【整理要点】
地基处理记录是地基处理意见的落实,是地基处理的真实记录。一般地基处理记录内容包括:处理过程记录,结果检测。较复杂地基的处理记录除上述外还要有分包单位的资质证书、主要工作人员的资格证书、原材料出厂合格证、进场复试报告、地基处理验收记录、人工地基承载力检测等内容。
第4.1.3条 地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。
第4.1.4条 地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的荷载试验,其施加荷载应不低于设计荷载的2倍。
第4.1.5条 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000 m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
4. 1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基,振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根
地基(施工)处理后按上述规范要求进行地基强度或承载力检验,将结果报设计人员确认后方能进行下道工序的施工。
【审阅要点】
1.地基处理记录书写不详细,检测数量、数据不全,不能满足规范要求;
2. 单独分包的地基处理工程缺少处理单位资质和个人资格等资料;缺少必要的原材料证明和进场复试等资料
3 .对地基处理不重视,未进行验收即进行下道工序的施工。
其参考格式详见
附录1 人工地基设计文件
附录2 夯实水泥土桩施工记录
附录1
安阳市新世纪住宅小区6#住宅楼工程
人 工 地 基 设 计
设计审批 专用章
同意按此设计施工
2002.11.10
安阳市地质工程勘测设计公司
2002年11月8日
目 录
1.工程概况………………………………………………………………………… (3)
2.设计依据……………………………………………………………………………(3)
3.岩土工程条件………………………………………………………………………(3)
4.夯实水泥土桩设计…………………………………………………………………(4)
5.其它问题……………………………………………………………………………(6)
6.质量检验……………………………………………………………………………(6)
附 地基处理设计布桩图
设 计 : 张保平
审 核 : 李 军
技术负责人 : 张晓琨
未经许可,不得复印本材料,违者必究!
1.工程概况
安阳市新世纪住宅小区6住宅楼工程位于高新技术产业开发区内,殷都路南段,建筑面积12,000平方米,砖混结构与底框结构相结,地上七层5-32轴线间为混凝土条形基础。基槽开挖后经验槽及其附以轻便触探,持力层土质与《地质勘查报告》相符,地基承载力不满足设计要求,共同商定拟采用夯实水泥土桩复合地基。
我院受业主委托对此地基进行详细设计。
2设计依据
《建筑地基处理设计规范》 (GJ79-2002)
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)
《安阳市新世纪住宅小区6#住宅楼工程岩土工程勘察报告》
《建筑地基基础工程施工验收规范》
安阳市新世纪住宅小区6#住宅楼工程设计文件
安阳市新世纪住宅小区6#住宅楼工程人工地基设计合同
3.岩土工程条件
由设计图纸可知,本工程基础垫层底设计标高为69.6 m,要求地耐力达到150 Kpa,根据勘察报告,结合现场勘察情况可知,基底持力层为第③层新近沉积粉上,该层土地基承载力特征值115KPa,其下卧土层为一般粘性土和粉上,第一下卧层为第⑦层粘土,层顶标高66.7m,
埋藏深度2.9(m),该层土地基承载力特征值fak=160KPa,为相对硬层。综合分析各地层分布情况,基底持力层及其下卧层的厚度变化和层面坡度较小,属均匀地基。
勘探深度内未见地下水,根据区域经验,该场地地下水位埋深大于20.0米。
基槽开挖后,采用轻型圆锥动力触探对地基均匀性进行了检验,基底土层及其承载力与勘察报告相符,并通过洛阳铲钻探查明了基槽内坑、井、墓分布情况。
4 夯实水泥土桩设计
1)桩体设计
夯实水泥土桩可只在基础范围内布置,但考虑本工程均为条形基础,基础宽度变化较多,且各宽度的基础在平面上分布零散。如按基础宽度布桩,则对地基整体均匀性、施工可操作性等方面均有不利影响。故布桩范围采用满堂布置,布至基槽四周基础外缘。桩位按等边三角形布置
