螺 杆 空 压 机 微 电 脑 控 制 器
MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型
(中文液晶显示-200)
用
户
手
册
深圳市普乐特电子有限公司
地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼
电话:(0755)83172098 83172068 邮编:518034
传真:(0755)83172966 E-mail:*************
网址:www.pltsz
使用注意
使用前,请仔细阅读使用说明书。
深圳福田邮编只有专业技术人员允许安装MAM—KY。
机械安装时务必充分考虑安装位置,确保散热良好和减少电磁干扰。
实施配线时,请按强电、弱电分开布线规则布线,减少电磁干扰。
继电器输出控制之交流接触器等感性负载必须接突波吸收器。
上电之前仔细检查输入/输出配线。
本机体之接地端子正确接地(第三种接地),可提高产品的抗杂讯能力。
特点:
●LCD中英文显示
●对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能
●对电机具有起停控制、运行控制
●对空压机进行防逆转保护
●对多点温度进行检测与控制保护
●自动调节负荷率控制压力平衡
●高度集成,高可靠性,高性价比
●远程/机旁选择控制
●联动/独立选择运行
●RS-485通讯功能
一、基本操作
1、按键说明
图1
I——起动键:按此键可起动电机运行
O——停机键:按此键可停止电机运行
S——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入
——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。
——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。
——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。
——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力范围内按此键可加载或卸载。
↳——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。
2、状态显示与操作
机组通电后显示如下界面:
5秒后显示以下主界面:
按“ ”进入以下菜单选择界面:
a、运行参数查看
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“ ”后弹出下一级菜单:
再按“ ”弹出
如为最后一级菜单,界面不会出现黑滚动条,按返回键“ ↳ ”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。
b、日历时间
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到“日历”菜单后,按确认键“ ”后弹出
在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为:
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到需修改的参数项后按确定键 “ ” 后出现闪烁位,此时“ ” 和“ ”键变为上翻和下翻键修改当前位, “ ”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“S”确认并保存,“ ” 或“ ”变回移动黑滚动条,“ ”变回返回键。
c、用户参数
1)、参数修改方法
用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下:
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到“用户参数”项后按确定键 “ ”弹出
再按确定键 “ ”弹出
如不继续按确定键 “ ”即可查看用户参数。再按确定键 “ ”弹出如下界面要求输入用户密码:
注:用户密码在用户参数里可修改,厂家密码固定为
此界面弹出后,出现闪烁位,此时“ ” 和“ ”键变为上翻和下翻键修改当前位, “ ”变为移位键移动修改位,最后按“S”确认输入。弹出界面:
压力上限 0.8MPa *
压力下限 0.6MPa
风机启动温度 80℃
风机停机温度 70℃
2004年2月22日
星期日
右上角有“*”提示,表示已进入用户参数设定状态。
“ ” 或“ ”变回移动黑滚动条,“ ”变回确定键。滚动条在“压力上限”处按确认
键“ ”,此时出现闪烁位,“ ” 和“ ”键变为上翻和下翻键修改当前位, “ ”变为移位键移动修改位,输入完毕按“S”确认,闪烁位消失。“ ” 或“ ”变回移动黑滚动条,“ ”变回确定键可继续
修改其它用户参数。如不需修改其它参数,按“ ↳ ”键返回上级菜单或主菜单。用同样方法可修改其它用户参数。
2)用户参数及功能
一级菜单 | 二级菜单 | 设定初值 | 功能作用 |
压力、温度预置 | 压力上限 | *.**MPa | 卸载压力值 |
压力下限 | *.**MPa | 加载压力值 | |
风机启动温度 | ***℃ | 控制风机启动,无风机或风机不需保护此项设为“120℃” | |
风机停机温度 | ***℃ | 控制风机停机 | |
启停延时预置 | 主机启动时间 | 0008秒 | 控制器保护电机时要求此时间能躲过电机启动冲击电流,此时间必须大于星角延时+加载延时。 |
风机启动时间 | 0006秒 | 控制器保护电机时要求此时间能躲过电机启动冲击电流。 | |
星角延时时间 | 0006秒 | 星角降压启动延时时间 | |
加载延时时间 | 0002秒 | 星角降压启动完成后延时加载时间 | |
空载延时时间 | 0020分钟 | 空车连续运行时间,超过此时间自动停车 | |
停机延时时间 | 0010秒 | 停机时,空车后延时此时间才能停车 | |
启动延时时间 | 0100秒 | 停机、空车过久停机需延时此时间后才能重新启动 | |
备用延时时间 | 0000秒 | 附加功能 | |
排水开延时时间 | 0002秒 | 自动排水控制时,连续排水时间 | |
排水关延时时间 | 0010分钟 | 自动排水控制时,排水间隔时间 | |
操作方式预置 | 启停方式 | 机旁 | 设为远程时,机旁按键和远程开关均能启停设备 |
加载方式 | 自动 | 设为手动状态时,加载/卸载只能按键操作 | |
通讯方式 | 禁止 | 设为禁止时,通讯不起作用 | |
通讯编码 | 0255 | 通讯地址 | |
发布评论