目录
一、 风管型温度传感器 (3)
1、 安装说明: (3)
2、 接线说明: (3)
水管防冻二、 高灵敏度空气压差开关 (4)
1、 安装说明: (4)
2、 接线说明: (5)
三、 低温断路控制器(防冻开关) (5)
1、 安装说明: (5)
2、 接线说明: (6)
四、 开关量风阀驱动器 (6)
1、 安装说明: (6)
2、 接线说明: (7)
五、 调节量风阀驱动器 (7)
1、 安装说明: (7)
2、 接线说明: (8)
六、 水管温度传感器 (8)
1、 安装说明: (8)
2、 接线说明: (9)
七、 水管压力传感器 (9)
1、 安装说明: (9)
2、 接线说明: (10)
八、 开关式蝶阀及电动执行器 (10)
1、 安装说明: (10)
2、 接线说明: (具体接线图见设备外壳) (11)
九、 水流量计 (11)
1、 安装说明:(如图) (11)
2、 接线说明: (12)
十、 水流开关 (12)
1、 安装说明: (12)
2、 接线说明: (13)
十一、 液位开关 (13)
1、 安装说明: (13)
2、 接线说明: (14)
十二、 风管型湿度传感器 (14)
1、 安装说明: (14)
2、 接线说明: (15)
十三、 二氧化碳传感器 (15)
1、 安装说明: (15)
2、 接线说明: (16)
十四、 一氧化碳传感器 (16)
1、 安装说明: (16)
2、 接线说明: (16)
一、风管型温度传感器
型号: TE ‐6311M
1、安装说明:
注:在需要安装的风管上开孔,将203MM 探头完全插入所需安装风管位置
2、接线说明:
注:对于温度正负极可以反接而无影响。
二、高灵敏度空气压差开关
型号: P233A ‐10‐AKC
1、安装说明:
注:
1)图中标明接口+为高压接口,接口-为低压接口,分别接两根软管一端,两软管另一端固定插入风机内,注意高低压接口不要弄反,当检测过滤网堵塞报警时接口+插入过滤网进风口一侧,接口-插入出风口一侧。
2)图中4个固定孔使用M4螺丝固定在风机合适位置上。
接口+  接口-
2、接线说明:
三、低温断路控制器(防冻开关)
型号: A11D ‐4C
1、安装说明:
注:
1)在空调机组表冷段靠内一侧打孔,把防冻丝插入空调机箱内,并在水管上盘旋安装固定防冻丝,注意防冻丝不能折断。
2)图中2个固定孔使用螺丝固定在风机合适位置上。