目录
1、工程概况1
2 操作工艺2
2.1、管道保温工程概况.2
2.2、管道保温工程重点、难点分析3
2.3、管道保温工程重点、难点解决方案3
2.4、空调水管保温施工工艺流程4
2.5、空调水管保温主要施工工艺及操作要点4
3 质量目标6
4 成品保护6
1、工程概况
珠江新城西塔工程总建筑面积44.8万平方米,总高度432米,主要功能:主塔1~66层为甲级写字楼,67~103层为超五星级酒店,附楼为套间式写字楼,裙楼为多功能会展中心、高档餐厅、高档商场,地下室4层,地下室一层车库,局部有夹层,地下二、三、四层主要为车库,地下一层为机电设备房,主塔的管理用房、餐厅及商业。
地下一层设有空调制冷机房,发电机房、变配电房及其他设备用房,另一半与地铁及地下商业空间连通,设有商场,局部夹层设有厨房。首层~五层分为商业、餐厅与会议多功能厅两个功能区。首层~三层局部区域主要为高档商场,四层~五层设有高档餐厅,局部区域为两层设有会议中心及多功能厅。
通风空调工程包括:空调系统、送排风系统和防排烟系统。
空调风管保温材料:采用B1级光面发泡橡塑保温板材;
空调水管保温材料:采用B1级发泡橡塑保温材料。
2 操作工艺
2.1、管道保温工程概况.
空调系统的送、回风管,新风系统空调器之后的送风管,空调器之外的送、回风机、安装于吊顶天花的排烟风管均需要保温。空调送、回风管道上的阀门、静压箱、消声器等均需要保温,材料厚度同风管。
根据设计要求,空调冷冻水管及阀门,热水泵、冷凝水管、热交换器、膨胀水箱、室外明装的冷却塔出水管长度超过10m时,均需要保温。冷冻机房管道的冷冻水管绝热处理后,还需采用0.5mm厚度的铝皮包实作为保护层,阀门位置的保护外壳应为可拆卸的形式。
橡塑发泡保温材料的性能参数〔见下表〕。
本工程空调保温采用多种保温材料,具体材料选择如下表所示
450
6 DN >450 60
7
冷却水管DN<200 35~40 室外明装超过
10m长的管道
8 DN≥300 45
9 冷凝水管15
10 采暖
热水
管管井立管蜂窝泡沫玻璃保温管套50mm
11
其他
DN<200
B1级发泡橡塑保温材料32mm
12 DN≥200 41mm
13 设备水泵、水箱、换热器
14 冷凝水管B1级发泡橡塑保温材料15mm
2.2、管道保温工程重点、难点分析
管道假设保温不好,易形成结露滴水。结露滴水会滋生细菌,同时造成冷、热量损失加大,造成绝热构造破坏,使其失效;结露滴水会对周围其他管线、吊顶、地面造成破坏。
2.3、管道保温工程重点、难点解决方案
严格按照施工工艺施工,应特别注意阀门、法兰、弯头、三通、大小头等部位的施工。水管的保温
图片
说明切开管道保温层切开三通、弯头保温层保温层接缝刷胶
图片
说明保温层侧面刷胶保温层粘接、压紧阀和弯头的保温2.4、空调水管保温施工工艺流程
2.5、空调水管保温主要施工工艺及操作要点
a、材料应有制造厂合格有效的产品质保书,在材料保管中根据材料品种不同,应分别采取防潮、防水和防挤压变形等设施,其堆放高度不宜超过2m,露天堆放时,应采取防护措施。
b、绝热材料及其制品出库时,应再次进展外观检查。
c、绝热施工前必须具备以下条件:
①支承件及固定件已安装。
②设备、管道的支吊架及仪表接收等均已安装完毕。
水管防冻③被绝热设备、管道外表的油污、铁锈已去除。
④在雨天或寒冷季节施工,室外绝热工程应采取防雨和防冻措施。
⑤空调水管水压试验合格。
d、水平管道的纵向接缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方,管道端部或盲板的部位敷设绝热层,并应密封。
e、管道均应单独进展保温,管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热应能单独拆卸。
f、施工后的绝热层不得覆盖设备铭牌,可将铭牌周围的绝热层切割成喇叭形开口,开口处应密封、规整。
g、橡塑管保温时将开口处及端部两面满涂专用胶水,待10-20 分钟不粘手时再进展
保温,挤压粘接,使接缝处完全粘接一体,不得有缝现象,后用专用胶带粘贴。
h、托架、吊架、三通等处,施工时橡塑管要加工与管道配件吻合,加工的橡塑管接缝处及端部用专用胶水满涂,进展粘接,接缝处不得有空隙、空鼓、脱落现象。
i、阀门保温:阀门保温可用板材依照阀门外形分两层进展保温。先将阀杆包成圆柱体,再将阀体用条形保温带填充粘贴成比拟整齐的圆柱体,然后依照三通的保温方法进展外层施工。
j、冷冻水管保温层最厚为60mm,需要分2层进展保温,其做法如下列图所示:
〔6〕空调风管保温工艺流程
〔7〕空调风管保温主要施工工艺及操作要点
a、橡塑保温材料的各项参数必须符合设计要求。
b、风管保温采用橡塑复合保温材料。材料进场时需有材料的检测报告、合格证等资料,并经现场甲方及监理验收通过方可投入使用。
c、绝热施工前必须具备以下条件:
①清理风管外表污垢。
②空调风管严密性试验合格。
d、粘接剂应采用专用胶水,性能符合使用温度及环境和卫生要求,并与绝热材料相匹配。