结合地区经验,本着安全、适用、经济的原则,桩顶垫层采用300mm厚三七灰土。 桩长按
相对硬层即第⑦层埋藏深度2.9m确定。桩端进入第⑦层土按0.5米考虑,则自基础垫层底面下处理深度为3.2米,取除去桩顶垫层厚度,有效桩长Z=2.90m。
依据《建筑地基处理设计规范》 (JGJ79—2002),桩径、桩距的确定采用以下公式(公式编号均为规范内编号):
fSPk=m Ra/Ap+β(1-m)fsk (9.2.5)
Ra=Up∑qsi li+qp Ap (9.2.6)
fcu≥3Ra/Ap (9.2.7)
m = d2/de (7.2.8-1)
式中:fSPk一复合地基承载力特征值(kPa);
m一面积置换率;
Ra一单桩竖向承载力特征值(kN);
Ap一桩的截面积(m2);
β一桩间土的承载力折减系数;
fck一处理后桩间土的承载力特征值(kPa),可取天然地基承载力特征值;
Up一桩的周长(m);
n一桩长范围内所划分的土层数;
qsi ,qp --桩周第i层土的侧阻力、桩.端端阻力特征值(kPa);
fcu 一桩体试块抗压强度平均值(kPa);
d一 桩径(m);
de一一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径(m);
等边三角形布桩de=1.05s,s为桩距。
本工程fSPk =150kPa, fcu =115kPa l=3.0m,桩径分别取
300mm和350mm按以上公式进行计算,计算数据见下表。
桩径、桩距计算数据表
项目 | Ap(m2) | Up(m) | Ra(kPa) | 3Ra/Ap (kPa) | m(%) | de (m) | s(m) |
d=300mm | 0.071 | 0.942 | 70.7 | 3000 | 6.4 | 1.19 | 1.13 |
d=350mm | 0.096 | 1.099 | 85.2 | 2658 | 7.3 | 1.30 | 1.24 |
注:桩周土以第③层为主,综合地区经验,qsi 取20kPa,桩端土为第⑦层,qp 取200kPa;
由上表可知,当d=300mm时,桩体设计压力Ra/Ap较大,对桩体强度fcu 要求较高,势必提高工程造价。依据计算结果,结合地区经验,取桩径d=350mm,桩距s=1.2m处理效果最好,且经济。
2)桩体材料
桩孔内夯填的水泥土混合料配合比应针对现场地基土、其压实系数不得小于0.95,所用水泥品种和标号,由配合比试验确定。夯实水泥土桩体强度应满足规范公式9.2.7。根据地区
经验,d=350mm,s=1.2m时,水泥土配合比可采用2:9。
5 其它问题
(1)为保证桩顶密实度,施工中对基槽超挖部分及坑、井、墓清除部分,应用素土分层夯实回填至基础垫层底面后方可进行水泥土桩施工。
(2)桩顶夯填高度应大于设计桩顶标高200—300mm,桩顶垫层施工时应将多余桩体凿除,桩顶面应水平。
6 质量检验
施工过程中,应按规范要求,对桩的成桩质量进行检验。
复合地基竣工验收时,承载力检验应采用单桩复合地基载荷试验,承载力值要求大于150 kPa 。
附 夯实水泥土桩平明布置图及构造详图
附图
基础外沿
1050 Ф350 1050
1200 1200
350
夯实水泥土桩平面布置图 1:50
▼69.6
300厚 3:7灰土垫层
压实系数大于0.95
500
300
水泥:土 = 2:9
压实系数大于0.95
3200 2900
安 阳 市 工 程 勘 察 设 计 院 | |||
工程名称 | 安阳市新世纪住宅小区6#楼 | ||
图 名 | 夯实水泥土桩布桩图 | ||
项目负责 | 张少坤 | 审 核 | 李 军 |
绘 图 | 肖 然 | 设 计 | 张保平 |
▼66.7
实水泥土桩结构详图 1:50
附录2
安阳市新世纪住宅小区6#住宅楼
夯实水泥土桩施工记录
安阳市洹河岩土工程公司
建 筑 业 企 业
资质证书
经审查 安阳市洹河岩土工程公司 核定为 地基与基础工程施工 弍 级企业,特发此证书。
发证机关 (公章)
证书编号B410504223206 1999年2月18日
建 筑 业 企 业
施工企业安全
资格证书
安阳市洹河岩土工程公司 经审查你单位施工安全以达到相应的安全资格等级标准,准许进行施工活动特发此证书。
发布评论