薄壁不锈钢生活用水管安装工法
1.前 言……………………………………………………………3
2.工法特点………………………………………… ……………3
3.适用范围………………………………………… ……………3
4.工艺原理………………………………………… ……………3
5.施工工艺流程及操作要点…………………… ………………3
6.材料与设备………………………………………… …………13
7.质量控制………………………………………………………15
8.安全技术措施…………………………………………………16
9.环保措施………………………………………………………21
10.效益分析………………………………………… …………22
11.应用实例……………………………………………… ……23
薄壁不锈钢生活用水管安装工法
1.前 言
薄壁不锈钢管0Crl8Ni9或06Cr19Ni10是以安全可靠、卫生环保、经济适用等特点,逐渐成为给水管材的新选择,能有效避免水源的二次污染,有效利用水资源随着我国经济的快速发展,中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国节能和技术创新主题将是行业的发展热点不锈钢管道耐腐蚀、强度高,能够耐地面下沉和地震,寿命至少为70年,比塑料管等代用管材更经济不锈钢水管被称为"21世纪真正的绿管材"是一种公认的可以植入人体的健康材料饮用水的处理设备、输送管道、存储容器、饮用器具等已经被世界各国通过科研、实验、使用及效果验证,采用薄壁不锈钢材料是最佳选择。
2.工法特点
2.1 本工法主要根据薄壁不锈钢材料的性能特点,在安装施工过程各个工序中需要采取的关键措施方案及注意事项。
2.2 在保证管材性能优势充分运用的基础上,降低工程成本,取得良好经济效益。
2.3 简化施工操作难度,提高施工效率,缩短施工周期。
3.适用范围
本工法适用于所有民用、公用、工业等建筑物室内安装及其配套设施设备的薄壁不锈钢生活用水管道安装施工。
4.工艺原理
4.1 利用薄壁不锈钢材料的性能特点降低安装难度。
4.2 安装措施方案。
4.3 接口作业要点。
5.施工工艺流程及操作要点
5.1施工工艺(安装工艺)
(1)安装前准备 → 测量 → 预制加工 → 干管安装、试压 → 立管安装、试压 →支管安装、试压 → 管道冲洗 → 管面清洁,保温
(2)安装前准备 → 测量 → 预制加工 → 干管安装→支管安装、试压→立管安装、试压→ 管道冲洗 → 管面清洁,保温
5.1.1安装前准备工作:
  熟悉施工图纸及相关文件、资料,结合施工现场,配合土建做好穿墙、穿楼板的套管、孔洞、沟槽等的预留预埋工作,套管材料采用U-PVC等绝缘、耐腐蚀、抗酸碱等的塑料管材最佳,套管或孔洞的尺寸以大于管外径规格2档为宜,沟槽四边以距管外边距离100mm为宜,墙角套管外边距墙边100mm为宜,楼板下方套管外边距楼板150mm以上为宜,墙体内暗埋管道墙槽深度以管外径加20mm为宜。
5.1.2测 量:
  结合图纸及相关文件、资料及预留预埋位置,根据整体施工方案确定管线走向位置,测量支吊架尺寸,管材长度尺寸等数据,测量数据直接影响安装效果及材料损耗系数。
5.1.3预制加工:
  支吊架根据测量数据绘制草图,按草图断料、打眼、焊接加工,按照规范要求防腐及面漆,固定管道孔眼间距以大于管外径2档为宜(见后相关表述内容)。
  管道断料前先按照管道图纸要求结合测量数据,确定管道走向及规格、阀门和水表位置、变径位置、专用接头尺寸等计算管道断料尺寸;相同尺寸的同规格管道可以成批量断料。
  薄壁不锈钢管断料剪裁主要方法:管径Φ50及以下的管道一般采用手用割刀刀片切割,管径Φ50以上一般采用不锈钢专用砂轮片切割机或等离子切割方式,切割口部必须采用手用磨光机和圆形锉刀彻底修磨其端面外边和内边,端面倾斜偏差为管子外径的1%且不大于2mm,3mm以下薄壁不锈钢管水管防冻端面破口一般采用手用磨光机沿端面外周磨至15~30°角度为宜。
5.1.4 管道安装:
安装顺序一般为楼层干管→立管→支管顺序,也可以为楼层干管→支管→立管顺序,或者立管→楼层干管→支管顺序,具体根据施工现场情况确定,但楼层干管必须安装在支管之前,
这样可以满足整体布局、各系统交叉布局和不浪费材料、降低施工材料成本和人工成本的要求。
5.1.4.1管道连接组装:
现场实际位置条件允许情况下,可以在地面组装连接完成后固定到支吊架上,再局部整体连接;现场实际位置条件不允许情况下,在支吊架上组装后逐步连接。
5.1.4.2管道固定:
根据不锈钢材料化学成分及其电化学特性,不能与其他金属物直接接触,一般固定方法有橡胶板、材质松软的木垫等绝缘且防火的材料隔离固定,木垫必须采用防腐沥青漆充分侵泡,固定可用镀锌U型管卡或镀锌板条专用管卡,PP-R塑料管卡、PVC-U塑料管卡等通用固定配件,塑料管卡一般适用于管径≤Φ25的管道,也可采用不锈钢管专用不锈钢管卡。管道固定绝缘材料隔离,一般楼层过道、房间、管井立管、泵房等位置采用致密性高的阻燃橡胶垫隔离,U型镀锌管卡固定,橡胶垫隔离层厚度≥10mm为宜,U型镀锌管卡必须紧固牢靠,楼层地面上干管一般采用防腐沥青漆侵泡过的材质松软木垫隔离固定。
5.1.4.3管道连接:
薄壁不锈钢管道连接根据目前市场上生产厂商的管件内型,可以分为焊接、机械连接和机械-焊接叁种方式,其中机械连接又可以挤压式连接、扩环式连接、沟槽式连接卡箍式连接法兰连接、螺纹连接、滚压螺纹O型圈连接插合自锁卡簧连接等等,其中焊接又可以分为承插式氩弧焊连接对接式氩弧焊连接,挤压式连接又可以分为卡压式连接环压式连接双卡压式连接内插卡压式连接,扩环式连接又可以分为凸环式连接卡凸式连接锁扩式连接机械-焊接连接是指采用卡压点焊式连接,连接方式的具体选用如下: