1.1 电气安装要求
1.1.1 安装人员要求
进行塔筒电缆接头对接、绝缘电阻测试、变压器测试等工作,必须由具有电工操作证的电气专业人员来完成。安装工作涉及高压操作的,必须具有高压操作证。
1.1.2 风能发电原理安装材料要求
电气安装材料及使用工具符合国家“CCC”强制认证要求。 所有的连接导线中间不许有接头。安装用材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并有厂家、名称、规格等信息,附件、备件齐全。 电柜固定用螺栓、螺帽、垫片均应采用镀锌件。 铜端头的材质为符合 GB 5231 标准的无氧紫铜。 预绝缘套材质为硬质乙烯基类树脂或聚酰亚胺类树脂。颜符合下表规定(国标)。
1.1.3 电气安装需满足相关标准、规范的要求
电力电缆线路的敷设、连接、接地,防火阻燃设计,及电缆接头的制作,符合 GB50168-2006《电气装臵安装工程电缆线路及验收规范》。客户及安装单位自备的电力电缆接线端子需符合 GB/T 14315-2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》要求。 变压器安装验收符合 GB 50150-2006《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》要求。 其它电气安装内容符合国家、行业相关标准要求。所安装的电气零部件,如果供应商有要求的,按照零部件供应商安装说明书进行安装、检测。 电气安装过程中,安装单位有疑问,须及时与客户或我公司技术人员联系,获得确认后方可再开始安装工作。
1.1.4 保护接地及接零要求
如果供配电采用的是 TN 系统,当从装臵的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起,不应将两导线连接,分别设中性线及保护接地端子。 外壳需接地(PE)和接零(PEN)的,连接可靠。 当 PE 线所用材质与相线相同时选择截面不应下表所示规定。
PE线最小截面表(mm2)
PE 保护 地线若不是供电电缆或电缆外保护层的组成部分时 ,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为 2.5mm ;无机械性保护时为 4mm 。 低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面应符合下表的规定。