水管防冻虹吸雨水管规范
【篇一:虹吸雨水技术交底】
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)
本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)
【篇二:虹吸雨水技术要求】
三、技术规格及要求:
1、虹吸雨水斗:
1)本次招标范围内的雨水斗采用具有国家专利的防冻型虹吸雨水斗;
2)本次招标范围内雨水斗规格不得小于dn90且不得大于dn110,雨水斗应经特殊设计,带有防护外罩和抗旋涡装置;
3)防护罩应采用具有防腐性能的铝合金产品,使用及质保年限应与整体系统一致;
4)雨水斗斗体须采用等级grade 1.4301(304)的奥氏体非磁性不锈钢制品;
5)雨水斗连接管尺寸由根据设计计算确定,连接管材料应与管道材料一致;
6)雨水斗泄流量应为12~50 升/秒。雨水斗的实际工作泄流量应不大于其额定泄流量;
7)雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。设置在屋面上的虹吸式雨水斗,其接触片的材质应与屋面防水材料相适应。设置在天沟内的虹吸式雨水斗可采用带连接片的形式,连接片的材质应根据天沟的材质确定。
2、系统的管材管件采用不锈钢材料:
a) 所有雨水管均应为不锈钢管。不锈钢管应采用应当采用等级为grade
1.4301 (304)奥氏体非磁性不锈钢,且符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》(gbt12771)、《建筑给水排水设计规范》(gb 50015)和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(gb50242)的规定。
b) 不锈钢管应采用氩电联焊(氩弧焊打底,不锈钢焊条手工电焊对焊成型), 氩弧焊打底焊接时,焊缝内侧应充氩气保护,不锈钢管连接焊缝应开坡口,坡口尺寸及管道焊接质量应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb 50235附录b)和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(gb 50236)的要求。焊缝外观质量不低于焊缝质量分级标准-iii级标准(gb 50236的规定)。焊接处应做酸洗、钝化、打磨、抛光等表面处理。
c) 不锈钢管的弯曲部分应采用成品弯头,应保证弯曲部分成型质量符合设计及计算要求。
d) 本系统所采用的所有不锈钢钢管配件,如:不锈钢变径管、三通、弯头
等不锈钢制品应采用与管道相同的材质。配件应适用于虹吸式雨排水系统。上述所有管道配件均需为同一制造厂的产品。
3、投标文件中需对雨水斗生产厂家、规格型号、主要技术参数、主要材质进行说明并附装
配图。虹吸雨水斗必须提供国家级权威部门测试报告;
4、本虹吸系统的使用寿命不少于50年。
【篇三:hdpe虹吸式雨水管道安装工艺】
hdpe虹吸式雨水管道安装工艺
1、工作原理
虹吸现象我们在日常生活中经常可以看到。如下图所示,我们把一根灌满水的塑料管用手指堵住两端分别放入鱼缸和水杯中,同时放开手指,由于两个液画存在高差h1,此高差部分水在重力作用下流向水杯,从而使上部塑料管内产生负压,鱼缸内水就会被吸入塑料管,水就会不断的从鱼缸流向水杯。这就是虹吸现象。当鱼缸与水杯液面高差越大时,塑料管内水流速度越大,排水越迅速。
虹吸式雨水排放系统正是利用这一原理,利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面雨水高
度达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生负压,加速雨水的排放速度。
2、工作状态
虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动状态是不断变化的过程。降雨初期,雨量一般较小,悬吊管雨水流态是有自由液面的波浪流。根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流,进而出现满管气泡流和满管汽水混合流,直至出现水的单相流状态。降雨末期,雨水量减少,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到某一特定值(根据不同的雨水斗产品设计而不同),雨水斗逐渐开始有空气掺入,排水管内的虹吸作用被破坏,排水系统又从虹吸流状态转变为重力流状态。在整个降雨过程中,随着降雨量的增加或减小,悬吊管内的压力和水流状态会出现反复变化的情况。与悬吊管相似,立管内的水流状态也会从附壁流逐渐向气泡流,气水混合流过渡,最终在虹吸作用形成的时候,出现接近单相流的状态。
