1.扩散室是降低空气中冲击波的压力•空气中冲击波先经过活门降低大部分冲击波压力:再经过扩散室再次降低冲击波压力。
2.地卜•室人防通风平时通风和战时通风应分开布置.但是共用进风井和排风井:为了战时防爆消波所以风管不能直接接到风井上,必须设置一个集气室。
至于在什么借况卜需要设置扩散室或集气室哪肖然是在人防设计时需要设计啦"。
3.悬板活门+扩散室是人防工程进、排风口部的消波系统的组成部分。由于核武器爆炸后产生空气冲击波,会对人防工程进、排风口部设备破坏,需要悬板活门 +扩散室的消波系统将空气冲击波进入工程的余压值降低到允许范围内,以达到避免对进、排风口部设备破坏的目的。
二个问题
不明白,如图•楼梯间的那个是正压送风井吧?旁边的扩散室能当补风井吗?其他地方不到风井了,还有.这
个楼梯是通往地上3层的.需要正压送风吗
1.扩散室不能作为风井使用:
2、2、其中一个扩散室(左上)应为集气室:
肖然3、3、应注意防爆波活门与防护密闭门的画法应有所不同,图中混淆了:
4、4、楼梯间需不需要加压送J4与它是否具备自然通风的条件.若有,町以不设。
三、人防工程中集气室的原理是什么?
2011-08-16 10:51 015014分类:工程技术科学|浏览8128次
ST学科
分享到:
2011-08-17 20:04
知识大冨翁,挑战嬴iPhone !
提问者采纳
在人防工程中,某些通风口平时使用而战时不用,或平、战时要求不一样,为了方便战时封堵或转换,可以利用集气室和人防门来优化这种类型通风口的使用功能和转换措施。在通风机房中利用一定小空间运用砖墙设置集气室,通风管道可以比较容易地设置在集气室砖墙任意部位,在邻近工程夕“则的防护密
闭墙上开设门洞,并安装防护密闭门和密闭门,平时开启,通风系统正常工作,临战时关闭防护密闭门和密闭门,直接完成通风口的封堵工作。
这是书上的介绍,我个人理解,集气室就是战时没有用,平时通风中给你穿风管用的。人防工程战时通风量小,且工程的围护结构不能随便开洞,而平时通风量—般来说又比战时通风量大,而且有风管穿墙等要求,为了解决这些矛盾,就在围护结构内部用砖墙围一个小空间,这个砖墙战时是没有什么用的,平时使用的风管你可以在上面任意穿洞,而把围护结构(夕卜墙)上的人防门打开,就可以比较好的进行平时通风。战时,集气室就没用了 ,这时候把人防门关上进行封堵或者是转成战时通风,以达到工程的防护密闭要求。
四、规范
人防旷散室不足封闭的空间.是通过杲挂式防爆波活门、和过戏话等勺外界相通.所说封幼的空间应该是由防护墙' 防沪密闭门等组成
的人防I:事的内部.在战时通过应急的处理.形成一个比较封创的空间.通过人防通风不冋的通风方AilEff通他换气. 扩做室横截面净而积旳借悬板活门通风面积.当有困难时横載面净面积27倍愚板活门通风面积.挣宽与净高0.4Mbs/hsM2.5・通风管对
扩散室的连接口在侧墻上时域设在后三分2—・通凤管9旷敬电的连接口在后玳上时应没右弯头中心建离后墻后三分Z —・常用扩散室的内部空何最小尺寸.
扩做箱宜采用不小F 3mm的钢板制作.
发布评论