球墨铸铁给水管专项施工方案水管防冻
球墨铸铁给水管专项施工方案
第一章:工程说明
1.设计依据
2.工程概况
2.1 本工程为安吉车辆段与综合基地水消防工程,本专项方案为室外综合管线水消防专业室外管道施工方案。根据设计要求,水消防管道为直埋敷设安装。
2.2 本工程室外直埋敷设消防管道包含DN200球墨铸铁管4045米,DN150球墨铸铁管127米,DN100球墨铸铁管250米,DN65球墨铸铁管20米。阀门井26座,排气阀井1座,室外消火栓36套。
2.3 本工程由市政给水管引入一路DN250进水管,除提供工程内生产生活用水及灌溉用水,另提供消防。水池补水,车辆段室内外消火栓采用临时高压给水系统,用水由设于办公楼地下一
层的消防泵组供给,并在车辆段范围内形成环状,主环网采用DN150球墨铸铁管,室外地下埋深1.5米。办公楼、司机公寓、设置自动喷淋系统,用水由设于办公楼的喷淋泵组供给。自动喷淋管道从办公楼湿式报警阀出户后分别以支管形式接至各单体,室外管道采用DN150球墨铸铁管,室外地下埋深1.5米。
2.4 本工程消防控制室设在地下室水泵房旁。消防控制室设有火灾自动报警系统、联动系统、消防电话对讲系统、电源设备等组成,消控中心实时监测整栋楼的消防设施的运行状态。
第二章:分部分项工程的主要施工方法
1.球墨管安装流程
1.1 球墨铸铁管道安装(胶圈接口)的工艺流程如下图所示:
图1)
2.沟槽开挖形式
根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。
2.1 管道埋设深度:在车行道和铁路股道下的管道埋深不得小于1.2米,位于人行道或绿化带的管道,管顶复土深度不得小于0.7米,当不能满足上述要求时,应采取加固措施。当管道穿过铁路股道时,应设置金属套管,其套管规格比主管大两号。
2.2 槽底工作面的确定:管道一侧工作面宽度情况详见下表:
管道结构外径D1 管道一侧的工作面b1
500 500
500
3.开挖方法
3.1 土方开挖采用机械开挖,槽底预留20厘米由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现况管缆)的地段由人工开挖,防止破坏。
3.2 沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。
1挖槽土方处置原则包括现场暂存、场外暂存和外弃。对于适宜回填的土方,应选择合适的位置堆放,但不能覆盖测量等标注,暂存于现场用于沟槽回填。在回填土施工前,需要制定合理的土方调配计划,以确保土方平衡、少土方外运以及现场土方调运。
3.4在开槽后,应及时邀请各方有关人员验槽。只有在槽底验收合格后,才能进行下一道工序。如果槽底土基不符合设计要求,应及时与设计、监理单位和地质勘探部门联系,共同研究基底处理措施。只有在处理完成并验收合格后,才能进行下一道工序。
3.5针对金属给水管道在原状土中敷设的情况,一般不需要做基础。但是,当管道通过回填建筑废料或不平整的岩石等地段时,应该做沙垫层,垫层厚度不应小于0.15米。
4.1下管的操作需要注意多个方面。在沟槽检底后,应核对管节和管件位置是否正确,然后立即下管。在下管时,需要注意承口方向,保持与管道安装方向一致。在各接口处,需要掏挖工作坑,工作坑的大小应该方便管道撞口安装。
4.3在上胶圈之前,需要将胶圈清理干净。上胶圈时,应将胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位,并用手压实,确保各个部位不翘不扭。胶圈的存放需要注意避光,不要叠合挤压,并长期贮存在盒子里面或用其他东西罩上。
4.4清理插口表面时,需要注意插口端是圆角并有一定锥度。在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂(食用油),润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面,在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。
4.5在进行接口操作时,需要将插口对承口正,支立三角架,挂手扳葫芦,套钢丝绳,扳动手扳葫芦,使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置,保证角度不大于3度。
4.6在完成接口后,需要进行检查,以确保接口的质量符合要求。阀门的压力应与所在系统的工作压力相统一。在安装阀门前,应进行强度和严密试验,强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。在阀门井内与阀门连接时采用法兰连接。对于埋地管道防腐,铸铁管外壁应涂刷沥青保护层,钢管外壁应按三油两布石油沥青涂料做外防腐层,厚度不应小于4毫米。管径大于等于150毫米的管道应采用聚合物水泥砂浆做内衬,厚度不应小于3毫米。