3、系统组成
3.1雨水斗
一般来说,雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之一,它的稳流性越好,产生虹吸所需的屋面汇水高度越低,总体性能就越优越。
标准型的雨水斗,是由雨水斗底盘、夹圈、空气隔板、格栅外罩盖组成。另外根据需要可提供通用型的绝缘底座,固定件,法兰片,焊接片,防火保护帽,微型加热电圈等配件。雨水斗材质为hdpe、铸铁或不锈钢。其各部分有不同的结构功能。雨水斗置屋面层中,上部盖有进水格栅。降雨过程中,雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗,当屋面汇水达到一定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态,使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。
3.2系统管道
管道作为虹吸式屋面雨水排放系统最主要的部分,而管道的变径可以加速雨水的排放和流量,必须确保系统安全可靠,高效持续的运行。虹吸式系统作为一个特殊的排水系统,正常工作运行时管道内呈负压状态,因此管道的管壁必须具备相当的承压能力,管道接口必须完
全的密封防止空气进入管道内出现气团,破坏虹吸作用。同时管道要具有较高的防火性能,并且做到尽可能降低噪声,吸收震动,抗击冲击外力,最大程度满足抗温度变化引起的形变。目前虹吸式雨水管道系统一般采用镀锌无缝钢管沟槽管件连接、不锈钢管或hdpe管粘接。
北京某工程虹吸式雨水排放系统就选用镀锌无缝钢管,连接方式为沟槽连接。镀锌无缝钢管作为传统的管道材料能够满足虹吸式雨水系统的承压要求和防火性能。但普通的沟槽连接管件不能满足系统抗负压要求,如下列条件:
因此必须采用专门设计的抗负压的沟槽管件,在正负压不同状态下,通过不同的密封点
而保证系统的密封性。同时沟槽管件中管头缝隙还可以消除因热胀冷缩而产生的管道位移。如下图所示:
因此必须采用专门设计的抗负压的沟槽管件,在正负压不同状态下,通过不同的密封点而保证系统的密封性。同时沟槽管件中管头缝隙还可以消除因热胀冷缩而产生的管道位移。如下图所示:
4、系统安装
4.1雨水斗安装
雨水斗的安装位置应满足以下要求:
(1)雨水斗离墙至少1米。
(2)雨水斗之间距离一般不能大于20米。
天沟雨水斗安装:在屋面防水层施工前安装不锈钢底盘放在预留孔的正上方,确保底盘与面板顶面标高保持一致,同时用混凝土封堵尾管与预留洞之间的空隙。在混凝土封堵完成后,土建方开始进行防水施工,但要保证防水层不超过规定界限。防水施工完成后,安装夹圈,防水保护层及平层做到夹圈的边缘。在屋面工程结束,管路系统安装完毕后安装空气挡板或隔栅防护罩。
4.2管道安装
4.3检验与试验
在系统管路安装完成后,排水管道按规范要求做灌水试验。系统灌水试验合格后,还需要做排水性能试验。虹吸式排水系统可以采用以下三种实验方法:
(2)、管道流量计测量的方法。在排水系统排出干管部分安装流量计,并密封出口,将对应的排水区域分开设立储水区,然后向储水区内持续加水(要求水深小于0.5米,供水量应满足按设计排水量排放一分钟)。打开排水出口5秒钟后,记录30秒内流量计显示的数值并计算平均值为其排水能力。
(3)、采用降雨时实际观测来计算雨水的排水能力的方法。降雨量依据当地气象部门监测数据。
5、技术要点
虹吸式屋面雨水排放系统,系统排水管道均按满流有压状态设计,因为整个系统的正常运行依靠虹吸作用,所以确保产生并维持虹吸作用的技术要点是保证系统正常运行必要条件。
5.1水的持续流动性
5.2气水混合流的影响
当系统管道内形成虹吸作用时,由于可供使用的管道管径不一定恰好是计算所得的管径尺寸,因此管道内部会有很多溶解在水中的小气泡,并不是完全理想化的液体单相流。这些微小气泡在流动过程中会逐渐释放,然而这种气水混合流而非气水两相流的流态,仍可以被看作虹吸作用,是允许存在的状态,并不影响虹吸作用的形成,也不影响系统的排水能力。影响管道内水的流态的另一个重要因素是系统内各部分的负压,负压过大时会导致管内流速过快,发生气蚀现象,对于金属管道产生极大伤害。同时负压过高,系统内小气泡会在负压作用—卜破裂使管道系统产生剧烈震动,减少系统使用寿命。因此在虹吸式雨水管道计算时要求管道内负压不超过-0.08mpa(气蚀临界值约为-0.092mpa)。