螺 杆 空 压 机 微 电 脑 控 制 器
MAM-KY02S(B)-(Ⅷ)型
(中文液晶显示-200)
深圳市普乐特电子有限公司
                    地址:深圳市福田区商报路天健工业区25栋西六楼
电话:(0755)83172098  83172068  邮编:518034
传真:(0755)83172966  E-mail:*************
网址:www.pltsz                                   
                          使用注意
使用前,请仔细阅读使用说明书。
深圳福田邮编只有专业技术人员允许安装MAM—KY。
机械安装时务必充分考虑安装位置,确保散热良好和减少电磁干扰。
实施配线时,请按强电、弱电分开布线规则布线,减少电磁干扰。
继电器输出控制之交流接触器等感性负载必须接突波吸收器。
上电之前仔细检查输入/输出配线。
本机体之接地端子正确接地(第三种接地),可提高产品的抗杂讯能力。
电机额定电流(跳机电流)的设定按电机铭牌额定电流电机过载倍数/1.2倍
特点:
LCD中英文显示
对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能
对电机具有起停控制、运行控制
对空压机进行防逆转保护
对多点温度进行检测与控制保护
自动调节负荷率控制压力平衡
高度集成,高可靠性,高性价比
远程/机旁选择控制
联动/独立选择运行
RS-485通讯功能
一、基本操作
1、按键说明
                                            图1
I——起动键:按此键可起动电机运行
O——停机键:按此键可停止电机运行
S——设定键:修改完数据后,按此键确认数据存储输入
——上移键:数据修改时,按此键上翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。
——下移键:数据修改时,按此键下翻修改该数位;在菜单选择时作为选择键。
——移位键/确认键:修改数据时,此键作为移位键;在菜单选择时作为确定键。
  ——手动加载/卸载键:在手动方式下,在一定压力范围内按此键可加载或卸载。
——返回键/复位键:在菜单操作时作为返回键返回上一级菜单;故障停机时,按此键复位。
2、状态显示与操作
    机组通电后显示如下界面:
5秒后显示以下主界面:
按“ ”进入以下菜单选择界面:
a、运行参数查看
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到“运行参数”菜单后,按确认键“ ”后弹出下一级菜单
                 
  再按“ ”弹出
如为最后一级菜单,界面不会出现黑滚动条,按返回键“ ”返回上级菜单或主界面。如在某一界面停止操作,数秒钟后自动返回主界面。
用“ ”、“ ”移动键、确认键“ ”和返回键“ ”用同样方法可完全观察到运行时间、本次运行时间、维护参数、历史故障、出厂日期、现场故障等运行参数并返回到上级菜单。
b、日历时间
          按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到“日历”菜单后,按确认键“ ”后弹出
        在停机状态下可对日期、时间进行调整,操作方法为:
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到需修改的参数项后按确定键 “ ” 后出现闪烁位,此时 ” 和“ ”键变为上翻和下翻键修改当前位, “ ”变为移位键移动修改位。修改完毕后按“S”确认并保存, ” 或“ ”变回移动黑滚动条,“ ”变回返回键。
c、用户参数
    1)、参数修改方法
══  在运行状态和停机延时过程中不能修改用户参数和厂家参数  ══
     
用前述运行参数查看的方法可查看和修改用户参数,如修改压力上限,操作方法如下:
按“ ” 或“ ”移动黑滚动条到“用户参数”项后按确定键 “ ”弹出
再按确定键 “ ”弹出
如不继续按确定键 “ ”即可查看用户参数。再按确定键 “ ”弹出如下界面要求输入用户密码:
   
    注:用户密码在用户参数里可修改,厂家密码固定为       
此界面弹出后,出现闪烁位,此时 ” 和“ ”键变为上翻和下翻键修改当前位, “ ”变为移位键移动修改位,最后按“S”确认输入。弹出界面:
压力上限  0.8MPa    *          
压力下限  0.6MPa
风机启动温度  80
风机停机温度  70
2004年2月22日
星期日
                                                      右上角有“*”提示,表示已进入用户参数设定状态。
” 或“ ”变回移动黑滚动条,“ ”变回确定键。滚动条在“压力上限”处按确认
键“ ”,此时出现闪烁位, ” 和“ ”键变为上翻和下翻键修改当前位, “ ”变为移位键移动修改位,输入完毕按“S”确认,闪烁位消失。 ” 或“ ”变回移动黑滚动条,“ ”变回确定键可继续
修改其它用户参数。如不需修改其它参数,按“  ”键返回上级菜单或主菜单。用同样方法可修改其它用户参数。
2)用户参数及功能
一级菜单
二级菜单
设定初值
功能作用
压力、温度预置
压力上限
*.**MPa
卸载压力值
压力下限
*.**MPa
加载压力值
风机启动温度
***
控制风机启动,无风机或风机不需保护此项设为“120℃”
风机停机温度
***
控制风机停机
启停延时预置
主机启动时间
0008秒
控制器保护电机时要求此时间能躲过电机启动冲击电流,此时间必须大于星角延时+加载延时。
风机启动时间
0006秒
控制器保护电机时要求此时间能躲过电机启动冲击电流。
星角延时时间
0006秒
星角降压启动延时时间
加载延时时间
0002秒
星角降压启动完成后延时加载时间
空载延时时间
0020分钟
空车连续运行时间,超过此时间自动停车
停机延时时间
0010秒
停机时,空车后延时此时间才能停车
启动延时时间
0100秒
停机、空车过久停机需延时此时间后才能重新启动
备用延时时间
0000秒
附加功能
排水开延时时间
0002秒
自动排水控制时,连续排水时间
排水关延时时间
0010分钟
自动排水控制时,排水间隔时间
操作方式预置
启停方式
机旁
设为远程时,机旁按键和远程开关均能启停设备
加载方式
自动
设为手动状态时,加载/卸载只能按键操作
通讯方式
禁止
设为禁止时,通讯不起作用
通讯编码
0255
通讯地址