现象,也并且完成了各项相应的试验工作,等待下一步施工保温和通水程序工作。
如今时间已经进入旬,时间过得飞快,还有一个多月的时间,将要进入十一月冬季施工阶段时期,为了保障本项目以上六个系统管道不被冻坏冻裂和其各个系统管道顺利安全过冬,防止楼内漏水和跑水事故的发生,确保来年其各个系统管道通水试验顺利进行,进而保障明年整个运动中心所有管道工程的正常运行和使用。特将以上个系统管道进行二次吹水和水压试验。
节、吹水准备
第一、排水管道系统(重力排水):
一、材料准备: 控制阀门、管堵等。
二、试验设备准备:设备运输车、空气压缩机、吹洗软管、控制阀门、安装工具等。
三、工艺流程:施工准备洁具排水预留口封堵拆除排水管道临时泄水安装空气压缩机安装吹洗管道安装控制阀门安装吹洗过程(反复)吹洗完成空气压缩机拆除排水管道临时泄水管拆除洁具排水预留口二次封堵吹洗结束。
第二、压力排水管道系统:
一、材料准备: 控制阀门、管堵(盲板)等。
二、试验设备准备:设备运输车、打压泵、空气压缩机、吹洗软管等。
三、工艺流程:施工准备压力排水口封堵拆除潜污泵拆除排水管道临时泄水管安装空气压缩机安装吹洗管道安装控制阀门安装吹洗过程(反复)吹洗完成空气压缩机拆除排水管道临时泄水管拆除压力排水预留口二次封堵潜污泵恢复安装二次运行调试吹洗结束。
三、生活给水管道系统:
一、材料和设备准备: 塑钢管(DN20-100)、控制阀门、管堵(盲板)、
丝堵等。
二、试验设备准备:设备运输车、套丝机、空气压缩、吹洗软管、打压泵、水压试验连接管、安装工具等。
三、工艺流程:施工准备洁具上水口封堵拆除水表连接管拆除空气压缩机安装吹洗
管道安装控制阀门安装给水管道临时泄水管安装吹洗过程(反复)吹洗完成空气压缩机拆除给水管道临时泄水管拆除和二次封堵洁具上水预留口二次封堵水表连接管重新安装打压泵安装水压试验连接管安装水管防冻灌水过程水压试验过程水压试验完成打压泵拆除水压试验连接管拆除水压试验结束。
第四、生活热水管道系统:
一、材料准备: 不锈钢管(DN20)、控制阀门、管堵(盲板)、丝堵等。
二、试验设备准备:设备运输车、套丝机、空气压缩机、吹洗软管、打压泵、水压试验连接管、安装工具等。
三、工艺流程:施工准备洁具上水口封堵拆除水表连接管拆除空气压缩机安装吹洗管道安装控制阀门安装热水管道临时泄水管安装吹洗过程(反复)吹洗完成空气压缩机拆除热水管道临时泄水管拆除和二次封堵洁具上水预留口二次封堵水表连接管重新安装打压泵安装水压试验连接管安装灌水过程水压试验过程水压试验完成打压泵拆除水压试验连接管拆除水压试验结束。
第五、消防管道系统:
一、材料准备: 热镀锌钢管(DN15)、管堵(盲板)、丝堵等。
二、试验设备准备:设备运输车、套丝机、空气压缩机、吹洗软管、打压泵、水压试验连接管、控制阀门、、安装工具等。
三、工艺流程:施工准备洁具上水口封堵拆除水表连接管拆除空气压缩机安装吹洗管道安装控制阀门安装消防管道临时泄水管安装吹洗过程(反复)吹洗完成空气压缩机拆除消防管道临时泄水管拆除和二次封堵洁具上水预留口二次封堵水表连接管重新安装打压泵安装水压试验连接管安装灌水过程水压试验过程水压试验完成打压泵拆除水压试验连接管拆除水压试验结束。
第六、地采暖管道系统
一、材料准备: 衬塑钢管(DN20)、控制阀门、管堵(盲板)、丝堵等。
一 、吹水准备方案:将楼室内需要做吹水的所有排水管道出户管打开,同时分别拆除厨房洁具排水管道和卫生间内地漏的临时封堵,并对室内各层洁具排水管道依次逐户有序地进行吹水,先对厨房洁具排水管道进行吹水,后再对卫生间内地漏及其管道进行吹水工作,直至吹水干净为止,而后再将各个厨房洁具排水管道和卫生间内地漏进行二次封堵。
二、吹水过程:将每个分水器需要做吹水的排水管道出户管临时封堵打开,同时分别拆除厨房洁具排水管道和卫生间内地漏的临时封堵,而后将空气压缩机及吹水软管安装好,分别对
厨房洁具排水管道和卫生间内地漏进行吹水工作,分别吹水一遍,两遍…… 直至吹水干净为止,停止吹水工作。而后再将各个厨房洁具排水管道和卫生间内地漏进行二次封堵。进而完善吹水善后工作。
第二、压力排水管道系统:
一、 吹水准备方案:将地下室和每层楼内需要做吹水的所有压力排水管道出户管临时封堵打开,同时分别拆除潜污泵及其阀部件,并对以上压力排水管道依次逐根有序地进行吹水,直至吹水干净为止,然后将各个压力排水管道出户管进行二次封堵,而后再将其阀部件恢复安装并关闭,紧接着将打压泵、控制阀门及水压试验连接管安装与所需水压试验的压力排水管道上,安装完成同时进行二次调试运行。
二、吹水操作过程:将地下和每楼内电梯集水坑需要做吹水的压力排水管道出户管临时封堵打开,同时分别拆除潜污泵及其阀部件,而后将空气压缩机及吹水软管与压力排水管道安装好,依次逐根有序地进行吹洗工作,吹洗原则是先干、后立管,支管分别吹洗一遍,两遍…… 直至吹水干净为止,停止吹水工作。
第三、生活给水管道系统:
一、吹水准备方案:将地下室和每层楼内需要做吹水试验的所有生活给水管道进户管临时封堵打开,同时断开并拆除水表连接管,再分别拆除厨房洁具上水管道和卫生间洁具上水管道甩口临时丝堵,而后将空气压缩机及吹水软管与生活给水管道的水表连接管安装好,并对该管道依次逐户有序地进行吹洗试验,吹水原则是先干、立管,再支管,直至吹洗干净为止,然后将各个生活给水管管道和卫生间洁具上水管道甩口进行二次封堵,紧接着将打压泵、控制阀门及水压试验连接管安装与原有水表连接管上,安装完成,恢复完善整个生活给水管道系统功能。